5,000-7,500 € की हीट पंप की मरम्मत करें या नई हीट पंप से बदलें?

  • Erstellt am 16/02/2024 16:32:08

jx7

16/02/2024 16:32:08
  • #1
नमस्ते प्रिय चर्चा प्रतिभागियों,

हम "मरम्मत" या "नई वॉटरपंप" के चुनाव के सामने हैं और आपकी राय जानना चाहते हैं।

हमारी 7.5 वर्षीय वॉटरपंप 7.5 वर्षों में 68,000 स्टार्ट्स (दिन में 25 स्टार्ट) के बाद खराब हो गई है।

वॉटरपंप की समस्या:
- कई बार स्टार्ट होने का कारण अस्पष्ट है। (एकल कमरे के वाल्व मुख्य रूप से पूरी तरह खुले हैं।)
- उपलब्ध ग्राहक सेवा केवल जर्मनी का वितरण केंद्र है (400 किमी दूर)
- वॉटरपंप 3-12 kW के साथ अधिक शक्तिशाली है, गणना के अनुसार 7-8 kW पर्याप्त होगा
- 5 लोगों के लिए 165 लीटर का गर्म पानी भंडारण थोड़ा छोटा है

समाधान के लिए मरम्मत अपॉइंटमेंट:
- कंप्रेसर बदलना 5,000 € (मॉन्टेज सहित)
- त्रुटि खोज (हीटिंग सर्किट / सोल सर्किट में गंदगी फिल्टर?, तापमान सेंसर?, ओवरफ़्लो वाल्व?)
- नियंत्रण प्रणाली का संभवतः अनुकूलन (रिवॉल्विंग गति का अनुकूलन ताकि कम रिवॉल्विंग गति पर काम हो? संभवतः गति सीमा? नाईट मोड? उच्च हिस्टेरेसिस?, संभवतः प्रतिबंध समय?)
- पफर टैंक जोड़ना (2,000 € प्लस मॉन्टेज, कोई संयोजन पफर संभव नहीं)
- जोखिम है कि इसके बाद भी कई स्टार्ट्स जारी रहेंगे

वैकल्पिक रूप से हम एक नई वॉटरपंप लगा सकते हैं:
- बेहतर सेवा नेटवर्क के साथ बड़े निर्माता में बदलाव
- नए इंस्टॉलेशन तक कई सप्ताह गर्म पानी के बिना रहना (वर्तमान इलेक्ट्रिक हीटर गर्म पानी केवल 32° तक लाता है)
- नई 5 वर्ष की वारंटी
- अज्ञात लागत, संभवतः बहुत महंगी

(1) आप क्या सोचते हैं, नई वॉटरपंप मॉन्टेज सहित कितने की होगी?
(2) आप क्या सोचते हैं, इसे लगने में कितना समय लगेगा?
(3) आप मरम्मत/खरीद के निर्णय के बारे में क्या राय रखते हैं?

अन्य जानकारी:
स्थान: बजेनहाइम बाई मेन्ज

वर्तमान खराब वॉटरपंप: Ecoforest-भूगर्मी वॉटरपंप (मॉडल C3 3-12KW HTR EH), 3-12 kW के साथ माड्युलेटिंग, फर्श हीटिंग और दो 100 मीटर की सोंड से जुड़ा है। गर्म पानी भंडारण 165 लीटर।
यह संभवतः तब बहुत बड़ा चुना गया था। गणना के अनुसार उपयुक्त आकार 7-8 kW है।
कंप्रेसर 7.5 वर्षों में 68,000 स्टार्ट के बाद खराब हो गया (दिन में 25 स्टार्ट)। दो पड़ोसियों के पास समान वॉटरपंप है (एक ही बिल्डिंग कंपनी के समान घरों में) जो दिन में 5 स्टार्ट करता है। Ecoforest की ग्राहक सेवा खराब है।

वॉटरपंप का वार्षिक संतुलन दिखाता है:
हीटिंग 12740 kWh
कूलिंग 1850 kWh
बिजली 3180 kWh
वार्षिक कार्य संख्या: 4.6

अन्य डेटा:
ऊर्जा मानक: लगभग KfW-55
ऊर्जा बचत विनियमन के अनुसार वार्षिक प्राथमिक ऊर्जा मांग Qp: 34.5 kWh/(m2a)
विशिष्ट संचरण गर्मी हानि H'T: 0.305 W/(m2 K)
हीटेड भवन आयतन 920 m^3
रहने का क्षेत्रफल: 220 m^2
हीटेड रहने का क्षेत्रफल: 170 m^2
मकान वाले: 5 व्यक्ति
नियंत्रित हवादारी उपलब्ध
9.9-kWP फोटोवोल्टाइक सिस्टम उपलब्ध

