W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich


Erstellt am: 18.11.21 10:52

Dennis8918.11.21 15:50
Alessandro schrieb:

nicht die Steigung der Heizkurve erhöhen! Du musst die Heizkurve parallel nach oben verschieben.
Wie viel °C hat es denn im Bad? Hat es dort mehr als 20,5°C?
Aktuell sind es 20,6. wie verschiebe ich die Heizkurve denn parallel? Durch Erhöhung der RT an der Wärmepumpe?
Alessandro18.11.21 15:52
ja genau. was steht da aktuell?
Dennis8918.11.21 16:37
Alessandro schrieb:

ja genau. was steht da aktuell?
22Grad für Tag und Nacht. Soll ich mal auf 23 gehen?
driver5518.11.21 16:38
Dennis89 schrieb:

Okay, ich stell die Heizkurve mal von 0.30 auf 0.40. Wie soll ich den Durchfluss im Bad denn erhöhen?
Das sieht doch aber nach „abgewürgten“ Heizkreisen aus. Außer, Raumsollt. steht bei 18 Grad.

sehe, hat sich gerade überschnitten.
wenn man die gezeigten 14,1 l/min nimmt, Bad mit 2,5 ansetzt, landen wir bei ca. 0,75 l/min für die restlichen 16 Heizkreise.

Ich würde erstmal überall 50 % Durchfluss aufschlagen.
Dennis8918.11.21 16:58
driver55 schrieb:

Das sieht doch aber nach „abgewürgten“ Heizkreisen aus. Außer, Raumsollt. steht bei 18 Grad.

sehe, hat sich gerade überschnitten.
wenn man die gezeigten 14,1 l/min nimmt, Bad mit 2,5 ansetzt, landen wir bei ca. 0,75 l/min für die restlichen 16 Heizkreise.

Ich würde erstmal überall 50 % Durchfluss aufschlagen.

Naja, die 14l/h kann ich ja durch die HKP beeinflussen. Diese lief vorher auf 50% mit 19l/h. Aber ich gebe dir Recht. Ich weiß das der HB alle Kreise auf den selben Wert (Umdrehung an dem Stift unter dem Stellmotor) eingestellt hat.Bin der Meinung er sagt mit ner halben Umdrehung fährt man ganz gut.
Das Problem ist, das ich ja keine Flowmeter habe, dadurch weiß ich nicht welcher Raum zu viel
/ zu wenig Durchfluss hat.
Alessandro19.11.21 08:17
sowas kann man auch grob über die Spreizung der einzelnen Heizkreise mit einem IR-Thermometer kontrollieren.
Ist irgendwo die Spreizung verdächtig hoch, "verhungert" dort das warme Wasser in der Leitung und der Durchfluss sollte erhöht werden.
durchflussheizkreisespreizung