खिड़की के हैंडल स्थिति प्रतिक्रिया के साथ या खिड़की संपर्क?

  • Erstellt am 06/01/2020 19:35:38

guckuck2

06/01/2020 22:18:57
  • #1


हां, यह उपयोग भी मुझे ज्ञात है। लेकिन मैं इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना उचित नहीं समझूंगा। दोहरी सेंसर व्यवस्था, दोहरे बाइनरी इनपुट। एकल परिवार के घर में ये आसानी से 1000 यूरो हो सकते हैं।



यह आप लॉक कंट्रोल, यानी एक सेंसर, से भी मैनेज कर सकते हैं। झुकाव केवल अधिक सूक्ष्मता से पता चलता है। "खुला" दोनों ही स्थिति हो सकती हैं।
 

Mycraft

07/01/2020 10:03:10
  • #2
खुले और झुकाव वाले को सुरक्षित और 100% गलतियों से मुक्त रूप से डिटेक्ट करने के लिए निश्चित रूप से दो संपर्क लगाना जरूरी होता है। मैंने MVS का जिक्र किया क्योंकि यह हर विंडो निर्माता जानता है और दोनों सूचनाओं के लिए केवल एक मैगनेट का उपयोग किया जाता है और हाँ, आप संपर्क को किसी भी विंडो प्रकार पर लगा सकते हैं। संभवतः आपको अलग मैगनेट लेने पड़ सकते हैं।

मैंने इसे तब अपने घर पर निर्माण के समय सबसे सस्ते कॉन्टैक्ट्स से कोंराड से किया था, क्योंकि तब निर्माण के साथ BUS कनेक्शन के लिए प्रति पंखा लगभग 30 यूरो का खर्च आता था। इसलिए अगर आप सक्षम हैं तो इसे आप अपनी स्वयं की लागत के बहुत कम हिस्से में आसानी से कर सकते हैं।
 

Hamburger2020

08/05/2020 14:14:43
  • #3
मॉइन,

मैं भी पुराने मुद्दे पर वापस आ रहा हूँ। हमारा समस्या यह है कि हमारा खिड़की बनाने वाला भी केवल Siegenia Aerocontrol ही लगाता है, हमारे लिए इसकी कीमत प्रति टुकड़ा 180 नेट है, जो बहुत महंगी है। इसके अलावा, झुकी हुई और बंद स्थिति के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि यह vds के अनुरूप नहीं है। खिड़की बनाने वाला vds के अनुरूप नहीं होने वाले संपर्क भी नहीं लगाना चाहता, इसलिए Aerocontrol किप्पवाटर के साथ विकल्प में नहीं आ सकती।

मेरा सवाल यह है कि क्या दो Roto MvS संपर्क लगाने में कोई तकनीकी या दृश्य संबंधित नुकसान है? यदि कोई इसे स्वयं नहीं करना चाहता तो क्या इसे इलेक्ट्रिशियन द्वारा किया जाएगा?

या आपकी जगह पर आप अन्यथा कैसे आगे बढ़ते?

आपके फीडबैक के लिए बहुत धन्यवाद।
 

Mycraft

08/05/2020 15:34:15
  • #4
नहीं, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा।
 

guckuck2

08/05/2020 15:40:50
  • #5


UMS 001?
तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि खिड़की निर्माता को बस मन नहीं है या वह यहां लग्जरी-लागतें वसूलना चाहता है। सामग्री मूल्य और काम में कोई कमी नहीं है।

इलेक्ट्रीशियन इसे करेगा या नहीं ... संभवतः तभी जब उसे प्रोफाइल में ड्रिल नहीं करनी पड़े। अन्यथा यह आपको खुद करना होगा और खिड़की की वारंटी खतरे में डालनी होगी।
या बस खिड़की बनाने वाला बदल दें। या तो वह ऐसा नहीं कर सकता या वह आपसे ठगना चाहता है।
 

Hamburger2020

08/05/2020 15:44:53
  • #6


मेरे पास सही नामांकन नहीं है। विंडो मेकर भी इस संबंध में सही जानकारी नहीं देता प्रतीत होता है। ये Aldra विंडोज़ की मानक निगरानी हैं।

मूल्य मुझे भी बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन इसलिए विंडो मेकर बदलना निश्चित ही आसान नहीं है। हम BU के साथ निर्माण कर रहे हैं।



मुझे यह ध्यान दिया कि Siegenia भी फिटिंग्स बनाता है, क्या तब भी Roto के साथ काम चलेगा, जिनके अपने फिटिंग्स हैं?
 

समान विषय
18.11.20162.5 साल के बाद इलेक्ट्रिशियन का बिल - मेरे अधिकार क्या हैं?18
12.05.2017इलेक्ट्रीशियन को अग्रिम भुगतान क्या कानूनी है?23
28.03.2021विंडो इंस्टॉलेशन WDVS - विंडो बनाने वाला कब माप ले सकता है?24
01.08.2019इलेक्ट्रीशियन से परेशानी / सहिष्णुता सीमा?!42
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
17.01.2020सुरक्षा वर्ग RC2, RC2N तथा इलेक्ट्रॉनिक सेंध सुरक्षा25
23.03.2020निर्माण कानून: इलेक्ट्रीशियन काम जारी रखने से इनकार करता है78
21.07.2021इलेक्ट्रीशियन के साथ समस्या - आप क्या करेंगे?78
08.09.2022छत की खिड़की का रोल्लो सौर या इलेक्ट्रिक21
09.07.2023इलेक्ट्रीशियन लागत अनुमान - नई स्थापना22

Oben