मल के लिए यांत्रिक बैकफ्लो सुरक्षा

  • Erstellt am 25/07/2019 16:55:12

aviator

25/07/2019 16:55:12
  • #1
नमस्ते सभी को,

यहाँ मेरा पहला पोस्ट है।

सबसे पहले: हाँ, मुझे पता है कि DIN के अनुसार मैकेनिकल रुकावट सुरक्षा प्रणाली फेकालियस युक्त पानी के लिए अनुमति प्राप्त नहीं है।

हालांकि, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों। मैंने थोड़ा शोध किया है और दिलचस्प बात यह है कि USA, Canada और Switzerland में ऐसा लग रहा है कि फेकालियस युक्त अपशिष्ट जल के लिए मैकेनिकल रुकावट सुरक्षा प्रणाली का उपयोग पूरी तरह सामान्य और मान्यता प्राप्त (कानूनी और बीमा द्वारा) होता है। यह या तो सरल या दोहरी क्लैप के रूप में हो सकता है, साथ ही अतिरिक्त मैनुअल संचालन के साथ भी।

हमारे नए घर में जिसका बेसमेंट नहीं है, एक हल्के ढलान पर, prefabricated घर निर्माता द्वारा अगला ऊँचा मैनहोल कवर रुकावट स्तर माना गया है। सामान्यतः अपशिष्ट जल तो स्वाभाविक रूप से पहाड़ की ओर नहीं बहता।

बारिश का पानी एक अलग नाले में ले जाया जाता है। इसलिए मामला केवल गंदे पानी का है, और वह भी केवल ग्राउंड फ्लोर से।

मेरे पास विकल्प है कि मैं prefabricated घर निर्माता से EG (ग्राउंड फ्लोर) के लिए रुकावट सुरक्षा प्रणाली के इंस्टॉलेशन की तैयारी करवा लूँ और बाद में उस रुकावट सुरक्षा प्रणाली को साइट पर या किसी और के द्वारा इंस्टॉल करवा लूँ।

मैं न केवल संभवतः अनावश्यक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रुकावट वाल्व की उच्च लागत से डरता हूँ बल्कि वर्ष में दो बार किसी पेशेवर द्वारा आवश्यक रखरखाव से भी। यह रखरखाव घर की फाइनेंसिंग अवधि के दौरान उस वाल्व के इंस्टॉल सहित वास्तविक कीमत का कई गुना खर्चा होगा।

इसलिए मेरा सवाल है: यदि अन्य प्रथम विश्व देशों में मैकेनिकल क्लैप पर्याप्त होता है, तो हमारे यहाँ यह काम क्यों नहीं कर सकता? मैं बिना बात के DIN का पालन करने को तैयार हूँ यदि व्यावहारिक जोखिम नगण्य हो।

आपकी विशेषज्ञ राय का इंतजार रहेगा।

शुभकामनाएँ

Stefan
 

Traumfaenger

25/07/2019 23:02:04
  • #2

अच्छा पेटेंट है, लेकिन यह मदद नहीं करता। नुकसान की स्थिति में बीमा भुगतान नहीं करेगा क्योंकि यह DIN के अनुकूल नहीं है। हमने भी यांत्रिक ढक्कन खरीदने की कोशिश की थी, यह बाजार में उपलब्ध नहीं था। यहां जर्मनी में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से नियंत्रित ढक्कनों का ही वितरण होता है। इसके अलावा, कम से कम हमारे क्षेत्र में, भारी बारिश आदि के समय, शहर की जल प्राधिकारियां पानी की मात्रा को पूरे सीवेज सिस्टम में वितरित कर देती हैं। इससे आवासीय क्षेत्रों में भी बिना बाढ़ के खतरे के सीवेज पाइपों का भर जाना संभव है। यदि आप पिछले वर्षों के मौसम के उतार-चढ़ाव को देखें, तो मुझे यहां कुछ सुरक्षा मार्जिन रखना काफी समझदारी भरा लगता है। हमने इसे स्वेच्छा से लगाया, जबकि विशेषज्ञ की राय के अनुसार यह आवश्यक नहीं था। लेकिन आप इसे वैसे भी कर सकते हैं जैसे रेलवे ने किया:

WDR की आज की रिपोर्ट से उद्धरण: "ICE एयर कंडीशनिंग सिस्टम की खरीद के दौरान रेलवे ने पहले गलतियां की हैं।

"उस समय के रेलवे प्रमुख मेहदॉर्न का मानना था कि जर्मनी में तापमान माइनस सात से कम और 26 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा - अधिकतम 30 डिग्री।" रेलवे ने इस समस्या को पहचाना था और इसे सुधारने का प्रयास कर रहा है - लेकिन बदलाव में समय लग रहा है।"

