नमस्ते समुदाय,
कल हमारे नए डुप्लेक्स हाउस की एक तस्वीर के पीछे फफूंदी देखने को मिली (बाहरी दीवार, ऐसी किस्म की ऊन से इंसुलेटेड – सही नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा)।
बच्चों के कमरे में तस्वीर लगभग 14 दिन से लगी हुई है और मैं इस बात से काफी घबरा गया हूँ और उलझन में भी हूँ।
हम तीन हफ्ते पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं।
निर्माण चरण लगभग 1 साल था।
नई बिल्डिंग में नमी बची रहना समझ में आता है। शायद मुझे वो तस्वीर लगानी ही नहीं चाहिए थी (यह घर में एकमात्र तस्वीर है), लेकिन फफूंदी इतनी जल्दी हो जाना मुझे अजीब लगा.. (दाग का व्यास लगभग 10 सेमी है)
हमारे यहाँ सभी फर्नीचर दीवारों से कुछ सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं, ताकि हवा सर्कुलेट हो और नमी कम हो।
हम सुबह, शाम और कभी-कभी बीच में भी तेज़ हवा लगाते हैं।
बेबीफोन के अनुसार बच्चों के कमरे में आर्द्रता 65 – 80% के बीच है।
हमारी फ्लोर हीटिंग इस समय चालू नहीं है।
अब मुझे बहुत चिंता हो रही है, खासकर लगाई गई किचन की तरफ, जो बाहरी दीवार पर है।
मैं सबसे अच्छा कदम क्या उठा सकता हूँ?
क्या मुझे तुरंत एक विशेषज्ञ बुलाना चाहिए और पूरी जांच करवानी चाहिए?
क्या उस जगह को इथेनॉल से साफ़ करना पर्याप्त होगा या उसे ढीला कर साफ़ करना चाहिए या फफूंदी विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए आदि?
उपयुक्त रोकथाम के उपाय क्या हैं? बहुत लोग हमेशा कहते हैं "गर्म करना, हवा देना, गर्म करना, हवा देना आदि" – लेकिन धीमी फ्लोर हीटिंग में यह कैसे करना चाहिए?
शायद किसी के पास ऐसे जवाब हैं जो मेरी मदद कर सकें।
अग्रिम धन्यवाद!
C.
 

Der Da

19/07/2012 13:24:29
  • #2
यह सुनकर लगता है कि आप बहुत जल्दी वहाँ रहने चले गए थे। क्या आपने फ़र्श बिछाने से पहले नमी मापी थी? मेरी राय में 80% नमी बहुत अधिक है।

मैं नए मकानों के बारे में यह जानता हूँ कि स्ट्रिच लगाने के बाद घर को या तो निर्माण सुखाने वाले उपकरणों से या हीटिंग के खास स्ट्रिच प्रोग्राम पर 4-6 सप्ताह तक गर्म किया जाता है। इस दौरान घर को नियमित रूप से जाकर हवादार करना होता है, खिड़कियाँ सुखी पोंछनी होती हैं। घर में तापमान लगभग 40 डिग्री होता है। कम से कम मैं ऐसा जानता हूँ। इसके बाद बची हुई नमी मापी जाती है और निर्णय लिया जाता है कि कब उसमें रहना चाहिए या टेपेस्ट्री और टाइल लगानी चाहिए।

मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस जगह से टेपेस्ट्री हटा कर देखता कि नुकसान कितना बड़ा है। संदेह हो तो हमेशा किसी विशेषज्ञ को बुलाएं, खासकर बच्चों के कमरे में। हो सकता है कि आप अपने निर्माण को किसी विशेषज्ञ से जांच भी करवा लें, शायद कहीं कोई कमी रह गई हो। इसमें कुछ रुपये लग सकते हैं, लेकिन अंत में यह बहुत उपयोगी साबित हो सकता है।

या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति के जवाब का इंतजार करें। मैं बस इतना लिख रहा हूँ कि मैं क्या करता।
 

Cascada

19/07/2012 16:49:49
  • #3
नमस्ते,

स्पष्टतः यह एक भारी दीवार निर्माण है?

आपका वर्णन अपर्याप्त निर्माण सुखाने की ओर संकेत करता है।
मैं यह भी सोच रहा हूँ कि क्या फर्श की अधिष्ठापन (टाइल्स, लैमिनेट?) के समय फर्श की अधिकतम अवशिष्ट नमी को ध्यान में रखा गया था।

मैंने सुना है कि 70% सापेक्ष आर्द्रता से औंध (फफूँदी) लग सकती है।
लगभग 40 - 60% को सामान्य माना जाता है।

मैं तो पहले निर्माणकर्ता से इस बारे में बात करता और हवा लगाता रहता, हवा लगाता रहता - जब तक बाहर की नमी अंदर से अधिक न हो (लेकिन मुझे लगता है कि जब तक यह बेसमेंट नहीं है, तब तक यह ज्यादा समस्या नहीं होती)।

शुभकामनाएँ...
 

Bauexperte

19/07/2012 17:21:39
  • #4
नमस्ते,


क्या स्ट्रिच के बाद सुखाने का प्रोग्राम चलाया गया? कब - स्ट्रिच डालने के बाद - दीवारों पर टैपेस्ट्री की गई और क्या इस बीच तुम्हें पहले से कोई समस्या हुई थी?


मुझे लगता है कि आपने कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं लगाया है? दिन में दो बार हवा लगाना बिल्कुल पर्याप्त नहीं होगा! 80% सापेक्ष आर्द्रता निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है!

