vielleicht gibts hier jemanden der mir zu einer Problematik weiterhelfen kann.
Meine Daikin Wärmepumpe Altherma 3 hat an der Verbindung/Verschraubung der Kältemittelleitung zur Wärmepumpe einen Ölfilm, also Verlust von Kältemittel. Dies hat der Monteur jetzt im Oktober bei der 1. Wartung festgestellt und mir den Hinweis gegeben dies im Rahmen der Gewährleistung durch die Hausbaufirma beheben zu lassen.
Hausbaufirma sagt, alles Quatsch einfach nur nachziehen die Verbindung, bzw. wäre das keine Gewährleistung. Das würde auf meine Kappe gehen. Monteur und Herstellen sagen das ein nachziehen nicht korrekt wäre. Hier muss das Kältemittel raus und die Verbindung geprüft bzw neu hergestellt werden.
Die Wärmepumpe wurde übergeben und alles wäre i.o. gewesen. Könnte also nicht sein das da etwas nicht korrekt gewesen ist. So die Hausbaufirma.
Ich kann die Reparatur durchführen lassen, wenn sich dann ein Fehler herausstellt, könnte man über eine Gewährleistung reden.
Wie wäre denn die Vorgehensweise ? Natürlich bin ich nicht bereit jetzt die Kosten zu übernehmen.
Danke für Rückmeldungen!
vielleicht gibts hier jemanden der mir zu einer Problematik weiterhelfen kann.
Meine Daikin Wärmepumpe Altherma 3 hat an der Verbindung/Verschraubung der Kältemittelleitung zur Wärmepumpe einen Ölfilm, also Verlust von Kältemittel. Dies hat der Monteur jetzt im Oktober bei der 1. Wartung festgestellt und mir den Hinweis gegeben dies im Rahmen der Gewährleistung durch die Hausbaufirma beheben zu lassen.
Hausbaufirma sagt, alles Quatsch einfach nur nachziehen die Verbindung, bzw. wäre das keine Gewährleistung. Das würde auf meine Kappe gehen. Monteur und Herstellen sagen das ein nachziehen nicht korrekt wäre. Hier muss das Kältemittel raus und die Verbindung geprüft bzw neu hergestellt werden.
Die Wärmepumpe wurde übergeben und alles wäre i.o. gewesen. Könnte also nicht sein das da etwas nicht korrekt gewesen ist. So die Hausbaufirma.
Ich kann die Reparatur durchführen lassen, wenn sich dann ein Fehler herausstellt, könnte man über eine Gewährleistung reden.
Wie wäre denn die Vorgehensweise ? Natürlich bin ich nicht bereit jetzt die Kosten zu übernehmen.
Danke für Rückmeldungen!
Also zumindest der komplette Kältkreislauf ist verlötet bei Alpha Innotec. Wir hatte leider auch ganz am Anfang ein minimales Leck und es war massiv Arbeit für den ST.
Einfach nur Kältemittel nachfüllen wird niemand machen, weil es so nicht erlaubt ist. Er muss mindestens das Kältemittel absaugen, wiegen und dann den Kreislauf abdrücken.
Wie alt ist die Anlage?
Einfach nur Kältemittel nachfüllen wird niemand machen, weil es so nicht erlaubt ist. Er muss mindestens das Kältemittel absaugen, wiegen und dann den Kreislauf abdrücken.