मैं मानता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉनिक बैकफ्लो वाल्व, जिसमें रखरखाव कमरा और पाइपलाइन आदि शामिल हैं, को बाद में लगाना नई निर्माण के दौरान इसे स्थापित करने से कहीं अधिक कठिन होगा।
 

aviator

26/07/2019 09:21:01
  • #3
नमस्ते Traumfänger,

आपके योगदान के लिए धन्यवाद।

मेरी मंशा स्पष्ट रूप से बीमा के बारे में नहीं है। अगर रुकस्टॉक्लैप्पे (Rückstauklappe) वह करती है जो उसे करनी चाहिए, तो मुझे कोई बीमा दावा नहीं होगा। मैं न्यूनतम शेष जोखिम के साथ जीने को तैयार हूं। मेरी वोलकास्को मानसिकता (Vollkaskomentalität) ऐसी नहीं है।

वैसे: मैंने अभी देखा कि यहां तक कि कंपनी Kessel अपने अंग्रेज़ी प्रोस्पेक्ट (बिल्कुल नहीं जर्मन संस्करण में...) में कहती है कि यांत्रिक क्लैप्पे Staufix SWA मलमूत्र (Fäkalien) के लिए भी उपयुक्त है (साथ ही यह सुझाव देती है कि संबंधित देश के नियमों की जांच करें)।

मेरा यह अनुभव है कि हमें D और EU में यहाँ कुछ अनावश्यक जटिल और महंगा थोप दिया जा रहा है। और घर में मलमूत्र की चिंता से अच्छी कमाई की जा सकती है। निर्माता लागू DIN मानकों के निर्माण में अच्छी हॉबी वर्क (Hobbyarbeit) कर रहे होंगे...

मौसम के विषय पर: हमारे यहाँ बारिश का पानी पूरी तरह से अलग से निकाला जाता है, और इसलिए घर में रुकस्टॉक की कोई खतरा नहीं है। मेरी चर्चा यहाँ केवल EG (भूतल) से निकलने वाले गंदे पानी के बारे में है।

शुभकामनाएँ

Stefan
 

Bookstar

26/07/2019 09:27:34
  • #4
आप तो पूरे घर के निर्माण के दौरान यह सब सवाल उठा सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियमावली भी आपको बहुत कुछ निर्धारित करती है आदि। चूल्हे के लिए दबाव प्रहरी जो कुछ भी काम के नहीं होते आदि। या तो आप नियमों का पालन करते हैं या फिर नहीं करते।
 

Milo3

26/07/2019 09:30:56
  • #5
आपको हर हार्डवेयर स्टोर या हर निर्माण सामग्री विक्रेता से एक यांत्रिक बैकफ्लो वाल्व मिलेगा! जोखिम का मूल्यांकन आपको खुद ही करना होगा।
 

aviator

26/07/2019 09:44:45
  • #6


यह सही है। कम से कम मैं आपके पहले पैराग्राफ से सहमत हूँ। हालांकि, रुकावट सुरक्षा के विषय पर मुझे वास्तव में यह महंगी समाधान स्वीकार करना मुश्किल लगता है, केवल इसलिए कि DIN ऐसा चाहता है, जबकि अन्य बाजारों में बॉयलर कुछ और कहते हैं....

स्टीफन
 

समान विषय
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
12.10.2013सामुदायिक भूमि पर नया निर्माण, कर संबंधी प्रश्न16
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
28.11.2016क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?16
18.11.2016बारिश के पानी का अवक्षेपण10
09.11.2018क्या DIN VDE 0100-443/543 के अनुसार ओवरवोल्टेज सुरक्षा लगाना अनिवार्य है?15
18.10.2018DIN 27 के अनुसार लागत अनुमान में टैरेस आदि के निर्माण लागत19
12.06.2019नवीन निर्माण - किस ढलान/ढाल को स्वीकार करना होगा?22
10.04.2020छत से बरसात का पानी - निस्सारण के लिए मिट्टी में नाली?12
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
15.09.2020नया एकल-परिवार मकान या 1978 में बने मकान का पूर्ण नवीनीकरण39
24.11.2020हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?41
26.08.2022मौजूदा भवन के पुनर्वास के दौरान बिल्डर की देयता बीमा आवश्यक है?17
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19
15.12.2022नए निर्माण में गेस्ट WC की योजना - इसकी आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए? (DIN?)107
27.12.2022दरवाजा DIN बायाँ या दायाँ - क्या दोनों संभव हैं?17
07.11.2024क्या विंडो योजना DIN 5034-2021-08 के अनुसार अनिवार्य है?13
20.11.2024सीढ़ी DIN 18065 अनिवार्य है या नहीं?82
14.02.2025योजनाकार DIN 276 के अनुसार कोई गणना नहीं करता60