फ़ुटफ्लोर हीटिंग, कमरे के थर्मोस्टेट और ठंडे टाइल्स

  • Erstellt am 25/09/2013 10:13:53

Bauexperte

25/09/2013 15:50:33
  • #1
हैलो स्टेफन,


मुझे सबसे पहले आश्चर्य होता है कि आप बाहरी तापमान नियंत्रित हीटिंग में उम्मीद करते हैं कि अंदर बाहर से गर्म होगा। और साथ ही, आपने बाथरूम का तापमान रहने वाले कमरे के समान नीचे सेट किया है; मेरे लिए यह बहुत ठंडा होता - ऊर्जा लागत हो या न हो।

बाहरी तापमान गिरने पर ही आप फर्श हीटिंग महसूस करेंगे ... हालांकि 20 डिग्री सेटिंग पर शायद नहीं।

शुभकामनाएँ, बाओएक्सपर्ट
 

ypg

25/09/2013 17:47:37
  • #2
हमने गर्मियों में अपने थर्मोस्टैट को 14 डिग्री पर सेट किया था। हीटर के साथ कुछ नहीं होता, यह ठंडा रहता है। निश्चित रूप से सितंबर की शुरुआत में भी (बाहरी तापमान लगभग 15 डिग्री?!)

अब हमने इसे 19 डिग्री पर सेट किया है, क्योंकि सितंबर के मध्य में शाम को थोड़ा ठंडा हो गया था, साथ ही टाइल्स भी ठंडी थीं और इस कारण "असहज" थीं।

अब बाहर लगभग 17-18 डिग्री है, और हीटर ठंडा रहता है - अच्छी बचत। क्योंकि अंदर 19 डिग्री मौजूद हैं।
शाम को जब असहज महसूस होता है, तो थर्मोस्टैट को 20/21 डिग्री पर घुमाया जाता है ताकि हीटर चालू हो और फर्श में गर्माहट हो।
सर्दियों में हम आमतौर पर 16 बजे के बाद तापमान बढ़ा देते हैं, तब पूरे दिन गर्माहट मिलती है।
 

Stephan

26/09/2013 08:39:47
  • #3
पहले तो जवाबों के लिए धन्यवाद।
मुख्य कारण कि मैं यह सवाल पूछ रहा हूँ मेरा व्यक्तिगत आराम नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि मैं इन थर्मोस्टैट्स पर उनकी कार्यक्षमता को लेकर वास्तव में भरोसा नहीं करता।
इसलिए मैंने शुरुआत में इसे थोड़ा तटस्थ रूप में रखा था, मैं बस कुछ राय सुनना चाहता था, हो सकता है कि मैं पूरी तरह से गलत हूँ।
उनमें से तीन को पहले ही बदला जा चुका है, क्योंकि वे असुविधाजनक आवाज़ें पैदा कर रहे थे और बाकी की बात करें तो...
मैंने अब अपने बाथरूम में इसे 30° पर सेट किया है, चाहे यह समझदारी हो या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इससे कुछ प्रतिक्रिया होती है।

जहाँ तक बाहरी तापमान की बात है, हमारे यहाँ जैसे ही सूरज छिप जाता है, तापमान लगभग 10° से ऊपर नहीं होता, रात में 6-8° के करीब होता है, इससे ऐसा लगे कि हीटर चलना शुरू कर दे।
ठीक है, कमरे ठंडे नहीं हैं, लेकिन जैसा ऊपर लिखा है, मैं इसे बाथरूम में आज़मा रहा हूँ, कल शाम को तापमान बढ़ाया, आज सुबह कोई बदलाव नहीं दिखा, देखें आज शाम कैसा होता है।

