ᐅ Heizleistungsberechnung und Auswahl der Wärmepumpe
Erstellt am: 14.11.23 22:13
Häuschenbauer431.01.25 19:56
Ich möchte den Thread hier nochmal aus den Tiefen hervorholen.
Kurze Daten zum Haus:
- 160qm auf 2 Vollgeschossen
- 42,5 Poroton (gefüllt)
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Primärenergiebedarf: knapp 22 kWh/m² a
- Transmissionswärmeverlust: 0,21W (m²K)
Jetzt die Frage und ich möchte auch nur nach Erfahrungswerten ubd Anregungen fragen.
Geplant ist bisher von Vaillant die Arotherm plus VWL 75/6 a. Diese wird nicht übertrieben überdimensioniert sein jedoch die Frage ob ich nicht doch die 55/6 nehmen sollte?
Oder wird man vermutlich mit beiden Wärmepumpen glücklich?
Würde mich über ein paar Einschätzungen eurerseits freuen!
Schönes Wochenende!
Kurze Daten zum Haus:
- 160qm auf 2 Vollgeschossen
- 42,5 Poroton (gefüllt)
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Primärenergiebedarf: knapp 22 kWh/m² a
- Transmissionswärmeverlust: 0,21W (m²K)
Jetzt die Frage und ich möchte auch nur nach Erfahrungswerten ubd Anregungen fragen.
Geplant ist bisher von Vaillant die Arotherm plus VWL 75/6 a. Diese wird nicht übertrieben überdimensioniert sein jedoch die Frage ob ich nicht doch die 55/6 nehmen sollte?
Oder wird man vermutlich mit beiden Wärmepumpen glücklich?
Würde mich über ein paar Einschätzungen eurerseits freuen!
Schönes Wochenende!
nordanney31.01.25 20:38
Ich würde wohl die kleinere Variante wählen.
Häuschenbauer431.01.25 22:55
Da tendiere ich auch eher zu. Danke schonmal.
Yasper8102.02.25 07:22
Häuschenbauer4 schrieb:
Ich möchte den Thread hier nochmal aus den Tiefen hervorholen.
Kurze Daten zum Haus:
- 160qm auf 2 Vollgeschossen
- 42,5 Poroton (gefüllt)
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Primärenergiebedarf: knapp 22 kWh/m² a
- Transmissionswärmeverlust: 0,21W (m²K)
Jetzt die Frage und ich möchte auch nur nach Erfahrungswerten ubd Anregungen fragen.
Geplant ist bisher von Vaillant die Arotherm plus VWL 75/6 a. Diese wird nicht übertrieben überdimensioniert sein jedoch die Frage ob ich nicht doch die 55/6 nehmen sollte?
Oder wird man vermutlich mit beiden Wärmepumpen glücklich?
Würde mich über ein paar Einschätzungen eurerseits freuen!
Schönes Wochenende!Wie sagt denn die Heizlastberechnung?Ich hab 120 qm und einen Primärenenergiebedarf von 34, Ytong 42,5 und Heizlast von 4 kW.
Habe die 55er und die ist ok, manchmal sogar etwas überdimensioniert.
Häuschenbauer402.02.25 10:14
Heizlastberechnung muss ich mir noch zeigen lassen. Mir ging es erstmal um eine grobe Einschätzung.
Aber wenn ich deine Werte so sehe sollte die 55er wohl auch bei mir ausreichen?
Bei diversen Online Rechnern kommt man auf Ergebnisse zwischen 4-6kW. Vermutlich wird die 75er etwas öfter takten und die 55er etwas früher den Heizstab dazuschalten? Die 75er hätte evtl noch den Vorteil das der WW Speicher schneller erhitzt werden kann wenn er in kurzer Zeit geleert werden würde.
nordanney02.02.25 10:24
Häuschenbauer4 schrieb:
die 55er etwas früher den Heizstab dazuschalten?Wann brauchst du den? Bei -15 Grad. Wie oft hast du die? In 90% von D braucht es den Heizstab nie, da die Wärmepumpe eh nur auf Tellast läuft.Ähnliche Themen