हम अभी अपने एकल परिवार के घर के निर्माण में हैं और कंकाल निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अब मैं हीटिंग/सैनिटरी के लिए प्रस्तावों पर काम कर रहा हूँ और आपकी राय वॉटर पंप के डिजाइन के बारे में जानना चाहूंगा। KfW फंडिंग बंद होने के कारण 2022 में हमने यह निर्णय लिया कि हम KfW40 या 55 पर नहीं जाएंगे और खुद के कामों के संबंध में थोड़ा अधिक स्वतंत्र रहेंगे।
यह एक तीन मंजिला घर है जो पहाड़ी की ढलान पर स्थित है, तहखाने की पिछली तरफ मिट्टी में है और सामने खुला है। तहखाने में गरम क्षेत्र लगभग 30m² फ्लैट + सीढ़ीघर/फ्लोर/प्रवेश क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र: तकनीकी कक्ष बिना हीटिंग के (14m²) + गैर-हीटिंग वाली गैराज (62m²)।
ग्राउंड फ्लोर और ऊपर के मंजिल पूरी तरह से गरम हैं।
हीटेड क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 190-200m² के बीच है।
GEG2020 के अनुसार एक प्रमाण पत्र है जिसमें ये आंकड़े हैं:
- गरम किए गए भवन का वॉल्यूम: 876m³
- आवरण क्षेत्र: 576m²
- गरम किए गए वायु वॉल्यूम: 666m³
- खिड़कियां क्षेत्र: 66m²
- भवन ऊर्जा अधिनियम के अनुसार उपयोग क्षेत्र: 280m²
- प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताएं: 44.41kWh/(m²a)
- संचरण ताप हानि: 0.345 W/(m²K)
- संचरण: 6951W
- वेंटिलेशन: 5546W
- अतिरिक्त गर्मी क्षमता: 6167W
- कुल हीटिंग लोड: 18663W
(सीमा शर्तें तापमान: बाहर: -14°C, अंदर 21°C)
GEG2020 के प्रमाण पत्र में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन शामिल नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।
कुछ दिन पहले हमारे पास हीटिंग इंजीनियर आए थे, जो काफी कुशल दिखे और उन्होंने तुरंत एक प्रस्ताव भी दिया। वे Daikin अल्थरमा 3 H HT BG14 के साथ योजना बना रहे हैं।
एक अन्य हीटिंग इंजीनियर, जो अभी तक साइट पर नहीं आए हैं, ने एक प्रस्ताव दिया है और वे Vaillant Arotherm plus 2er Kaskade VWL 75/6 A S2 के साथ योजना बना रहे हैं।
HB1 - Daikin - मुझे मूल रूप से स्व-कार्य के जरिए बचत की पेशकश करता है, जैसे फर्श हीटिंग पाइप लगाना, अपशिष्ट पानी की पाइप लगाना आदि।
HB2 - Vaillant - केवल फर्श हीटिंग पाइप की खुद ही लगाने की पेशकश करता है, बाकी सब काम वे ही करना चाहते हैं।
HB1 का कुल लागत लगभग 50k ब्रुटो है जिसमें Daikin-वॉटर पंप, सैनिटरी (ताजा + अपशिष्ट) शामिल हैं और अभी तक _बिना_ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के।
HB2 का कुल लागत लगभग 54k ब्रुटो है जिसमें Vaillant-वॉटर पंप, सैनिटरी (ताजा + अपशिष्ट), नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (Paul Novus 300) शामिल हैं।
HB2 ने पहले Vaillant 55/6 4k कम के लिए पेश किया था, लेकिन पूछताछ पर इसे सही करके 2er Kaskade 75/6 पेश किया। मुझे शुरू में यह थोड़ा अजीब लगा कि HB1 की तुलना में इतनी छोटी वॉटर पंप पर्याप्त होगी। पूछताछ पर उन्होंने Vaillant टूल से गणना की और उपरोक्त 2er Kaskade 75/6 पर पहुंचे।
अब मेरे प्रश्न:
- आप वॉटर पंप के डिजाइन को कैसे आंकते हैं?
- Daikin/Vaillant मॉडलों के कोई फायदे या नुकसान, या ज्ञात समस्याएं हैं?
- आप कीमतों को सामान्य रूप से कैसे आंकते हैं?
- आपके पास कोई अन्य सुझाव हैं?
मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करूंगा - अगर और जानकारी चाहिए तो मैं खुशी से साझा कर सकता हूँ :)
हम अभी अपने एकल परिवार के घर के निर्माण में हैं और कंकाल निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अब मैं हीटिंग/सैनिटरी के लिए प्रस्तावों पर काम कर रहा हूँ और आपकी राय वॉटर पंप के डिजाइन के बारे में जानना चाहूंगा। KfW फंडिंग बंद होने के कारण 2022 में हमने यह निर्णय लिया कि हम KfW40 या 55 पर नहीं जाएंगे और खुद के कामों के संबंध में थोड़ा अधिक स्वतंत्र रहेंगे।
यह एक तीन मंजिला घर है जो पहाड़ी की ढलान पर स्थित है, तहखाने की पिछली तरफ मिट्टी में है और सामने खुला है। तहखाने में गरम क्षेत्र लगभग 30m² फ्लैट + सीढ़ीघर/फ्लोर/प्रवेश क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र: तकनीकी कक्ष बिना हीटिंग के (14m²) + गैर-हीटिंग वाली गैराज (62m²)।
ग्राउंड फ्लोर और ऊपर के मंजिल पूरी तरह से गरम हैं।
हीटेड क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 190-200m² के बीच है।
GEG2020 के अनुसार एक प्रमाण पत्र है जिसमें ये आंकड़े हैं:
- गरम किए गए भवन का वॉल्यूम: 876m³
- आवरण क्षेत्र: 576m²
- गरम किए गए वायु वॉल्यूम: 666m³
- खिड़कियां क्षेत्र: 66m²
- भवन ऊर्जा अधिनियम के अनुसार उपयोग क्षेत्र: 280m²
- प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताएं: 44.41kWh/(m²a)
- संचरण ताप हानि: 0.345 W/(m²K)
- संचरण: 6951W
- वेंटिलेशन: 5546W
- अतिरिक्त गर्मी क्षमता: 6167W
- कुल हीटिंग लोड: 18663W
(सीमा शर्तें तापमान: बाहर: -14°C, अंदर 21°C)
GEG2020 के प्रमाण पत्र में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन शामिल नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।
कुछ दिन पहले हमारे पास हीटिंग इंजीनियर आए थे, जो काफी कुशल दिखे और उन्होंने तुरंत एक प्रस्ताव भी दिया। वे Daikin अल्थरमा 3 H HT BG14 के साथ योजना बना रहे हैं।
एक अन्य हीटिंग इंजीनियर, जो अभी तक साइट पर नहीं आए हैं, ने एक प्रस्ताव दिया है और वे Vaillant Arotherm plus 2er Kaskade VWL 75/6 A S2 के साथ योजना बना रहे हैं।
HB1 - Daikin - मुझे मूल रूप से स्व-कार्य के जरिए बचत की पेशकश करता है, जैसे फर्श हीटिंग पाइप लगाना, अपशिष्ट पानी की पाइप लगाना आदि।
HB2 - Vaillant - केवल फर्श हीटिंग पाइप की खुद ही लगाने की पेशकश करता है, बाकी सब काम वे ही करना चाहते हैं।
HB1 का कुल लागत लगभग 50k ब्रुटो है जिसमें Daikin-वॉटर पंप, सैनिटरी (ताजा + अपशिष्ट) शामिल हैं और अभी तक _बिना_ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के।
HB2 का कुल लागत लगभग 54k ब्रुटो है जिसमें Vaillant-वॉटर पंप, सैनिटरी (ताजा + अपशिष्ट), नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (Paul Novus 300) शामिल हैं।
HB2 ने पहले Vaillant 55/6 4k कम के लिए पेश किया था, लेकिन पूछताछ पर इसे सही करके 2er Kaskade 75/6 पेश किया। मुझे शुरू में यह थोड़ा अजीब लगा कि HB1 की तुलना में इतनी छोटी वॉटर पंप पर्याप्त होगी। पूछताछ पर उन्होंने Vaillant टूल से गणना की और उपरोक्त 2er Kaskade 75/6 पर पहुंचे।
अब मेरे प्रश्न:
- आप वॉटर पंप के डिजाइन को कैसे आंकते हैं?
- Daikin/Vaillant मॉडलों के कोई फायदे या नुकसान, या ज्ञात समस्याएं हैं?
- आप कीमतों को सामान्य रूप से कैसे आंकते हैं?
- आपके पास कोई अन्य सुझाव हैं?
मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करूंगा - अगर और जानकारी चाहिए तो मैं खुशी से साझा कर सकता हूँ :)