ᐅ 48er Gasbeton, 3fach Verglasung, Photovoltaik, Lüftungssystem - kfw 40
Erstellt am: 02.02.21 07:14
R
RObertsonVER
RObertsonVE02.02.21 07:14Hallo,
unser Architekt hat unser Haus mit folgenden Dingen geplant:
48er Gasbeton, 3fach Verglasung, Zwischensparrendämmung, 60er Aufsparrendämmung, zentrales Lüftungssystem, Photovoltaikanlage und jetzt erreichen wir nur KfW 55 Standard. Angeblich würde die Gebäudehülle für KfW 40 nicht ausreichen.
Hat hier einer Erfahrungen damit? Danke für eure Unterstützun.
unser Architekt hat unser Haus mit folgenden Dingen geplant:
48er Gasbeton, 3fach Verglasung, Zwischensparrendämmung, 60er Aufsparrendämmung, zentrales Lüftungssystem, Photovoltaikanlage und jetzt erreichen wir nur KfW 55 Standard. Angeblich würde die Gebäudehülle für KfW 40 nicht ausreichen.
Hat hier einer Erfahrungen damit? Danke für eure Unterstützun.
Sehe ich ähnlich. Natürlich hast Du alle relevanten Eigenschaften weggelassen wie:
- Welchen Dämmwert haben die Porenbetonsteine?
- Welchen Dämmwert haben die Fenster?
- Welchen Dämmwert haben die Zwischen- und Aufsparrendämmungen?
- Wie effizient ist die Lüftung? (Ist aber auch unerheblich für die Gebäudehülle.)
R
RObertsonVE02.02.21 08:11Hier die Werte zu den Materialien:
Portenbeton: lambda 0,09
Holzfaserplatte: 0,048
Zellulosedämmung: 0,04
Fenster: Uw 0,95
Wärmebrücken sind mit 5% angefebe
mit Porenbeton lambda 0,08 hätten wir die Kriterien erfüllt, aber so einen weichen Stein wollten wir nicht.
Kann es sein, dass bei der Rechnung etwas falsch gemacht wurde?
Kann ich die Rechnung wo anders überprüfen lassen?
Portenbeton: lambda 0,09
Holzfaserplatte: 0,048
Zellulosedämmung: 0,04
Fenster: Uw 0,95
Wärmebrücken sind mit 5% angefebe
mit Porenbeton lambda 0,08 hätten wir die Kriterien erfüllt, aber so einen weichen Stein wollten wir nicht.
Kann es sein, dass bei der Rechnung etwas falsch gemacht wurde?
Kann ich die Rechnung wo anders überprüfen lassen?
N
nordanney02.02.21 08:22RObertsonVE schrieb:
Fenster: Uw 0,95Das ist aber aktuell nicht State of the Art. Eigentlich sogar schlecht für einen Neubau.R
RObertsonVE02.02.21 08:24nordanney schrieb:
Das ist aber aktuell nicht State of the Art. Eigentlich sogar schlecht für einen Neubau.warte ... mit Kunststofffenster komme ich auf: Uw 0,84
besser?
Ähnliche Themen