ᐅ Hausanschluss 3x36A ausreichend?
Erstellt am: 03.12.25 18:10
007sascha03.12.25 18:10
Hallo,
wie ist eine Hausanschlusssicherung von max 3x36A eines Einfamilienhauses zu bewerten wenn das Objekt umfangreich saniert werden soll? Sprich Einbau einer WP, Photovoltaik(ca. 20kWP) sowie ggf. einer 11KW Wallbox.
Die Hauptsicherung vor dem Zähler ist mit einem SLS E50 abgesichert, wie pass dies zu der Hausanschlussicherung von nur max 36A. Da ist doch keine Selektivität mehr gegeben, oder täusche ich mich?
Auf dem Hausanschlusskasten ist noch der Hinweis dass eine Erhöhung der Sicherung "nur nach Berechnung eines Baukostenzuschusses gestattest ist".
1. klar die Angaben sind nur grob und vor einer Elektrobebeauftragung, aber sollte die Anschlussleistung ausrechnen oder muss diese erhöht werden?
2. Wenn die Leistung nicht ausreicht, was bedeutet dann der Baukostenzuschuss? Heißt dies dass ich eine neue Zuleitung bezahlen müsste und mit welchen Summen sollte man dann mindestens rechnen?
Gruß Sascha
wie ist eine Hausanschlusssicherung von max 3x36A eines Einfamilienhauses zu bewerten wenn das Objekt umfangreich saniert werden soll? Sprich Einbau einer WP, Photovoltaik(ca. 20kWP) sowie ggf. einer 11KW Wallbox.
Die Hauptsicherung vor dem Zähler ist mit einem SLS E50 abgesichert, wie pass dies zu der Hausanschlussicherung von nur max 36A. Da ist doch keine Selektivität mehr gegeben, oder täusche ich mich?
Auf dem Hausanschlusskasten ist noch der Hinweis dass eine Erhöhung der Sicherung "nur nach Berechnung eines Baukostenzuschusses gestattest ist".
1. klar die Angaben sind nur grob und vor einer Elektrobebeauftragung, aber sollte die Anschlussleistung ausrechnen oder muss diese erhöht werden?
2. Wenn die Leistung nicht ausreicht, was bedeutet dann der Baukostenzuschuss? Heißt dies dass ich eine neue Zuleitung bezahlen müsste und mit welchen Summen sollte man dann mindestens rechnen?
Gruß Sascha
Knöpfchen03.12.25 22:42
Im Grunde hast du dir die Frage schon selbst beantwortet , Die Sicherungen im Hausanschlusskasten müssen größer als SLS 50A sein.
Dein Elektriker hätte das schon im Vorfeld mit dir abklären müssen.
Dein Elektriker hätte das schon im Vorfeld mit dir abklären müssen.
In der Ruine04.12.25 06:51
Knöpfchen schrieb:
Die Sicherungen im Hausanschlusskasten müssen größer als SLS 50A sein.Das ist nicht korrekt. 50A NH im Hausanschlusskasten passen auch zu einem 50A SLS.007sascha schrieb:
wie ist eine Hausanschlusssicherung von max 3x36A eines Einfamilienhauses zu bewerten wenn das Objekt umfangreich saniert Wenn man es jetzt einmal richtig macht, würde ich den Netzanschluss direkt auf 50A umstellen lassen.007sascha04.12.25 12:51
Das ist nicht korrekt. 50A NH im HAK passen auch zu einem 50A SLS.Richtig, wenn im Hausanschlusskasten aber nur max. 36A erlaubt sind, wird auch keine 50A NH verbaut sein womit der SLS 50A falsch wäre.
wiltshire04.12.25 13:18
Die Antwort auf die Möglichkeit der Aufrüstung Dir Dein Netzbetreiber.
Die nötigen Umbauten inklusuve Hausanschlusskasten nimmt der Elektriker vor.
Das Thema ist nur bedingt schwarmintelligenztauglich.
Nach meinem Verständnis ist das so - ich bin KEIN gelernter Elektriker.
Der Hausanschlusskasten schützt das Leitungsnetz.
Der SLS schützt das Hausnetz.
Der SLS ist dem Hausanschlusskasten nachgeordnet und darf größer dimensioniert sein. Ob das auch richtig ausgeführt ist bestimmen Leitungsquerschnitt und Aufbaubestimmungen für den Zählerplatz.
Ich habe eine Weile in der Photovoltaikbranche gearbeitet und hörte davon, dass es Netzbetreiber gäbe, die bei Neu- oder Umbau von Zählern einen SLS 50A vorschreiben.
Daher wundert mich die Konstellation nicht.
Die nötigen Umbauten inklusuve Hausanschlusskasten nimmt der Elektriker vor.
Das Thema ist nur bedingt schwarmintelligenztauglich.
Nach meinem Verständnis ist das so - ich bin KEIN gelernter Elektriker.
Der Hausanschlusskasten schützt das Leitungsnetz.
Der SLS schützt das Hausnetz.
Der SLS ist dem Hausanschlusskasten nachgeordnet und darf größer dimensioniert sein. Ob das auch richtig ausgeführt ist bestimmen Leitungsquerschnitt und Aufbaubestimmungen für den Zählerplatz.
Ich habe eine Weile in der Photovoltaikbranche gearbeitet und hörte davon, dass es Netzbetreiber gäbe, die bei Neu- oder Umbau von Zählern einen SLS 50A vorschreiben.
Daher wundert mich die Konstellation nicht.