80 मीटर विकास के लिए कौन सा बिजली केबल / अर्थ केबल

  • Erstellt am 06/04/2022 10:24:33

A&S Bau

06/04/2022 10:24:33
  • #1
नमस्ते सभी को,

निम्नलिखित स्थिति:
सप्लायर हमारे प्लॉट पर एक NAYY-J 4x50 केबल, लगभग 10 मीटर, एक ट्रांसफर काबिनेट में बिछा रहा है।
यहां से हमें घर तक की बाकी कनेक्शन खुद ही व्यवस्थित करनी होगी।
घर तक अभी लगभग 70-80 मीटर और हैं। (घर तीसरी लेयर में बनाया जाएगा)
पावर की ज़रूरत 30kVA है।
अब हमें इलेक्ट्रिशियनों से अलग-अलग बयान और अलग-अलग ऑफर मिले हैं।
हमें हर हाल में कॉपर केबल लेने की सलाह दी गई है।

इलेक्ट्रिशियन 1 कम से कम एक NYCWY 4x50 SM35 केबल लेने की सलाह देता है। 70-80 मीटर की लंबाई के कारण वह असल में 4x70 लेने की सलाह देता है, क्योंकि इतनी लंबाई पर पावर ड्रॉप हो सकता है और 30kVA की पूर्ति नहीं हो पाएगी।

इलेक्ट्रिशियन 2 NYCWY 4x35 SM16 लेने की सलाह देता है। यह पूरी तरह पर्याप्त होगा।

क्या E1 या E2 सही हैं? आप मुझे क्या लेने की सलाह देंगे?

पहले से ही धन्यवाद
मुलर
 

Benutzer200

06/04/2022 10:46:36
  • #2
मैं अब इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। लेकिन इसके लिए टेबल्स होती हैं जिनमें कतरनफल होते हैं। यह तुम्हें हर इलेक्ट्रिशियन दिखा सकता है।
 

Nida35a

06/04/2022 10:57:38
  • #3
हमारे यहाँ भी स्थिति समान है,
5x50qmm (पर्याप्त अधिक आयाम के साथ) लगाया गया था,
4 तार वाला अब बर्लिन में नहीं लगाया जाता।
 

Scout**

06/04/2022 12:01:07
  • #4

क्या मीटर तब ट्रांसफर कैबिनेट में ही होगा?

वोल्टेज ड्रॉप तो हमेशा होगा या इलेक्ट्रिशियन आपको सुपरकंडक्टिंग केबल की सलाह दे रहा है?! सवाल बस यह है कि यह कितना होगा: अगर मैं गणना करूं तो 70 मीटर केबल और कॉपर के लिए वोल्टेज ड्रॉप होगा

35 mm2 पर
0.45% @ 10 KW प्रति फेज़

50 mm2 पर
0.31% @ 10 KW प्रति फेज़

तुलना के लिए - आप शायद 30 KW का पूरा उपयोग भी नहीं करेंगे, भले ही इलेक्ट्रिक कार या फोटovoltaिक सप्लाई हो।

1000 KWh में से आप मोटे केबल में 3 KWh पहले ही खो देंगे। हानि में फर्क लगभग 1.5 पर मिल या 1000 KWh उपभोग पर 1.4 KWh का अंतर है। यह अधिकतम लोड केworst case के लिए है। अगर आप कम लोड मांगते हैं तो यह प्रतिशत और भी कम हो जाएगा और फर्क और भी कम होगा! यदि आप केबल इतनी लंबी दूरी पर बिछाते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि आप थोड़ा मोटा KG पाइप लें और अंदर एक पतला केबल भी रखें - ताकि भविष्य में यदि आपको कोई और केबल डालनी हो तो a) आपके पास अच्छा खाली पाइप होगा और b) केबल डालने में मदद मिलेगी और आप हजारों रुपये और ड्राइववे की नई पक्की निर्माण की परेशानी या अपने बगीचे की खुदाई से बच जाएंगे। इतनी बड़ी कनेक्शन के लिए ज्यादा रखना बेहतर है... ;)
 

Poramyco

06/04/2022 13:09:11
  • #5
नमस्ते। मैं यहां एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास भी एक समान स्थिति है।

असली वायर लॉस यहां लगभग नजरअंदाज किया जा सकता है, कम से कम 25mm² से बड़े क्रॉस सेक्शन वाले 100 मीटर तक के लिए।

महत्वपूर्ण यह है कि मीटर कहाँ लगाया जाएगा। मैं मानता हूँ कि वह घर के अंदर लगेगा।
निम्न वोल्टेज कनेक्शन विनियमन (NAV) के अनुसार, घर के कनेक्शन (इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी से ट्रांसफर पॉइंट) और मीटर के बीच वोल्टेज ड्रॉप अधिकतम 0.5% हो सकता है। तुम्हारे 30kVA कनेक्शन के लिए संभवतः 50A फ्यूज घर के कनेक्शन में लगेगा।