शुभकामनाएँ
स्टीफन
 

Naddl

26/09/2013 09:27:40
  • #4
ह्म... मैंने सीखा है कि FB हीटिंग को गर्मियों में भी最好 बंद नहीं करना चाहिए। सिस्टम को खुद ही समायोजित करना चाहिए। फिर तो ठंडे मौसम में, खासकर संक्रमण के समय, रात में कम तापमान पर भी सुबह पैरों में हल्का गर्माहट महसूस होना चाहिए। कम से कम मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूँ.... मैं उत्सुक हूँ कि तुम्हारे साथ यह कैसे होगा, Stephan।
 

humi

26/09/2013 09:37:32
  • #5
एक थर्मोस्टैट वैसे तो कमरे में इच्छित तापमान बनाए रखने के लिए होता है। जब निर्धारित तापमान (हिस्टेरेसिस को नजरअंदाज करते हुए) पहुँच जाता है, तब हीटिंग सतह को गर्मी जारी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर निर्धारित तापमान से नीचे चला जाता है, तो आपकी हीटिंग सतह गर्मी जारी करेगी। आज के इन्सुलेशन मानकों और फर्श हीटिंग की डिज़ाइन के कारण सीमा क्षेत्र में आप लगभग कोई फर्क नहीं देखेंगे। आपको निश्चित ही ट्रांसमिशन लॉस भी ध्यान में रखना होगा, जो आधुनिक घरों में अब इतना अधिक नहीं होते (आपके घर में KfW70 के साथ तो यह अच्छी स्थिति में है)। आपका तर्क कि रात में ठंडक होती है तब ही प्रासंगिक होगा जब पूरे समय काफी ठंडक बनी रहे। आपका घर पहले पूरी तरह ठंडा हो जाना चाहिए। फिलहाल यह दिन में गर्म होगा और रात में यह गर्मी छोड़ देगा।
अगर आप थर्मोस्टैट पर भरोसा नहीं करते, तो एक थर्मामीटर खरीदें और देखें कि क्या 20°C तापमान हमेशा बरकरार रहता है...
 

€uro

26/09/2013 12:01:11
  • #6
सही! लक्ष्य पैरामीटर हमेशा प्राप्त या वांछित कक्ष तापमान होता है। आराम और ऊर्जा दक्षता के लिए एक सहज नियंत्रण प्रणाली महत्वपूर्ण है। बेहतर होगा कि इसके लिए कई, घुंघराले नियंत्रण चक्र (पारम्परिक स्तर) हों। आमतौर पर:

- बाहरी तापमान के आधार पर सिस्टम का पहले तापमान निर्धारण (हीटिंग कर्व, प्राथमिक)
- फ्लोर हीटिंग में कमरे का तापमान (ERR), HK ThV में
- सिस्टम रिटर्न टेम्परेचर नियंत्रण (हीट जनरेटर की पावर माड्यूलेशन, हीटिंग सर्किट पंप के मास फ्लो समायोजन)

उपयुक्त।
 

समान विषय
13.06.2012फ्लोर हीटिंग और केडब्ल्यूएल, सामान्य रैडिएटरों का प्रतिस्थापन23
30.08.2013फ्लोर हीटिंग और कालीन12
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
12.02.2013हीटिंग एक परिवार वाला घर, फर्श हीटिंग पुनर्विन्यास, घनत्व, गैस थर्मे दोषपूर्ण19
06.03.2013फूटफ्लोर हीटिंग में पंप की आवाज़ें, कमरे में पंप, शोर की परेशानी13
24.07.2013फ्लोर हीटिंग के कारण अतिरिक्त लागत11
01.10.2020फुटफ्लोर हीटिंग के साथ बाथरूम में अतिरिक्त हीटर की सलाह दी जाती है क्या?71
20.12.2013नया फर्श हीटिंग रेडिएटर की जगह और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन; हाँ या नहीं?15
24.02.2014KFW55 घर फ्लोर हीटिंग के साथ... किस प्रकार की फर्श सामग्री?11
30.03.2015बाथरूम में फर्श तापHeating पर्याप्त है या अतिरिक्त हीटिंग - दीवार हीटिंग?22
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
14.08.2015फुटफ़्लोर हीटिंग के लिए अस्थायी निचला आवरण14
22.12.2014छत हीटिंग, दीवार हीटिंग या फर्श हीटिंग?18
27.11.2014भूमिगत ताप से फर्श गर्मी के बारे में प्रश्न40
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
10.08.2020कैसे पहचानें कि फ्लोर हीटिंग चल रही है - ERR अभी भी थर्मोस्टैट कवर के बिना50
31.03.2023क्या Vitodens 200-W फर्श हीटिंग के लिए पर्याप्त है?17
21.11.2024ऊपरी मंजिल में फर्श हीटिंग - एक कमरा हमेशा बहुत ठंडा रहता है20

Oben