W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ IDM iPump 2-8 Optimierung / Anpassung


Erstellt am: 12.01.24 19:41

OBpunkt12.01.24 19:41
Hallo, wir sind vor ca. einem halben Jahr in unser Neubau-Haus gezogen, welches als KfW 50 Haus gebaut wurde mit einer Wohnfläche von ca. 145 qm auf 2 Etagen + Dachgeschoss (Keller nicht vorhanden). Als Wärmepumpe ist eine IDM Aero/iPump 2-8 verbaut, überall ist eine Fußbodenheizung vorhanden.
Ich hab leider keine Details zur Auslegung der Fußbodenheizung, ich weiß also leider nicht den Abstand der Rohrverlegung auch weiß ich nicht mit welcher Zieltemperatur die Heizungsauslegung berechnet wurde.

Unser Problem ist aktuell, dass nicht alle Räume (gleich) warm werden.
Eingestellt ist aktuell eine Solltemperatur für den Heizkreis von 23°, die Temperatur für Eco-Betrieb bei 16°. Heizkurve aktuell bei 0,44 (hab ich heute noch erhöht um die Auswirkung zu testen, davor war 0,40 eingestellt). Parallelverschiebung ist auf 0° eingestellt. Zuschaltzeit Heizen ist auf 15 Minuten gestellt.
Alle Thermostate in den zu heizenden Räumen sind zwischen 3 und 6 eingestellt, aber wir kommen trotzdem nicht auf die Solltemperatur. Im Kinderzimmer ist der Thermostat aktuell auf 6, laut dem Thermometer im Raum lagen wir heute tagsüber bei einer Temperatur in dem Raum von 16,1°. Wie kann das denn sein?

Ich weiß langsam nicht mehr weiter an was das liegen kann und weswegen die Räume nicht warm werden.
Auch der Verbrauch ist meines Erachtens nach viel zu hoch. Unser gesamter Stromverbrauch seit 1.7. liegt bei etwa 3600 kWh. :o

Hat irgendjemand eine Idee oder einen Ratschlag?
RotorMotor12.01.24 20:32
Warum hast du die Unterlagen zu deinem neu gebauten Haus denn nicht?
Kannst du sie dir denn besorgen?

16 Grad? War da die ganze Zeit das Fenster offen?

Sind vielleicht Heizkreise vertauscht?

Ansonsten beschäftige dich mal mit dem Thema thermischerabgleich.
OBpunkt12.01.24 20:38
RotorMotor schrieb:

Warum hast du die Unterlagen zu deinem neu gebauten Haus denn nicht?
Kannst du sie dir denn besorgen?

16 Grad? War da die ganze Zeit das Fenster offen?

Sind vielleicht Heizkreise vertauscht?

Ansonsten beschäftige dich mal mit dem Thema thermischerabgleich.
Ist nicht unser Haus sondern nur gemietet 😉

Nein, bei den aktuellen Außentemperaturen wäre dann die Temperatur drinnen vermutlich noch deutlich niedriger gewesen.
Vertauscht dürfte eigentlich nichts sein, die Ventile im Verteilerkasten schließen/öffnen wie sie sollen. Laut Schauglas liegt der Durchfluss bei 2l/min, das ist das Maximum wenn das Thermostat auf 6 steht.

Ich vermute auch, dass kein hydraulischer/thermischer Abgleich gemacht wurde. Kann aber natürlich auch sein, dass an der Wärmepumpe selbst noch was umgestellt werden müsste.
Bei der Heizkurve sollte es doch eigentlich überall warm werden, oder nicht? Ist 0,44 eigentlich nicht eh zu hoch für Neubau?
RotorMotor12.01.24 20:43
Wenn es gemietet ist, könnte man den Vermieter antanzen lassen.
16 Grad ist ja schon wirklich sehr kalt.

Auch der Verteilerkasten könnte falsch beschriftet sein.
Davon würde ich fast ausgehen. Bei 2l/min Durchfluss nicht wärmer als 16 Grad ist nicht nachvollziehbar.
Wieviel Durchfluss zeigen denn die Räume an, die warm werden?
Was unterscheidet ansonsten die Räume von dem Kinderzimmer?
OBpunkt12.01.24 20:57
RotorMotor schrieb:

Wenn es gemietet ist, könnte man den Vermieter antanzen lassen.
16 Grad ist ja schon wirklich sehr kalt.

Auch der Verteilerkasten könnte falsch beschriftet sein.
Davon würde ich fast ausgehen. Bei 2l/min Durchfluss nicht wärmer als 16 Grad ist nicht nachvollziehbar.
Wieviel Durchfluss zeigen denn die Räume an, die warm werden?
Was unterscheidet ansonsten die Räume von dem Kinderzimmer?
Falsch beschriftet hab ich auch zuerst vermutet, aber da sich die Durchflussmenge im Schauglas ändert sobald ich den Thermostat auf einen anderen Wert einstelle...
Im Wohnzimmer steht der Thermostat beispielsweise auf 4 und das Schauglas zeigt auch 2l/min an.
Bis auf die Größe unterscheiden sich die Zimmer hier eigentlich nicht.

Meinst du es gäbe irgendeine Einstellung an der Wärmepumpe direkt, die ich erstmal so ändern könnte, dass es seitens der Wärmepumpe optimal eingestellt ist? Ausgehend davon dann schauen wie sich das auf die einzelnen Räume auswirkt?
RotorMotor12.01.24 21:12
Ich würde trotzdem nicht ausschließen, dass da etwas vertauscht ist.
Also es kann doch trotzdem sein, dass die Rohre eben in einen anderen Raum führen und diesen warm machen.
Poste doch mal ein Foto.

So lange nur die Temperatur zwischen den Räumen nicht passt, aber es Grundsätzlich warm wird, würde ich erstmal nichts an der Wärmepumpe machen, sondern an den Heizkreisen.
solltemperaturwärmepumpethermostatdurchflussneubaufußbodenheizungheizkurvekinderzimmerverteilerkasten