ᐅ Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten
Erstellt am: 21.06.20 12:47
Alessandro06.07.20 08:00
das ist eigentlich völlig egal
Grobmutant06.07.20 08:15
Wofür genau setzt man diese Variante denn ein? Hat man dann eine Fernbedienung und kann (mehrere) Taster aus der Ferne schalten?
Alessandro06.07.20 09:04
das NP steht übrigens für "Nicht Potentialfrei"
potentialfrei bedeutet dass du eingangseitig und ausgangsseitig mit zwei verschiedenen Spannungen arbeiten kannst.
Bei nicht potential frei ist Eingangsspannung=Ausgangsspannung (in dem Fall 230V).
Potentialfreie Ausgänge werden gerne für Eingänge einer SPS, DDC, etc. verwendet, also einer Anwendung mit dahinterliegendem Regler oder Steuergerät.
In deinem Fall, wo du nur eine Lampe ein/ausschalten möchtest, spielt es deshalb keine Rolle...
potentialfrei bedeutet dass du eingangseitig und ausgangsseitig mit zwei verschiedenen Spannungen arbeiten kannst.
Bei nicht potential frei ist Eingangsspannung=Ausgangsspannung (in dem Fall 230V).
Potentialfreie Ausgänge werden gerne für Eingänge einer SPS, DDC, etc. verwendet, also einer Anwendung mit dahinterliegendem Regler oder Steuergerät.
In deinem Fall, wo du nur eine Lampe ein/ausschalten möchtest, spielt es deshalb keine Rolle...
Mycraft06.07.20 09:12
Der Unterschied besteht darin dass der eine eine Nulldurchgangsschalter ist un der andere eben nicht.
Ein Nulldurchgangsschalter eignet sich für das Schalten von ohmschen Lasten, ohne dass Netzstörungen, z. B. Knackstörungen erzeugt werden. Für das Schalten von induktiven Verbrauchern wie Spulen oder Transformatoren sind Nulldurchgangsschalter, bzw. Nullspannungsschalter, weniger geeignet, weil dabei ein hoher Einschaltstromstoß erzeugt wird.
Ein Nulldurchgangsschalter eignet sich für das Schalten von ohmschen Lasten, ohne dass Netzstörungen, z. B. Knackstörungen erzeugt werden. Für das Schalten von induktiven Verbrauchern wie Spulen oder Transformatoren sind Nulldurchgangsschalter, bzw. Nullspannungsschalter, weniger geeignet, weil dabei ein hoher Einschaltstromstoß erzeugt wird.
bauenmk202007.07.20 07:51
welchen Funkaktor benötige ich, wenn ich in einer 230V Leitung mehrere LED Spots betreiben möchte? Ich möchte diese dimmen und per funk schalten.
Alessandro07.07.20 11:04
auch den Eltako FD62NP-230V. Man muss die Betriebsart "Phasenanschnitt" einstellen.
Vorausgesetzt du verwendest EnOcean Taster
Vorausgesetzt du verwendest EnOcean Taster