Hallo Liebes Forum,
bei meiner Frage geht es mir vor allem um Erfahrungen, aber auch um sachkundige Einschätzungen.
Unsere zentrale Lüftungsanlage (valiant) läuft seit 6 Monaten. Neubau KFW55. Wärmetauscher
Die Zukunft erfolgt über einen 25 Meter langen Erdkollektor/Luftbrunnen und die Abluft geht nach außen.
Am Beginn der Zuluft ist ein „Metallpilz mit zusätzlichem Filter“.
Wir hatten im Oktober bemerkt, das Zuluft und Abluft vertauscht waren. Es tropfte unten aus der Anlage Wasser. Nach Tausch der Schläuche war das Problem behoben.
Weiterhin tropfte regelmäßig Wasser aus der Zuluftleitung - Übergang zum Anschluss an der Wand. Hier soll eine Kondensat Abscheidung helfen (90 Grad KG Bogen mit Schlauch und Loch unten, der in eine Hebeanlage führt). Noch nicht eingebaut.
Heute habe ich das Rohr mal vorsichtig aus der Wand entfernt und es schossen ca. 200 Liter Wasser raus. Rohr schnell wieder drauf (sicher nochmal die gleiche Menge im Erdkollektor) und Wasser aufgesaugt. Bautrockner nochmal an.
So nun zur eigentlichen Frage: wir sind seit ca. 6 Wochen dauernd erkältet. Wenn das eine aufhört kommt das nächste. Hat jemand Erfahrung, ob eine Lüftungsanlage unter diesen Umständen tatsächlich krank macht bzw. ging es jemanden ähnlich? In dem Erdkollektor Rohr herrscht ein sehr feuchtes und modriges Milieu. Kann ja nicht gesund sein.
Lüftungsanlage ist erstmal aus.
bei meiner Frage geht es mir vor allem um Erfahrungen, aber auch um sachkundige Einschätzungen.
Unsere zentrale Lüftungsanlage (valiant) läuft seit 6 Monaten. Neubau KFW55. Wärmetauscher
Die Zukunft erfolgt über einen 25 Meter langen Erdkollektor/Luftbrunnen und die Abluft geht nach außen.
Am Beginn der Zuluft ist ein „Metallpilz mit zusätzlichem Filter“.
Wir hatten im Oktober bemerkt, das Zuluft und Abluft vertauscht waren. Es tropfte unten aus der Anlage Wasser. Nach Tausch der Schläuche war das Problem behoben.
Weiterhin tropfte regelmäßig Wasser aus der Zuluftleitung - Übergang zum Anschluss an der Wand. Hier soll eine Kondensat Abscheidung helfen (90 Grad KG Bogen mit Schlauch und Loch unten, der in eine Hebeanlage führt). Noch nicht eingebaut.
Heute habe ich das Rohr mal vorsichtig aus der Wand entfernt und es schossen ca. 200 Liter Wasser raus. Rohr schnell wieder drauf (sicher nochmal die gleiche Menge im Erdkollektor) und Wasser aufgesaugt. Bautrockner nochmal an.
So nun zur eigentlichen Frage: wir sind seit ca. 6 Wochen dauernd erkältet. Wenn das eine aufhört kommt das nächste. Hat jemand Erfahrung, ob eine Lüftungsanlage unter diesen Umständen tatsächlich krank macht bzw. ging es jemanden ähnlich? In dem Erdkollektor Rohr herrscht ein sehr feuchtes und modriges Milieu. Kann ja nicht gesund sein.
Lüftungsanlage ist erstmal aus.
W
WilderSueden28.02.24 18:47Neubau31 schrieb:
Regen könnte natürlich ein Thema sein. Der Zulufteinlass ist im Westen und dort ist immer mal wieder einiges an Wind, der den Regen evtl. unter die Lamellen drückt.Halte ich für eher unproblematisch. Ein bisschen durch die Lamellen eingewehte Regenfeuchte trocknet doch bei den Luftströmen schnell wieder. Nie und nimmer kommen da 200l Wasser zusammen. Spontan würde ich darauf tippen, dass das Rohr beschädigt ist und aufstauendes Sickerwasser eindringt. Oder (klingt jetzt wild, aber wer weiß...) jemand ein Regenfallrohr daran angeschlossen hat. Ich würde mal eine Kamerafahrt machenNeubau31 schrieb:
So nun zur eigentlichen Frage: wir sind seit ca. 6 Wochen dauernd erkältet. Wenn das eine aufhört kommt das nächste.Gibt sicherlich einige, denen es gerade so geht. Gesund ist es aber sicherlich trotzdem nichtNeubau31 schrieb:
Möchtest du gerne ein weiteres Foto (größerer Bildausschnitt) oder eine Beschreibung der Anlage?Die ganze Anlage und nicht nur der Ausschnitt mit dem Rohr. Mich interessiert, wie der Kondensatablauf gestaltet ist.Bezüglich Luftbrunnen: Gibt es Außenbilder vom Bau, bevor zugeschüttet wurde? Ist ausgeschlossen, dass der Baggerfahrer beim Anfüllen drübergefahen ist? Sind die Übergänge zwischen Rohr und Ansaugung sauber ausgeführt?