यहाँ सुझाव देने से पहले, कृपया मेरी इस प्रतिक्रिया का उत्तर दें; फिर हम आगे बढ़ेंगे।

शुभकामनाएँ
 

Häuslebauer40

20/07/2012 09:55:48
  • #5
नमस्ते,

निर्माण चरण के दौरान हमारे यहाँ फफूंद हो गई थी। मैंने इसके बारे में यहाँ फोरम में भी बताया था। उस समय मैंने निर्माण को रोकवा दिया था और एक विशेषज्ञ को बुलाया था, यह पता लगाने के लिए कि यह निर्माण में कोई दोष है या सामान्य निर्माण में नमी है। शुक्र है कि मामला बाद वाला था। क्योंकि यह हमारे यहाँ सर्दियों में हुआ था, इसलिए दिन में कई बार जोरदार हवा लगाकर नमी को घर से बाहर निकालना काफी आसान था।
विशेषज्ञ और हमारे निर्माण प्रबंधक की राय उस समय काफी अलग थी। निर्माण प्रबंधक चाहता था कि वे सुखाने वाले यंत्र और पंखे चलाते रहें, जबकि विशेषज्ञ ने कहा कि ये यंत्र हटा दो और दिन में कई बार जोरदार हवा लगाओ। ठंडी, सूखी बाहर की हवा में यह सौ गुना बेहतर काम करता है, और वे सही साबित हुए।
महत्वपूर्ण यह था कि घर को हवा लगाने से पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया जाए, क्योंकि गर्म कमरे की हवा में अधिक नमी समा सकती है। फिर खिड़कियां पूरी तरह खोलो और आप देख सकते थे कि लगे हुए हाइग्रोमीटर 75% से नीचे 50% तक गिर रहे हैं। इस तरह हमने निर्माण और विस्तार चरण के दौरान ही हवा में नमी को स्थायी रूप से 50 से 65% के सहनीय स्तर पर बनाए रखा था।
यह तरीका अब गर्मियों में कम मतलब रखता है, खासकर जब बाहर मौसम के कारण लगातार नमी अधिक होती है। लेकिन शायद आप थोड़ी ठंडी शाम के समय, यदि बाहर सूखा हो, तो इसे हवा लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

यह तरीका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं रखता,
 

Cleaner

20/07/2012 17:59:02
  • #6
प्रतिक्रिया के लिए बहुत धन्यवाद।
मैंने पहले ही BL को सूचित कर दिया है और शीघ्र ही नमी मापी जाएगी।
एस्ट्रिच लगभग 8 सप्ताह तक पड़ा था, इससे पहले कि हम पेंटिंग/टेपस्ट्रिंग शुरू करें। सुखाने का प्रोग्राम भी चला।
पेंटिंग कार्यों से लगभग 2 सप्ताह पहले, मैंने Ki-कमरे में एक Bautrockner रखा था। हर दिन लगभग 5 लीटर पानी बाहर आता था। अंत में केवल लगभग 2 लीटर बचा।
निर्माण चरण के दौरान फफूंदी की कोई समस्या नहीं हुई।
मेरी एक और सोच यह भी है कि तस्वीर सीधे (यह किसी ऐसे व्यक्ति से आई है जो अपने तहखाने में पहले ही फफूंदी का सामना कर चुका है...तस्वीर का फ्रेम वहां रखा गया हो सकता है)। क्या यह संभव है कि तस्वीर के स्पोर्स दीवार पर स्थानांतरित हो गए हों??
मैंने पूरे घर की जांच की...कहीं भी नमी वाली दीवारें या फफूंदी नहीं मिली।
क्या मुझे फर्श-ताप हीटर को दिन में चलाना चाहिए और फिर शाम को जोर से हवादार करना चाहिए???

फिर से आपकी मदद के लिए धन्यवाद!!!
 

समान विषय
15.10.2012बाहरी दीवार में सतत, क्षैतिज दरार।11
10.05.2015स्ट्रिच तिरछा है - दोष को हटाने से इनकार किया गया52
15.05.2015स्वयं की सेवा: शेष नमी का निर्धारण10
02.02.2017फर्श/भीतर की पुताई लगाने के बाद हवा देना/सूखना उचित है?15
05.04.2017सुपरगौ - पानी की पाइप का फटना, एस्ट्रिच गीला31
05.08.2017एस्ट्रिच आवश्यक? बिना निर्मित लेकिन इंसुलेटेड अटारी23
27.12.2017फुटफ्लोर हीटिंग हीटिंग आवश्यकता कम से कम 60 मिमी स्ट्रिच के साथ30
16.01.20207 सप्ताह के बाद फर्श में कोई कार्यशील हीटिंग नहीं है20
17.10.2020इन्सुलेटेड बाहरी दीवार के सामने अलमारी - फफूंदी का खतरा?10
24.07.2023फर्श की किनारियाँ बाद में लगाएं क्योंकि स्ट्रिच और जोड़ों का निर्माण हो रहा है?18
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
14.06.2021निर्माण चरण के दौरान विशेषज्ञ22
03.12.2021हीटिंग चरण, स्ट्रिच, खिड़की की स्थिति20
25.02.2022इकल परिवार के घर में स्ट्रिच लगाने के बाद बहुत अधिक नमी? फफूंदी का खतरा?49
10.02.2022एस्ट्रिच हीटिंग प्रोग्राम गलत सेट किया गया है और हीटिंग कॉइल ढीली हो गई है18
24.11.2022विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद उच्च नमी16
19.09.2025क्लिक वायलिन और उपरी फर्श में शेष नमी, कितना खतरा है?16

Oben