KfW70 गैस कंडेनसिंग और सौर के साथ किसी भी हालत में संभव नहीं है

  • Erstellt am 06/08/2014 15:56:27

TeuPhil

06/08/2014 15:56:27
  • #1
सभी को नमस्ते!

हाँ, यह मेरे भवन नियोजक का कथन है, जो मुझे अब काफी समय से व्यस्त रख रहा है और जिसके संबंध में मैं ऐसे घरों की मौजूदगी के मद्देनजर, जिनके साथ वह भी प्रमाण पत्र होता है जो मैं चाहता हूं, पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ।

लेकिन संक्षेप में हमारे प्रस्तावित एकल परिवार के घर के मूल तथ्य, जिनमें उम्मीद है कि यहां प्रासंगिक मान शामिल हैं:
- 2 पूर्ण मंजिलें जिनमें निर्मित और रहने योग्य खोपड़ी छत (35 डिग्री सैटल छत) कुल 220 वर्ग मीटर हीटेड क्षेत्र के साथ, बिना तहखाने के
- हीटेड भवन आयतन: 828 घन मीटर
- ऊर्जा संरक्षण नियमावली के अनुसार उपयोगी क्षेत्रफल: 265 वर्ग मीटर
- प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता QP: 61.02
- संचरण ऊष्मा हानि HT: 0.337
- वेंटिलेशन ऊष्मा हानि HV: 128.35 W/K

यह सब निम्न तकनीक और इन्सुलेशन के साथ क्रियान्वित किया जाएगा:
- गैस ब्रेवनर्ट के साथ सोलर वॉटर हीटर (और हीटिंग समर्थन की संभावना)
- नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन ताप पुनर्प्राप्ति के साथ
- घर की ओर: SSW/NNO
- बाहरी दीवार 365 पोरेन कंक्रीट, WLG 035, U= 0.229
- ढालू छत U= 0.19 (वर्तमान में 20 सेमी बीच की छत की इन्सुलेशन)
- फर्श EG फर्श प्लेट पर U= 0.298
- घर का दरवाजा एल्यूमिनियम U= 1.3
- खिड़कियां तीन परतें कांच की U= 0.84

परिणामस्वरूप, KfW70 मानक संचरण ऊष्मा हानि के क्षेत्र में हासिल किया गया है। वार्षिक प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता के क्षेत्र में हालांकि कमी है।

जब मैंने पूछा कि लगभग 11 आवश्यक kWh को यहां और किस (आर्थिक रूप से भी) उचित तरीके से बचाया जा सकता है, तो मुझे सामान्य जवाब मिला: "एक हीट पंप या एक पेलेट बॉयलर के साथ"। पर मैंने जानबूझकर पारंपरिक गैस चुनी है और इससे हटना नहीं चाहता। साथ ही मुझे संदेह है कि यह शायद केवल सबसे सरल समाधान है, न कि एकमात्र समाधान।

तो अब मैं (पहले से नियोजित) ऊर्जा सलाहकार के पास जाने से पहले, मैं इस फोरम में विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में मेरी उम्मीदें इतनी निराशाजनक होंगी, यदि मैं गैस को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में बनाए रखूं।

हाँ...यह घर बिल्डर/GU/GÜ द्वारा नहीं बनाया जाएगा। इसलिए मुझे खरीदारी में काफी लचीलापन है। बस लागत/लाभ कारक कहीं न कहीं बरकरार रहना चाहिए।

अंत में प्रश्न का पूर्व उत्तर: "क्यों जरूरी है KfW70?"
मुझे समझ है कि KfW85 वाला घर KfW70 वाले घर की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है। यहां कई चीजें सुंदर ढंग से गणना की जा सकती हैं (जैसे हीट पंप)। लेकिन अंतत: यह "अच्छा एहसास" है कि प्रमाण पत्र के साथ कभी भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि घर बहुत ऊर्जा बचाने वाला है। यह कितना विरोधाभासी लग सकता है... अंततः मैं बस अपने बजट के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा मानक प्राप्त करना चाहता हूं।

सादर
Der TeuPhil
 

f-pNo

07/08/2014 14:37:38
  • #2
हाय,

मैं निश्चित रूप से इन चीज़ों में कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। यहाँ फ़ोरम में ऐसे अन्य लोग हैं जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी है।

जब मैं पहले हीटिंग तकनीक के विषय में रुचि रखता था, तो एक सलाहकार ने ज़योफिल गैस-हीट पंप को एक विशेष रूप से ऊर्जा-कुशल गैस-हीटिंग तकनीक के रूप में बताया। लेकिन यह आपके बजट पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इसकी कीमत एक सामान्य गैस-कॉन्डेंसिंग बायलर से कुछ अधिक होती है।

इस विषय में और जानकारी आपको निश्चित रूप से सर्च इंजन और यहाँ फ़ोरम के विशेषज्ञ दे सकते हैं।
 

TeuPhil

07/08/2014 19:35:10
  • #3
हैलो f-pNo,

तुम्हारे जवाब के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में ज़िओलिथ गैस-हीट पंप के बारे में भी पहले से ही सोच-विचार कर चुका था। यह निश्चित रूप से एक सुंदर तकनीक है। हालाँकि, यहाँ नुकसान इतने बड़े हैं कि यह तकनीक केवल उन्हीं निर्माणकर्ताओं के लिए उपयुक्त है जो पैसे की चिंता नहीं करते और निरपेक्ष रूप से एक शुद्ध हरित संवेदना का पालन कर सकते हैं।

