08/03/2021 13:18:35
- #1
नमस्ते सभी को,
हमने 2016 में निर्माण किया था और हमारे ठोस घर में ऊपरी मंजिल (OG) की छत (यानि अटारी की ओर) निम्नलिखित संरचना में बनी हुई है।
इस संरचना की U-वैल्यू लगभग 0.234 है। इसलिए अटारी एक ठंडी छत है। यह पूरी तरह से सच्ची नहीं है, क्योंकि छत की टाइल्स के नीचे एक डिफ्यूजन-ओपन अंडरलेमेंट भी लगा हुआ है, लेकिन काफी हद तक ऐसा है।
यह U-वैल्यू ऊपरी मंजिल की दीवारों की U-वैल्यू (लगभग 0.15) से काफी खराब है, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक है, कोई नमी नहीं है और अतिरिक्त इन्सुलेशन का खर्च से हीटिंग लागत के हिसाब से लाभ कम ही होगा।
हालांकि, गर्मियों में हमारे ऊपरी मंजिल पर अत्यंत परिस्थितियों में तापमान 26 डिग्री तक पहुँच जाता है और हमने एसी लगाने का विचार किया है। हम ऐसा संभवतः करेंगे, लेकिन केवल नीचे की मंजिल (EG) में। ऊपर की मंजिल के लिए यह एक बड़ा निर्माण कार्य होगा।
एक मोटा गणना बताती है कि गर्मियों में ऊपरी मंजिल में लगभग 2/3 गर्मी ऊपर की मंजिल की छत के माध्यम से आती है। इसका कारण लगभग 92 वर्ग मीटर की सतह और ऊपर लगभग 55 डिग्री या अधिक गर्मी है। (55 डिग्री पर थर्मामीटर की LCD स्क्रीन काली हो गई थी, संभव है कि तापमान इससे भी अधिक हो।)
योजना है कि इन्सुलेशन सुधार कर अटारी से ऊपरी मंजिल में गर्मी के प्रवेश को कम किया जाए। योजना है अतिरिक्त 120 मिमी EPS 035 लगाने की, जिससे निम्नलिखित संरचना बने:
इससे छत की U-वैल्यू 0.130 हो जाएगी। जिससे अटारी से ऊपरी मंजिल के लिए गर्मी का ट्रांसफर 650 वाट से घटकर 350 वाट हो जाएगा, जो कुल गर्मी के लगभग 30% के बराबर है।
मुझे उम्मीद है कि इससे ऊपरी मंजिल का तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा और अधिकतम 26 डिग्री को 25 या बेहतर 24 डिग्री किया जा सकेगा।
प्रश्न: क्या यह काम कर सकता है, या क्या मैं कुछ मूलभूत चीज़ नजरअंदाज कर रहा हूँ?
धन्यवाद और शुभकामनाएँ,
अंद्रेयास
हमने 2016 में निर्माण किया था और हमारे ठोस घर में ऊपरी मंजिल (OG) की छत (यानि अटारी की ओर) निम्नलिखित संरचना में बनी हुई है।
[*]180 मिमी कंक्रीट
[*]PE फॉली डैम्पिंग लैयर के रूप में
[*]160 मिमी EPS 040
इस संरचना की U-वैल्यू लगभग 0.234 है। इसलिए अटारी एक ठंडी छत है। यह पूरी तरह से सच्ची नहीं है, क्योंकि छत की टाइल्स के नीचे एक डिफ्यूजन-ओपन अंडरलेमेंट भी लगा हुआ है, लेकिन काफी हद तक ऐसा है।
यह U-वैल्यू ऊपरी मंजिल की दीवारों की U-वैल्यू (लगभग 0.15) से काफी खराब है, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक है, कोई नमी नहीं है और अतिरिक्त इन्सुलेशन का खर्च से हीटिंग लागत के हिसाब से लाभ कम ही होगा।
हालांकि, गर्मियों में हमारे ऊपरी मंजिल पर अत्यंत परिस्थितियों में तापमान 26 डिग्री तक पहुँच जाता है और हमने एसी लगाने का विचार किया है। हम ऐसा संभवतः करेंगे, लेकिन केवल नीचे की मंजिल (EG) में। ऊपर की मंजिल के लिए यह एक बड़ा निर्माण कार्य होगा।
एक मोटा गणना बताती है कि गर्मियों में ऊपरी मंजिल में लगभग 2/3 गर्मी ऊपर की मंजिल की छत के माध्यम से आती है। इसका कारण लगभग 92 वर्ग मीटर की सतह और ऊपर लगभग 55 डिग्री या अधिक गर्मी है। (55 डिग्री पर थर्मामीटर की LCD स्क्रीन काली हो गई थी, संभव है कि तापमान इससे भी अधिक हो।)
योजना है कि इन्सुलेशन सुधार कर अटारी से ऊपरी मंजिल में गर्मी के प्रवेश को कम किया जाए। योजना है अतिरिक्त 120 मिमी EPS 035 लगाने की, जिससे निम्नलिखित संरचना बने:
[*]180 मिमी कंक्रीट
[*]PE फॉली डैम्पिंग लैयर के रूप में
[*]160 मिमी EPS 040
[*]120 मिमी EPS 035
इससे छत की U-वैल्यू 0.130 हो जाएगी। जिससे अटारी से ऊपरी मंजिल के लिए गर्मी का ट्रांसफर 650 वाट से घटकर 350 वाट हो जाएगा, जो कुल गर्मी के लगभग 30% के बराबर है।
मुझे उम्मीद है कि इससे ऊपरी मंजिल का तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा और अधिकतम 26 डिग्री को 25 या बेहतर 24 डिग्री किया जा सकेगा।
प्रश्न: क्या यह काम कर सकता है, या क्या मैं कुछ मूलभूत चीज़ नजरअंदाज कर रहा हूँ?
धन्यवाद और शुभकामनाएँ,
अंद्रेयास