नया एकल-परिवार घर, गैस या ताप पंप, लक्ष्य KfW55

  • Erstellt am 15/08/2013 20:51:00

Elektrofuzzi

15/08/2013 20:51:00
  • #1
नमस्ते फोरम,

कुछ समय से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और कुछ उत्तरों की गुणवत्ता से बहुत प्रभावित हूँ,
इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे भी सही प्रेरणा मिलेगी।

इस समय मैं 171m2 आवासीय क्षेत्र के साथ अपने एकल परिवार के घर की योजना बना रहा हूँ, Kfw70 मानक के अनुसार।
बिल्डर के माध्यम से मुझे एक गैस बर्नर वर्थरम हीटर मिलेगा जिसमें गर्म पानी के लिए सोलर और एक Zehnder ComfoAir वेंटिलेशन सिस्टम होगा।
एक मित्रतापूर्ण हीटिंग इंस्टालर के माध्यम से मुझे हीटिंग के लिए Ochsner एयर-टू-वाटर हीट पंप GMLW9 प्लस VX with Split आउटडोर यूनिट Millennium MSV 14 मिलेगा
और एक Ochsner Europa 323DK एयर-टू-हॉट-वाटर हीट पंप मिलेगा जिसमें एकीकृत वेंटिलेशन सिस्टम होगा। यह पंप हाउसवर्क रूम में इंस्टाल किया जाएगा और हॉलवे और बाथरूम से गर्म हवा खींचेगा, मम्ब्रेन क्लैप्स के जरिए खिड़की से ताजी हवा पुनः कमरे में डाली जाएगी।

मुझे दोनों एक ही कीमत पर मिलेंगे।

Zum Haus:

स्टैफेलजेस्चॉस, 171m2 आवासीय क्षेत्र
फर्श हीटिंग प्रीफ्लो लगभग 35°C
2-परत की दीवार संरचना 17.5cm यटॉन्ग, 14cm इन्सुलेशन, क्लिंकर
10cm परिमीटर इन्सुलेशन
3-परत ग्लेज़िंग 6-कैमरा प्रोफ़ाइल Ug मान 0.7

DIN 4108-6 और DIN 4701-10 के अनुसार ऊर्जा परामर्श का परिणाम
वार्षिक प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकत 56.92 kWh/m2
ट्रांसमिशन ऊष्मा हानि 0.27 W/(m2K)
भवन आवरण क्षेत्र 534.65m2
भवन आयतन 705.65m2
हीटेड हवा आयतन 536.29m2
भवन उपयोग क्षेत्र 225.81m2
A/V अनुपात 0.76 1/m
खिड़की क्षेत्र 39.36m2

सोलप्लाटे U-मूल्य 0.23 W/(m2K)
बाहरी दीवार U-मूल्य 0.17 W/(m2K)
लकड़ी की बालकनी छत U-मूल्य 0.19 W/(m2K)
ऊपर की ओर बाहरी हवा के खिलाफ छत U-मूल्य 0.23 W/(m2K)
नीचे की ओर बाहरी हवा के खिलाफ छत U-मूल्य 0.22 W/(m2K)

हीटिंग के लिए पूर्ण आवश्यकत 10704 kWh/वर्ष
ताजा पानी गर्म करने के लिए पूर्ण आवश्यकत 2823 kWh/वर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह फिलहाल पर्याप्त होगा।

प्रश्न के लिए:

उपरोक्त हीटिंग मॉडल में से कौन सा अधिक उपयुक्त है?
क्या ये मान्य हैं?
क्या मैं इस हीटिंग मॉडल और 5kWp फोटovoltaic सिस्टम के साथ संभवतः KFW 55 प्राप्त कर सकता हूँ?

मैं उत्तरों का इंतजार कर रहा हूँ।

धन्यवाद
इलेक्ट्रिशियन
 

Elektrofuzzi

15/08/2013 21:00:35
  • #2
वाष्प पंप के बारे में कुछ और: [inkl Kühlfunktion und einem Pufferspeicher für geplante Photovoltaikanlage]
 

€uro

16/08/2013 09:16:04
  • #3
नमस्ते,
सामान्यतः, जिसमें एक सोलरथर्मल सिस्टम अनिवार्य रूप से खरीदा जाना पड़ता है, हालांकि एकल परिवार के घरों में यह आमतौर पर आर्थिक नहीं होता :-)
क्या सर्दियों में -12...-25°C के इनडोर वायु तापमान का होना समझदारी है, यह हर कोई खुद निर्णय ले सकता है ;-) इसके अलावा, दो हीट पंप क्यों, और न कि हीटिंग, गर्म पानी और एक अलग नियंत्रित वेंटिलेशन (WRG के साथ) के लिए एक ही एयर हीट पंप?
ये प्राथमिक ऊर्जा प्रमाणन के लिए मानकीकृत सीमाएं हैं, कुछ और नहीं।
इसे हीटिंग के आकार निर्धारण के लिए उपयोग करना अस्वीकार्य है!
यह इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या कहाँ है! या तो Ht´ या qp´´! यदि qp´´ "मूल मुद्दा" है, तो यह काफी निश्चित है कि KfW 55 हासिल किया जा सकता है।
एक पफ़र स्टोरेजर, जो हीट पंप के साथ आमतौर पर दक्षता को कम करता है, का एक सौर पैनल के साथ क्या लेना-देना है, यह मुझे समझ में नहीं आता ;-)