ऐसी प्रणाली एक सामान्य गैस-कन्सन्ट्रेटर हीटर से दोगुनी से भी ज्यादा महंगी होगी। मेरे हीटिंग इंस्टालर ने लगभग ₹14 लाख के अधिक खर्च का अनुमान दिया था। यहाँ तो शायद सिर्फ़ स्वप्न में ही लागत की वसूलियत (अमॉर्टाइजेशन) की उम्मीद की जा सकती है।

यह संभव होना चाहिए कि एक सामान्य आधुनिक गैस-कन्सन्ट्रेटर हीटर, नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन साथ ही हीट रिकवरी के साथ, और (जो लगभग अनिवार्य है) सोलर थर्मल पानी गर्म करने और (!) हीटिंग सहायता के लिए सिस्टम के साथ KfW70 मानक तक पहुँचा जा सके।

वैसे मेरे पहले से मंजूर निर्माण आवेदन के तहत ऊर्जा बचत विनियमन 2009 लागू है, अगर यह यहाँ किसी मायने में है। मेरे निर्माण योजना सलाहकार के अनुसार, मैं शायद ही खुश हो सकता हूँ कि गैस को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत मानते हुए भी मुझे निर्माण अनुमति मिल गई। ...अरे वाह?!
 

klblb

07/08/2014 22:44:47
  • #4
अगर आप अभी थोड़ी और Dämmung जोड़ते हैं, जैसे कि 42er Wände, तो Rechnung में क्या आता है?
 

TeuPhil

07/08/2014 23:12:29
  • #5
...संभवत: प्राथमिक ऊर्जा खपत में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं। यहाँ अधिकतर ट्रांसमिशन गर्मी हानि और अधिक कम की जाएगी। हालांकि, TWV की बात करें तो मैं वर्तमान मानों के साथ पहले से ही इच्छित सीमा में हूँ। समस्या अभी भी बहुत अधिक प्राथमिक ऊर्जा खपत में है।

शायद इस फोरम में किसी ने पहले ही एक सिंगल-लेयर मासिव हाउस और गैस-BWT के साथ बनाया होगा और KfW70 मानक प्राप्त किया होगा... आपके यहाँ यह कैसा रहा?
 

klblb

07/08/2014 23:17:50
  • #6
मुझे पता है, कि यह अब वह जवाब नहीं है जो तुम चाहते हो, लेकिन फिर भी: हमने यह पूरा KfW-कपेस छोड़ दिया है। वित्तीय रूप से ये ऋण की शर्तें ज्यादा फायदे नहीं देतीं, लेकिन घर की तकनीक में आपको कुछ हद तक प्रतिबंधित किया जाता है या कुछ बेवकूफी (मेरी राय) करने के लिए मजबूर किया जाता है।
हम बस 2009 की ऊर्जा बचत विनियमन के अनुसार गैस बर्नर हीटिंग सिस्टम के साथ बनाते हैं और इस तरह से इंसुलेट करते हैं कि हम 15% नियम का उपयोग कर सकें।

बस सब कुछ थोड़ा सवाल करना चाहिए
 

समान विषय
25.06.2020हवा हीट पंप या गैस और सौर का उपयोग करें?300
03.07.2013गैस / सोलर या गैस / वेंटिलेशन + हीट रिकवरी20
07.04.2014क्या नया निर्माण सोलर और हीट पंप के बिना संभव है?20
25.10.2015कौन सा हीटिंग सिस्टम? एयर हीट पंप / गैस / भूकंपीय ऊर्जा52
18.04.2015घर निर्माण, KFW70, लगभग 150m², कौन सा हीटिंग? गैस/एयर-वाटर हीट पंप?36
30.04.2015KFW70 गैस-सौर हीटिंग के साथ65
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
19.10.20152016 से नई ऊर्जा बचत नियमावली -> क्या बनाएं?30
08.10.2015KfW70 अब केवल हीट पंप के साथ?26
10.01.2017ऊर्जा बचत विनियमन 2016 / KFW55 / गैस + सौर 2016 में28
24.12.2015एकल परिवारीय घर, ऊर्जा बचत विनियमन 2016, बिल्डर अतिरिक्त इन्सुलेशन की सलाह देता है - क्या यह समझदारी है?39
24.04.2016KFW70 गैस कंडेनसिंग बॉयलर + सोलर गर्म पानी + चिमनी के साथ10
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
10.04.2018गैस-बर्नवर्ट, एयर-वाटर हीट पंप, फ्यूल सेल - कृपया सलाह दें29
29.04.2018गैस हीटिंग + सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या एयर-वाटर हीट पंप ऊर्जा संरक्षण विनियमन 201626
29.05.2019गैस या हीट पंप? अनुभव / फीडबैक115
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
13.12.2019सौर तापीय या हीट पंप के साथ गैस? और संभवतः फोटोवोल्टाइक?13
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
12.02.2023हाइब्रिड हीटिंग: पुराने भवनों में गैस-कंडेनसिंग डिवाइस के साथ हीट पंप उपयुक्त है?26

Oben