लगभग 0.5% वोल्टेज ड्रॉप बनाए रखने के लिए, गणितीय रूप से तुम्हें 70-80 मीटर के लिए 95mm² तांबे का केबल लगाना होगा।

इतने नियम हैं। व्यावहारिक रूप में, मेरा मानना है कि ये पूरी तरह से ओवरडाइमेंशन्ड है, खासकर जब 95mm² को कनेक्ट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि क्लैंप आमतौर पर इतने बड़े नहीं होते। मैं कोशिश करूँगा कि 70mm² या 50mm² पर जाऊं। अंततः तुम्हारा इलेक्ट्रीशियन सप्लाय कंपनी को पुष्टि देगा कि उसने नियमों का पालन किया है। अगर इलेक्ट्रीशियन 1 इसे 50mm² के साथ करता है, तो यह तुम्हारी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा सुझाव 35mm² केबल का मैं केबल की लंबाई के लिए बहुत छोटा मानता हूँ।

जो मुझे आश्चर्यचकित करता है, वह केबल का प्रकार है। यह पूरी तरह से ठीक है कि केबल 4-कोर वाला लगाया जाए और घर में प्रवेश के बाद सीधे 5-कोर में विभाजित किया जाए, यदि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी की तरफ से 4-कोर केबल ट्रांसफर बॉक्स में आती है (जैसा कि आपने लिखा है)। एक NYY-J 4x50mm² इस स्थिति में सही विकल्प होगा, क्योंकि यह NYCWY की तुलना में सस्ता भी होगा।
लेकिन अंततः यह सप्लाय कंपनी पर भी निर्भर करता है। उनकी वेबसाइट पर कनेक्शन उदाहरण होते हैं, वहाँ देख लेना सबसे अच्छा होगा।
 

A&S Bau

06/04/2022 14:25:27
  • #6
उत्तर देने के लिए बहुत धन्यवाद।

@ : अगर मैंने अपने सप्लायर को सही समझा है तो बिजली मीटर ट्रांसफर कैबिनेट में है, घर में नहीं।
इलेक्ट्रिशियन 1 ने भी इस 0.5% वोल्टेज ड्रॉप का उल्लेख किया है और इसलिए 4x70 केबल की पेशकश की है।

EVA NAYY-J 4x50 बिछाता है, NYY-J 4x50 नहीं (तुमने लिखा था)
तो यह एल्यूमिनियम केबल है जैसा कि गूगल पर दिखाया गया है।

तो क्या E1 निश्चित रूप से सही चुनाव है?

अब एक सामान्य समझ की प्रश्न:
4x35 SM16 और 4x70 SM32 में क्या अंतर है?
और आप क्यों लिखते हैं कि घर के अंदर इसे 5-तार वाले में विभाजित करना होता है?

धन्यवाद!
 

समान विषय
16.07.2015बाहरी लैंप के लिए केबल बहुत छोटा है11
04.09.2015सप्लायर सुवाग को बिजली कनेक्शन10
21.09.2017इलेक्ट्रिकल योजना - कितने सॉकेट पर्याप्त हैं?120
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
04.02.2020अतिरिक्त इन्सुलेशन की स्थापना फर्श हीटिंग के लिए - केबल रॉ फ्लोर स्लैब पर रखे हैं25
07.09.2021वायरलेस नेटवर्क नई निर्माण - नेटवर्क सॉकेट/केबल53
17.09.2020बगीचे में हाउस कनेक्शन स्तंभ बनाम हाउस कनेक्शन सीधे उपयोगिता कक्ष में35
01.09.2020LAN केबल के लिए कौन सा खाली पाइप?32
18.09.2020हाउसहोल्ड रूम में CAT केबल - क्रिम्प नहीं किया गया?45
21.07.2021इलेक्ट्रीशियन के साथ समस्या - आप क्या करेंगे?78
08.05.2021एलईडी सीलिंग लैंप कनेक्ट करें - छत से कई तार लटक रहे हैं27
04.01.2022सैट केबल और ईथरनेट को कैसे वितरित और कनेक्ट करें?16
28.11.2022क्या गैराज में LAN केबल की आवश्यकता होती है?107
20.09.20225-पिन केबल से 3-पिन केबल13
14.06.2023हीट पंप और घरेलू बिजली सब कुछ एक मीटर से25
09.07.2023इलेक्ट्रीशियन लागत अनुमान - नई स्थापना22
25.09.2023सप्लायर के सिस्टम में गलत मीटर नंबर हैं - क्या करें?42
02.10.2024सौर फोटोवोल्टिक - छत पर स्थिति और क्या सिर्फ एक ही मीटर है?10
16.01.2025घर कनेक्शन का आकार निर्धारण (सौर फोड़वोल्टाइक, हीट पंप और चार्जिंग स्टेशन के लिए)11

Oben