सादर।
 

Elektrofuzzi

16/08/2013 09:53:10
  • #4
हैलो €uro,

सबसे पहले जवाब के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन अफसोस मैं पहले से ज्यादा समझदार नहीं हुआ :-(

दो हीट पंप निम्नलिखित कारणों से:
अगर हीटिंग और गरम पानी की जरूरत एक ही हीट पंप से पूरी करनी हो, तो यह उपकरण दो अलग-अलग तापमानों (35° हीटिंग और 65° गरम पानी) के कारण अधिक ऊपर-नीचे होने का रुझान रखेगा।
35°C का फीड टेम्परेचर सबसे ठंडे सर्दियों में भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

गरम पानी का हीट पंप लगभग 20°C की गर्म कमरे की हवा को खींचता है, जिससे 65° पानी का तापमान प्राप्त करने के लिए कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, साथ ही हम कमरे की वेंटिलेशन की समस्या को भी हल कर देते हैं।

हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज लागत है, मैं पूरे हीटिंग सिस्टम के लिए BU के निर्दिष्ट बजट से अधिक खर्च नहीं करना चाहता और हमने इस मॉडल के साथ यह हासिल किया है।

हीटिंग लोड कैलकुलेशन के लिए कौन-सी DIN मानक लागू होती है?
क्या इसका मतलब यह है कि हीटिंग इंस्टॉलर इस कैलकुलेशन की सारी जानकारी का कोई उपयोग नहीं कर सकता?

पफर टैंक अंततः फोटovoltaिक सिस्टम के ऊर्जा भंडार के रूप में काम करता है और स्व-खपत बढ़ाने का काम करता है।

हीटिंग हीट पंप का COP L2/35W पर निर्माता के अनुसार 4.0 है।
गरम पानी के हीट पंप की हीटिंग क्षमता L21/W15-55 पर निर्माता के अनुसार 2.2kW है।
 

perlenmann

16/08/2013 10:45:47
  • #5
यदि आपके पास वास्तव में एक बिल्डर है, तो आपको निश्चित रूप से किसी अन्य को हीटिंग सिस्टम बनाने की अनुमति नहीं होगी।

मुझे समझ नहीं आता कि कैसे 2 हीट पंप एक थोड़े बड़े एक से सस्ते हो सकते हैं।

तर्क के अनुसार: ताकि पानी का हीट पंप इतनी मेहनत न करे, वह घर से हीट खींचता है? यह हीट कहाँ से आती है? सही: दूसरी हीट पंप से जो फ्लोर हीटिंग को सपोर्ट करती है। माफ़ करें, यह बकवास है!
दरअसल पानी को 65 डिग्री पर क्यों गरम करना? संभवत: एयर हीट पंप में इसे हीटिंग स्टिक से और गरम करना पड़ सकता है?!
 

Elektrofuzzi

16/08/2013 11:06:08
  • #6
ओख्सनर के अनुसार 65°C तक हीटिंग स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है।
दूसरी पंप मुख्य रूप से कमरे की वेंटिलेशन के लिए आती है।
हीट पंप हीटिंग और गरम पानी के लिए साथ ही कमरे की वेंटिलेशन = महंगा?
 

समान विषय
08.01.2013चिमनी के साथ एयर हीट पंप, जल-वाहक चूल्हा, गर्म पानी हीटिंग26
25.06.2020हवा हीट पंप या गैस और सौर का उपयोग करें?300
26.10.20132-परिवार घर KFW70 हीटिंग एयर हीट पंप के साथ वेंटिलेशन और निकास वेंटिलेशन14
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
11.02.2015वायु गर्मी पंप और बिजली की खपत50
11.04.2015क्या आप फिर से एक एयर हीट पंप लेंगे? एयर हीट पंप के विकल्प तलाश रहा हूँ18
23.10.2015पूर्वनिर्मित घर हीटिंग: गैस / एयर हीट पंप / फर्श हीटिंग22
03.07.2016खिड़कियों का यू-वैल्यू - अंतर15
29.06.2016गैस या एयर हीट पंप के अनुभव?44
25.06.2016आंतरिक दीवारों के U-वैल्यू कितने महत्वपूर्ण हैं?12
14.11.2016फुटफ्लोर हीटिंग होने के बावजूद बेडरूम में कालीन?36
13.04.2017खिड़कियों का यू-वैल्यू: 1.3 - क्या उन्नयन करना फायदे का सौदा है?16
24.01.2018वायु हीट पंप और जल वाहक फायरप्लेस - अनुभव12
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
01.07.2019KFW 55 - फर्श प्लेट के नीचे इंसुलेशन37
02.02.2020फ्लोर स्लैब के नीचे इंसुलेशन - क्या यह समझदारी है? अनुभव39
24.02.2020ताजा पानी स्टेशन और बफ़र टैंक: तकनीकी रूप से बेहतर विकल्प?24
11.11.2020हमारी जीवन योजना: ८०० वर्ग मीटर रहने की जगह वाला एकल-परिवार घर85
05.03.2024हीट पंप में बफ़र टैंक उपयोगी है?72
08.06.2025L-Bank Z-20 के साथ सीमित आवासीय क्षेत्र जिसमें तहखाना शामिल है39