नई सीमेंट की लेयर नई फर्श हीटिंग और इन्सुलेशन पर हिल रही है

  • Erstellt am 16/05/2023 19:57:43

KlaRa

22/05/2023 09:26:12
  • #1
सुप्रभात, प्रश्नकर्ता।
इस फ़ोरम में पहले ही तुम्हारे प्रश्नों के अच्छे उत्तर आ चुके हैं।
एक "स्नानगृह फर्म" जो गैस और पानी की इंस्टालेशन में माहिर है, वह एस्ट्रिच क्यों बिछाएगी?
उद्धरण: "(...) स्नानगृह संचालन जो बिना खोलों को समतल किए 4 सेमी की इन्सुलेशन प्लेटें बिछा दी "
पर यह वर्तमान में जो सवाल उठाया गया है वह नहीं है।
सही तरीका था कि उस ठेकेदार से संपर्क किया जाए जिसने वाहन (यहाँ: एस्ट्रिच और अधीन संरचना) स्थापित किया है।
ऊँचाई समतोलन भराई के सूखने के बाद सबसे पहले एक भार वितरण परत लगाई जानी चाहिए थी, जैसे कि HDF प्लेटें। उसके बाद ही इन्सुलेशन की परत।
अब परदा उठ गया है।
सही बात है कि एक हिलती-डुलती एस्ट्रिच प्लेट सही और विशेषज्ञतापूर्ण नहीं है। सवाल रहता है कि कब लगातार मुख्यतः मोड़ के कारण एस्ट्रिच टूटेगा।
एक समाधान होगा कि वह ट्रैगर प्लेट या इस मामले में इन्सुलेशन की परत को नीचे से सपोर्ट किया जाए।
हिलते हुए क्षेत्र से पता चलता है कि यह कार्य कहाँ होना चाहिए।
संरचना को खोलने / तोड़ने और फिर से वहां एस्ट्रिच बिछाने का समाधान नहीं सुझाया जाता, क्योंकि इससे फर्श हीटिंग को भी व्यापक मरम्मत की जरूरत होगी।
मैं एक विस्फोटक राल डालने का सुझाव देता हूँ।
पर सावधान!
यह विशेष कार्य केवल उन कंपनियों को ही सौंपा जाना चाहिए जो इस प्रक्रिया में माहिर हों!!
क्यों?
विस्फोटक राल पूरे भवन को फिर से सीधा कर सकते हैं (व्यावहारिक मामला: क्रेफेल्ड में बर्ग लिन्न), पीछे छिपी शक्ति को सही मात्रा में इस्तेमाल करना ज़रूरी है।
अगर कोई बाउन्स्टन फोम को खाली जगह में दबाने का विचार करता है, तो वह संभवतः सीमा लांघ रहा होगा।
मैं व्यक्तिगत तौर पर इस समाधान को पूरी तरह नकारना नहीं चाहता, लेकिन आधिकारिक तौर पर मैं इसे अनुशंसा नहीं करता।
-----------
यह शायद तुम्हें, प्रश्नकर्ता, संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन सच यह है कि पूर्व का कार्य पर्याप्त समता और संभवतः दबाव क्षमता (कुंजी शब्द: भार वितरण) के लिए जाँचा या उचित ढंग से पूरा नहीं किया गया था।
इसलिए संबंधित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भाव कम करना चाहिए।
क्योंकि इसका मतलब होगा कि संपूर्ण जिम्मेदारी निर्माणकर्ता के तौर पर अपने सिर पर लेना (नोर्मल भाषा में)।
मैं यहाँ बस समाधान खोजने के लिए तुम्हारे लिए शुभकामनाएँ ही दे सकता हूँ!
शुभकामनाएँ और सफल प्रयास: क्लारा
 

Winniefred

31/05/2023 11:23:28
  • #2


नमस्ते! एस्ट्रिच एस्ट्रिच लगाने वाले ने डाला था, जो निर्माण ठेकेदार का एक उप-ठेकेदार है। सैनिटरी कंपनी (जिसे हमने अलग से काम सौंपा था) ने लाइट कंक्रीट के ऊपर इंसुलेशन प्लेट्स और फिर फर्श ताप प्रणाली लगाई। सैनिटरी व्यवसाय हार्स के साथ समाधान लागू करना चाहता है, जो उन्होंने पहले भी किया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। फर्श ताप प्रणाली को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए, उस जगह से एस्ट्रिच को फिर से हटाना होगा (वरना वे नहीं जान पाएंगे कि कहां ड्रिल करना है और पाइपों को नुकसान पहुँचाने का खतरा होगा)। हार्स को अन्यथा कैसे डाला जा सकता है? मैं अब तक भार वितरण के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हूँ, यह उदाहरण के तौर पर लाइट कंक्रीट के निर्माता द्वारा भी वर्णित नहीं है। वहाँ लिखा है कि कंक्रीट पर सीधे लकड़ी की प्लेटें, इंसुलेशन या जो कुछ भी हो उसे लगाया जा सकता है; कम से कम मेरे दिमाग में ऐसा है, मुझे इसे फिर से पढ़ना होगा।

