Kaspatoo
20/05/2017 21:13:33
- #1
नमस्ते,
मैं वर्तमान में इस बारे में सोच रहा हूँ कि डंस्टअबज़गशौबे के एब्लुफ़्ट्रोहर का आकार कितना होना चाहिए।
स्वयं की खोज पर मैंने Miele पर एक तालिका पाई, जो डंस्टअबज़गशौबे की वायु प्रवाह क्षमता के अनुसार एक पाइप का आकार सुझाती है:
Ø 100 मिमी तक 300 m³/घंटा
Ø 125 मिमी तक 500 m³/घंटा
Ø 150 मिमी तक 800 m³/घंटा
Ø 200 मिमी तक 1800 m³/घंटा
हमारी डंस्टअबज़गशौबे सामान्य उपयोग में 270 m³/घंटा और तीव्र उपयोग में 420 m³/घंटा करती है।
इसके अनुसार, हमें संभवतः 125 मिमी का पाइप चाहिए।
यदि कोई बहुत छोटा पाइप चुना जाता है, तो मुख्य रूप से वायु शोर अधिक होगा क्योंकि बहुत अधिक हवा बहुत कम पाइप से दबाकर निकाली जाएगी। इससे शोर होगा।
अब मैं जानना चाहता हूँ कि यदि मैं फिर भी 150 मिमी का पाइप लगाऊं, तो इसके क्या प्रभाव होंगे?
- क्या वायु शोर और भी कम हो जाएगा?
- क्या यह ऊर्जा संबंधी कारणों से खराब होगा? (हम Weibel "Mauerkasten" लगाते हैं, जो कथित तौर पर 100% हवा/हवा/जलरोधी है)
- अन्य नकारात्मक प्रभाव?
आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद।
मैं वर्तमान में इस बारे में सोच रहा हूँ कि डंस्टअबज़गशौबे के एब्लुफ़्ट्रोहर का आकार कितना होना चाहिए।
स्वयं की खोज पर मैंने Miele पर एक तालिका पाई, जो डंस्टअबज़गशौबे की वायु प्रवाह क्षमता के अनुसार एक पाइप का आकार सुझाती है:
Ø 100 मिमी तक 300 m³/घंटा
Ø 125 मिमी तक 500 m³/घंटा
Ø 150 मिमी तक 800 m³/घंटा
Ø 200 मिमी तक 1800 m³/घंटा
हमारी डंस्टअबज़गशौबे सामान्य उपयोग में 270 m³/घंटा और तीव्र उपयोग में 420 m³/घंटा करती है।
इसके अनुसार, हमें संभवतः 125 मिमी का पाइप चाहिए।
यदि कोई बहुत छोटा पाइप चुना जाता है, तो मुख्य रूप से वायु शोर अधिक होगा क्योंकि बहुत अधिक हवा बहुत कम पाइप से दबाकर निकाली जाएगी। इससे शोर होगा।
अब मैं जानना चाहता हूँ कि यदि मैं फिर भी 150 मिमी का पाइप लगाऊं, तो इसके क्या प्रभाव होंगे?
- क्या वायु शोर और भी कम हो जाएगा?
- क्या यह ऊर्जा संबंधी कारणों से खराब होगा? (हम Weibel "Mauerkasten" लगाते हैं, जो कथित तौर पर 100% हवा/हवा/जलरोधी है)
- अन्य नकारात्मक प्रभाव?
आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद।