  1. D

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Jede Stunde ist für mich plausibel, aber alle 30 Minuten? Was zieht deine Wärmepumpe aktuell?
  2. D

    Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 4,90 Stern(e) 12 Votes

    Wie oft tauen eure Wärmepumpe bei diesen Temperaturen ab? Bei mir wird im 30 Minutentakt abgetaut. Irgendwie komisch. Dadurch wird der HK Soll auch nicht erreicht, weil durch das abtauen die HK Temperatur fällt. Es ist ein Kreislauf.
  3. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Ja du hast recht. Der Heizi ist aber sehr abgeneigt,da laut ihm die Schaugläser sehr schnell verdrecken und er viele Reklamationen dazu hatte. Müsste der komplette Verteiler ersetzt werden? Oder kann man die Taccosetter einfach eindrehen?
  4. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Hast natürlich Recht Ich habe jetzt alle Kreise( VL&RL) geöffnet…nun warte ich 24STD. Mindestvolumen sind laut BDA 11L/min soll ich diese anpeilen oder lieber mehr Liter einstellen?aktuell habe ich 12 Liter. Spreizung sind 3,2k bei -1Grad. Pumpe steht auf 35%.
  5. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Ich wundere mich nur, das wenn jemand von einem hydraulischen Abgleich spricht, das immer nur der durchfluss am Taccosetter voll aufgedreht werden soll. Ich lese hier zum aller ersten Mal, das Vorlauf und Rücklauf voll aufgedreht werden sollen.
  6. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Die Taccosetter kommen auf den Rücklauf? Also da wo jetzt die Stellantriebe sitzen? Wie aufwendig ist die Nachrüstung?
  7. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Nochmal die Frage zu HA. Die Stellmotoren auf dem Rücklauf sind alle demontiert. Drunter liegen die Ventile wo ein Stift rausguckt. Diese Ventile drehe ich voll auf und zwar alle im EG und OG! Die Ventile am Vorlauf haben diesen Stift nicht, klar, gibt ja dort auch keine Stellmotoren, aber auch...
  8. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Ah ok. Den COP kann ich am Gerät nicht auslesen. Kann man die Wärmepumpe über ein Menü zurücksetzen oder muss ich jeden Wert selbst eintragen?
  9. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Ja das Foto war nur ein Beispiel( Differenztdruck II). Welchen Modus der UWP soll ich denn nehmen Konstant Druck oder Differenzdruck ? Wenn ich die Spreizungsregelung aktiviere, kann ich von 6K bis 10K als Wert einstellen. Wenn ich die Spreizungsregelung deaktivieren und auf Festwert 50% stelle...
  10. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Ich glaube am Puffer?! Spreizungsregelung habe ich aktiviert, weil es in der BDA steht. Genauso habe ich die Pumpe von Differenzdruck konstant II auf Konstant Drehzahl III gestellt.
  11. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Fotos anbei. Die Vorlauftemperatur scheint bisschen hoch zu sein, das liegt an der Ladepumpenregelung. Diese habe ich von "Festwert%" -> "Spreizungsregelung 6K" umgestellt. Weniger als 6K geht leider nicht. Wenn ich auf Festwertstelle und die Pumpe auf 50% stelle, ist der Vorlauf gut 2Grad...
  12. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Vielleicht hast du Recht:) Wie läuft denn deine Wärmepumpe aktuell? Was sagt dein Verbrauch? Meine Läuft aktuell mit 830Watt bei 1 Grad AT. Bild anbei
  13. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Die Wärmepumpe läuft seit Ende November durch. Dabei bleibt der Verdichter zwischen 25HZ und 35HZ aufgrund der Temperaturen. Bei WW bisschen höher. Aktuell ist die Heizkurve auf 0.20 eingestellt RT auf 22. Reglerdynamik steht auf 50(Einstellbereich zwischen 20-600. FP kann ich nicht einstellen...
  14. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Puffer mit 100l ist leider vorhanden. ÜV nicht. Ja du hast Recht, es gibt natürlich Messungenauigkeiten. Die Spreizung scheint ja eher gering zu sein, ist das jetzt gut oder schlecht? Der Vinyl Fußboden hat ~22,5-23 Grad. Wohnraum 21.5. Die restlichen Räume muss ich einen Grad höher bekommen...
  15. D

    Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 4,40 Stern(e) 5 Votes

    Ich habe jetzt mit einem IR Thermometer die VL und RL gemessen. Im WPM steht Vorlauf bei 28,5 und RL bei 26,5. Am HKV Messe ich 23,8 und an RL 23,1.Bei den anderen kreisen ist es fast identisch. Was sagt mir das jetzt? Wieso kommen nicht die 28,5 im HKV an? Der VL und RL der in der WPM angezeigt...