फ्लो टेम्परेचर 40 डिग्री से 35 डिग्री "अनुकूलित" करें या नहीं

  • Erstellt am 05/03/2022 00:47:33

HoisleBauer22

05/03/2022 00:47:33
  • #1
सभी को नमस्ते,

मेरी हाउस बिल्डिंग कंपनी ने अनुबंध में 40 डिग्री को पूर्व चलने वाले तापमान के रूप में लिखा है "पैसे बचाने के लिए", जिसका मतलब है पाइपों के बीच अधिक दूरी, सम्भवत: 10-15 सेमी से बढ़ाकर 20 सेमी।
घर के मुख्य आँकड़े (योजना): KFW 55 मानक, Daikin Altherma 3 R ECH2O 308/508, वार्षिक कार्यांक लगभग 4, रहने का क्षेत्रफल 145m² और तहखाने को भी गर्म किया जाता है (KfW के लिए यह आवश्यक था), तहखाने में स्वयं उपयोगी क्षेत्र 80m² है, यह मानक के अनुसार रहने का कमरा नहीं है क्योंकि वहाँ पर्याप्त रोशनी नहीं है।
हमारे पास नियंत्रित आवास वेंटिलेशन है जिसमें गर्मी पुनः प्राप्ति है। हम भविष्य में लगभग 10 KW पीक की फ़ोटोवोल्टाइक प्रणाली भी छत पर लगाना चाहते हैं।
अब मैं सोच रहा हूँ कि 40 डिग्री से 35 डिग्री पर बदलाव करना लाभकारी होगा या नहीं, मानते हुए कि विद्युत मूल्य लगभग 45 सेंट / KWh है। बदलाव की अतिरिक्त लागत लगभग 15€/m² है। निर्णायक होगा कि प्रति डिग्री कमी पर ऊर्जा की कितनी प्रतिशत बचत होती है। हमेशा 2.5 प्रतिशत माना जाता है, तो 5 डिग्री कम करने पर 10-12.5% बचत होगी।

क्या किसी के पास गणना के लिए कोई विचार है या क्या ऐसा कोई इंटरनेट पेज है जहाँ गणना की जा सके?
 

Joedreck

05/03/2022 07:00:36
  • #2
यहाँ मंच में आपको एक विशेषज्ञ योजनाकार के संकेत मिलेंगे, जो कमरे-दर-कमरे हीटिंग लोड की गणना भी करता है।
मैं जीयू के बयान को पूरी तरह से अभद्र मानता हूँ। गैस हीटर के लिए 40 डिग्री ठीक है, लेकिन एक हीट पंप के लिए 35 डिग्री पहले ही बहुत अधिक सीमा है।
फ्लोर हीटिंग को कमरे-दर-कमरे हीटिंग लोड की गणना के अनुसार NAT के साथ 30 डिग्री की प्रीलोड टेम्परेचर पर डिजाइन किया जाना चाहिए।
 

tomtom79

05/03/2022 07:20:09
  • #3
4-8kw.. यह उपकरण 150m2 के लिए लगभग दोगुना अधिक-माप का है।

विथ हीट पंप के लिए, रहने वाले कमरे में अंतराल लगभग 10-15cm होना चाहिए, और बाथरूम में 7.5-10cm, लेकिन वहां अभी भी क्षमता की कमी होती है। इसका मतलब है कि अतिरिक्त हीटर या दीवारों को कवर करना होगा।

तुम्हारा Gu तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, या उसे बेहतर नहीं पता। मुझे लगता है कि पहला ही सच है।
 

HoisleBauer22

05/03/2022 14:02:56
  • #4
आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद। मेरे लिए यह मामला खासतौर पर एक वित्तीय सवाल है, जो इस प्रकार है: क्या अतिरिक्त शुल्क, यानी 3375€, ऊर्जा बचत के माध्यम से - मान लीजिए 10 वर्षों में - वसूल हो जाएगा?
एक गणना का प्रयास:
यदि मैं 55 KWh/a m² ताप आवश्यकताओं और 225m² क्षेत्रफल (तहखाना भी शामिल है, हालांकि आवासीय क्षेत्र नहीं!) मानता हूँ, तो यह प्रति वर्ष 12375 KWh बनता है। लगभग 4 के वार्षिक कार्यांक के साथ, यह 12375:4 = 3094 KWh बिजली खपत होगी। प्रति KWh 45 सेंट की मान्य बिजली लागत के साथ, यह लगभग 1392€ की बिजली लागत बनती है। मैं लगभग 10% ऊर्जा बचत (लगभग 2% प्रति डिग्री) के माध्यम से कम प्री-हीटिंग समय (35 डिग्री) के कारण लगभग 139€ बचा सकता हूँ। लगभग 24 वर्षों में यह निवेश रिकवरी होगा। शायद यह संभव भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी बिजली/ताप आवश्यकता का लगभग 30% फोटovoltaिक द्वारा कवर किया जाएगा और बिजली लागत = बचत तब कम होगी। क्या मेरी गणना यथार्थवादी है?
 

tomtom79

05/03/2022 14:26:16
  • #5
तुम यह मान रहे हो कि COP 4 तक पहुँचा जाएगा। गणना करो अगर केवल COP 3 बचे क्योंकि पूर्व प्रवाह बहुत अधिक है। इसके अलावा, तुम्हारा हीट पंप टेक्ट करता है जब यह अधिक आयामित होता है जो यहाँ निश्चित रूप से मामला है, टेक्ट करने से कंप्रेसर को नुकसान पहुँचता है।
 

HoisleBauer22

05/03/2022 14:43:59
  • #6
संलग्न में Daikin Bafa ऑनलाइन कैलकुलेटर के साथ वार्षिक कार्यांक की गणना है। Daikin का कैलकुलेटर Bundesverband Wärmepumpe (BWP) के कैलकुलेटर के समान है। यह निश्चित रूप से एक तटस्थ स्रोत नहीं है, निश्चित ही इसे अच्छा दिखाया गया है। कुछ व्यक्तिगत आंकड़ों पर मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वे सही हैं या नहीं...
30 डिग्री: 4.1
35 डिग्री: 3.9
40 डिग्री: 3.8

30 डिग्री से 40 डिग्री (यानी 0.3 COP का अंतर) का अंतर लगभग 238 KWh बनता है, यानी 107€/साल (45 सेंट प्रति यूनिट पर)।
 

समान विषय
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
17.02.2016आंशिक रूप से गरम तहखाना में KFW 55 - ठंडा तहखाना31
31.05.2018वायु-जल हीट पंप सहित वेंटिलेशन सिस्टम बनाम सोल हीट पंप सहित वेंटिलेशन सिस्टम15
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
13.07.2020पुराने भवन में हीटिंग सिस्टम का नवीनीकरण, कौन सा सिस्टम?49
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
29.06.2021शीतलन अवधारणा नया निर्माण - स्प्लिट एयर कंडीशनर / वायु-से-जल हीट पंप शीतलन कार्य / संयोजन25
03.08.202230000€ एक एयर-जल हीट पंप के लिए?16
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
02.10.2023हीट पंप के साथ बिजली की खपत का अनुमान लगाना30
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19
06.12.2023KfW QNG 40 घर के लिए बिजली की लागत19