जलरोधक बेसमेंट - "ताज़ा कंक्रीट संयुक्त फिल्म"

  • Erstellt am 13/07/2017 09:04:16

Wissi

07/08/2017 09:48:46
  • #1
यह दिशानिर्देशों के अनुसार ठीक है:

दीवारें, भार वर्ग 1 (स्थान कंक्रीट): 240 मिमी
फर्श प्लेट, भार वर्ग 1 (स्थान कंक्रीट): 250 मिमी
 

77.willo

07/08/2017 10:16:52
  • #2


विशेष रूप से आपका अंतिम स्रोत बिल्कुल उल्टा कहता है। 20 सेमी की संरचनात्मक मोटाई से नमी का संचरण नहीं होता।
 

Wissi

07/08/2017 10:22:51
  • #3
हुइ, तो उद्धरण पर एक और टिप्पणी आ ही गई। और भी बेहतर!

यहाँ फिर भी स्रोत विवरण:
"सीमेंट-मर्कब्लाट होचबाउ H10 3.2012 - जलरोधक कंक्रीट संरचनाएँ" से उद्धरण, जो कि इंफॉर्मैशंसजेंट्रम बेटोन GmbH द्वारा प्रकाशित है। लेखक डिप्लोम-इंजीनियर थॉमस बोस, डिप्लोम-इंजीनियर रोल्फ कैंपेन और सामान्यतः इंफॉर्मैशंसजेंट्रम बेटोन हैं।
 

Wissi

07/08/2017 10:42:08
  • #4
ह्म्, फिर से फैलाव के बारे में:

इस सूचना के लिए धन्यवाद! क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ कि 24 सेमी की मोटाई के साथ, 8 सेमी के अधिकतम कैपिलर और सूखने वाले क्षेत्र के साथ, फिर से 8 सेमी का एक कोर क्षेत्र बचता है?

अब मैं सच में उलझन में हूँ। तर्क तुरंत WU-किया तहखाने के लिए निर्णय लेने का आदेश देता है!
क्योंकि अगर 20 सेमी दीवार की मोटाई पर (लगभग) कैपिलर और सूखने वाले क्षेत्र में कोई ओवरलैप नहीं होता है, तो 24 सेमी के साथ आप वास्तव में सुरक्षित पक्ष पर हैं।

पुह, हाँ....मैं सोचता हूँ फिर निर्णय स्पष्ट है। 3000 यूरो मैं बेहतर परिमिटर इंसुलेशन में निवेश करूंगा।
 

77.willo

07/08/2017 10:51:29
  • #5
ठीक उसी स्रोत की मैं बात कर रहा था। वहाँ कहा गया है कि "WU-निर्माणों में सुखाने के क्षेत्र में विसरण समय के साथ धीमा हो जाता है और स्वाभाविक नमी छोड़ने के बाद व्यावहारिक रूप से रुक जाता है [5], [12]. [14] में भी लगातार दबाव वाली पानी (तैरते हुए घर) में किसी भी हालत में उच्च नमी की रिपोर्ट नहीं की गई है।"
 

Wissi

07/08/2017 11:31:29
  • #6
अब मेरे लिए केवल एक समस्या बची है:

बाहरी दीवारें दो-परत वाली बनाई जाएंगी और ऑन-साइट कंक्रीट से भरी जाएंगी।
फॉर्मवर्क किस सामग्री से होंगे, उम्मीद है कि वे भी WU-कंक्रीट के होंगे?
 