इच्छित वॉटरपंप:
- माड्युलेटिंग वॉटरपंप
- वर्तमान से कम क्षमता (3-12 kW)
- वर्तमान से बड़ा गर्म पानी भंडारण (165 लीटर से अधिक)
- निष्क्रिय शीतलन सुविधा
- आपातकालीन संचालन के लिए इलेक्ट्रिक हीटर
- 10,000 लीटर बेसमेंट पूल (अधिकतम 31°) से कनेक्शन संभव (वर्तमान में वॉटरपंप से निम्न तापमान हीट एक्सचेंजर के साथ जुड़ा है)
 

jens.knoedel

16/02/2024 17:53:32
  • #2

अगर तुमने पहले के थ्रेड की शुरुआत नहीं की होती और तुम्हारे पास पहले से ही एक ड्रिल (पैसिव कूलिंग) होता, तो मेरा जवाब होता:
तुम एक सप्ताहांत निकालो, आज 7kW मोनोब्लॉक खरीदो (जो अगले सप्ताह की शुरुआत में T€ 4 के कम मूल्य पर डिलीवर होगा) और उसे जोड़ दो

लेकिन एक सोल वार्म पंप थोड़ा मुश्किल होता है और तुम्हें डिलीवरी समय और कारीगरों की उपलब्धता का ध्यान रखना होगा। यह एक मुश्किल स्थिति है।
सबसे पहले चलो तुम्हारी हीट लोड कैलकुलेशन देखते हैं:
- पीएन कोड ज्ञात नहीं है
- बाहरी सतह ज्ञात नहीं है
- इच्छित कमरे का तापमान ज्ञात नहीं है
- वेंटिलेशन का प्रकार ज्ञात नहीं है
==> मैंने सब कुछ मोटे तौर पर अनुमानित किया है
==> इसलिए मैं तुम्हारे लिए अधिकतर 5 kW वार्म पंप / संभवतः 7 kW वार्म पंप देखता हूँ, जो पर्याप्त रूप से कम मॉड्यूलेट करता है।



निर्णय का बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कब एक नया वार्म पंप प्राप्त कर सकते हो (यह मेरी पहली पसंद होती)।
 

jx7

16/02/2024 18:50:43
  • #3


आपके उत्तर के लिए 1000 धन्यवाद!

यहाँ कुछ और अभावित डेटा हैं!

पीएलजेड: 55257
कवर क्षेत्र ज्ञात नहीं
वांछित कमरे का तापमान: 22.5 डिग्री
वेंटिलेशन: वॉर्म रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन
 

Allthewayup

17/02/2024 07:32:44
  • #4

तुमने ये कंप्यूटर कहां पाया? मैं भी अपने घर में इसे आज़माना चाहूंगा। मैं खुद को 5-8 सालों में उसी स्थिति में देखता हूं जैसा TE की है, क्योंकि हमारे यहां भी हीट पंप के मामले में अत्यधिक अधिक अनुमानित किया गया था। चूंकि ठेकेदार ने पूरी तरह से इस से हटने से इनकार कर दिया था, इसलिए हमें इस बकवास को सहना पड़ा। ठेकेदार को बदलना महामारी और हैजा के बीच का विकल्प था।
 

Rübe1

17/02/2024 17:21:38
  • #5
पुरानी मशीन में असल में क्या कूलिंग एजेंट है? Stichwort FGaseVO? मैंने जल्दी से कुछ नहीं पाया, संभवतः अगला समस्या वहीं छिपी हुई है।

तुमने कहा 7 साल में 60,000 स्टार्ट्स और कितने संचालन घंटे?
 

jx7

17/02/2024 20:37:31
  • #6


उत्तर शानदार था! मैंने ऐसी ही प्रतिक्रिया की आशा की थी!
 

समान विषय
01.08.2014वाटर-फ़ीडिंग क्यूबस्टोव (एयर-वाटर हीट पंप और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन का पूरक)?10
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
23.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में बाहरी क्षेत्र में शोर - समय के संबंध में शोर नियमन?18
28.05.2018135 वर्ग मीटर के एकल-परिवार वाले घर में एयर-वाटर हीट पंप या गैस + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?19
29.04.2018गैस हीटिंग + सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या एयर-वाटर हीट पंप ऊर्जा संरक्षण विनियमन 201626
01.02.2019कंट्रोल वाली आवासीय हवा परिसंचरण के साथ कूलिंग: एयर-टू-वाटर हीट पंप के बजाय सोल-अर्थमल पंप?30
25.03.2019नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के लिए छत अचानक बहुत छोटी हो गई!54
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
29.03.20209.3 किलोवाट पी प्रणाली का संचालन एयर-टू-वाटर हीट पंप और नियंत्रित आवासीय हवादारी के साथ10
08.07.2020LWZ 8 CS प्रीमियम कॉम्बी एयर-वाटर हीट पंप, नियंत्रित आवासीय हवा निकासी और गरम पानी भंडारण टैंक से बना है।15
13.07.2020हीट पंप और केंद्रीय आवासीय वेंटिलेशन21
23.05.2021वायु-जल हीट पंप + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - (केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली)26
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
11.01.20246 साल के बाद कंप्रेसर खराब हो गया (Ecoforest अर्थ-हीट पंप / कुओं का निर्माण Heth)41
22.02.2024हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है73
05.03.2024हीट पंप में बफ़र टैंक उपयोगी है?72