अभी तक दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं हुआ है। हमें इसमें और जोर देना होगा। यह वैसे भी बहुत निराशाजनक है क्योंकि बाकी सब कुछ अद्भुत तरीके से काम कर रहा था और अब यह स्थिति बन गई है।
 

WilderSueden

31/05/2023 11:26:07
  • #3
हीटिंग चालू रहते हुए, पाइपों को थर्मल इमेजिंग कैमरा या थर्मल फोइल की मदद से आसानी से पाया जा सकता है।
 

Winniefred

31/05/2023 11:27:48
  • #4

बहुत दिलचस्प! मैं इस पर बात करूंगा। यह वास्तव में बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एस्ट्रिच ड्राईंग अब लगभग पूरी हो चुकी है और इसे फिर से खोलना, चाहे वह केवल 1 वर्ग मीटर ही क्यों न हो, कष्टदायक होगा और समय लगेगा।
 

Winniefred

07/06/2023 09:17:12
  • #5
अब तक भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन प्रभावित स्थानों पर दो संभावित कम आक्रमक समाधान विकल्प चर्चा किए गए हैं, जो एस्ट्रिच लगाने वाले के साथ थे:

1. प्रभावित जगहों पर पानी डालना, सब कुछ 2 दिन तक दबाए रखना और उम्मीद करना कि वह भाग नीचे चले।
2. प्रभावित जगह के पीछे एस्ट्रिच को काटना और उम्मीद करना कि उससे पहले का भाग नीचे चले।

क्या ऐसा कुछ सफल होने की संभावना है? मैं काफी संदेह में हूँ। एस्ट्रिच बिलकुल समतल है, मैंने इसे 2 मीटर की पानी की मापक पट्टी से जांचा है। इसमें क्लासिक अर्थों में कोई विकृति नहीं हुई, मतलब कोनों पर कुछ ऊपर नहीं आया। और जहां कोई असमानता नहीं है, मेरी राय में वहां कुछ नीचे कैसे जाएगा? और अब एस्ट्रिच सूख चुका है, प्रोग्राम कल समाप्त हो जाता है।
 

kati1337

07/06/2023 09:42:53
  • #6
मुझे लगता है ये दो अलग-अलग मामले हैं। हमारे निर्माण ठेकेदार के अनुसार, एस्त्रीच प्रोग्राम के बाद भी अभी कुछ नमी बची होती है। यह कुछ फर्श की परतों के लिए "तैयार" हो सकता है, लेकिन मैं विशेष रूप से जानता हूँ कि वे हमारे यहां लकड़ी की फर्श बिछाने से पहले नमी मापन करते हैं। क्योंकि एस्त्रीच वास्तव में पूरी तरह से सूखा होना चाहिए।
 

समान विषय
13.06.2012फ्लोर हीटिंग और केडब्ल्यूएल, सामान्य रैडिएटरों का प्रतिस्थापन23
30.08.2013फ्लोर हीटिंग और कालीन12
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
12.02.2013हीटिंग एक परिवार वाला घर, फर्श हीटिंग पुनर्विन्यास, घनत्व, गैस थर्मे दोषपूर्ण19
06.03.2013फूटफ्लोर हीटिंग में पंप की आवाज़ें, कमरे में पंप, शोर की परेशानी13
24.07.2013फ्लोर हीटिंग के कारण अतिरिक्त लागत11
01.10.2020फुटफ्लोर हीटिंग के साथ बाथरूम में अतिरिक्त हीटर की सलाह दी जाती है क्या?71
04.11.2013फ़ुटफ्लोर हीटिंग, कमरे के थर्मोस्टेट और ठंडे टाइल्स28
20.12.2013नया फर्श हीटिंग रेडिएटर की जगह और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन; हाँ या नहीं?15
24.02.2014KFW55 घर फ्लोर हीटिंग के साथ... किस प्रकार की फर्श सामग्री?11
30.03.2015बाथरूम में फर्श तापHeating पर्याप्त है या अतिरिक्त हीटिंग - दीवार हीटिंग?22
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
27.11.2015फ्लोर हीटिंग या वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से जलवायु नियंत्रित करें?66
03.02.2019फ्लोर स्लैब में फ्लोर हीटिंग - फायदे और नुकसान?15
04.02.2020अतिरिक्त इन्सुलेशन की स्थापना फर्श हीटिंग के लिए - केबल रॉ फ्लोर स्लैब पर रखे हैं25
01.03.2020मूवमेंट जॉइंट्स के क्षेत्र में फ्लोर हीटिंग के लिए संरक्षण नली भूल जाना39
14.02.2021पुरानी इमारत का नवीनीकरण, फर्श हीटिंग, बिजली, पानी, संभावित जाल आदि11
13.08.2022नलिकाओं पर इन्सुलेशन बनाम इन्सुलेशन प्लेट13
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17

Oben