पुरानी इमारतों में सीमेंट स्ट्रिच का सतही वजन क्या बहुत अधिक नहीं है?

  • Erstellt am 18/10/2018 21:31:10

ThanosAP83

18/10/2018 21:31:10
  • #1
नमस्ते सभी को,

मैं अपना घर-renovate कर रहा हूँ। पुराना मकान, लेकिन ठोस निर्माण। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से बेसमेंट के नीचे है। ग्राउंड फ्लोर की फर्श कंक्रीट की बनी है। निर्माण (बेसमेंट की छत) कई कंक्रीट बीमों से बनी है जिनमें 50-70 सेमी की दूरी पर आर्मरिंग स्टील होता है और उनके बीच ईंटें होती हैं। कुछ कारीगरों के अनुसार यह अतीत में सामान्य था। ग्राउंड फ्लोर की फर्श पर लिविंग रूम में पार्केट फर्श और रसोई में मोज़ेक था। दोनों को हटा दिया गया है।
मैं अब फर्श को हॉल की ऊँचाई तक समतल करना चाहता हूँ। 2.5-3.5 सेमी।

मुझसे सीमेंट एस्ट्रिच सुझाया गया।

मैंने पूछा कि क्या यह फर्श के लिए बहुत भारी नहीं होगा!

एस्ट्रिच परियोजना प्रबंधक ने कहा कि फर्श सहन कर सकता है!
स्टैटिक इंजीनियर ने भी कहा कि यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

प्रस्ताव और स्टैटिक इंजीनियर के अनुसार यह 60-69 किग्रा / वर्ग मीटर है।

क्या आप लोगों के पास ऐसी निर्माण के साथ अनुभव है?
क्या मुझे भार के बारे में चिंतित होना चाहिए?
यहाँ फर्नीचर रखा जाएगा और कई बार कई लोग भी मेहमान के रूप में आएंगे।

शुभकामनाएँ
थैनोस
 

Lumpi_LE

19/10/2018 11:43:13
  • #2
तुम्हारे पास एक स्थैतिक इंजीनियर है, जो कहता है कि यह टिकेगा और अब तुम इसे अज्ञानी निर्माणकर्ताओं के एक फोरम में पुष्टि कराना चाहते हो?
 

ThanosAP83

19/10/2018 11:50:31
  • #3
हाय

प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद!
हाँ और नहीं। मैं यह भी जानना चाहता था कि क्या कोई पहले से इन छत/फर्श संरचनाओं को जानता है...
 

Winniefred

19/10/2018 12:24:50
  • #4
मैं स्टैटिकर पर भरोसा करूंगा। इसके लिए वह तो है। हमारा पुराना मकान लकड़ी के बीम वाले छत वाले हैं, तो बिल्कुल अलग। हमारे यहाँ यह संभव नहीं होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा - स्टैटिकर प्रोफेशनल है और इसे सही तरीके से आकलन करेगा।
 

ThanosAP83

19/10/2018 16:16:18
  • #5
लेखित उत्तर भी आ चुका है [Statiker] से! तो सब ठीक है...

नमस्ते श्री ....,

हाँ, यह वैसे ही काम करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया था, इतने पुराने हिस्सों के साथ कभी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन यह बहुत कम संभावना है कि कोई समस्या आये। इस मामले में आप हमेशा एक ट्रागर डाल सकते हैं।
 

समान विषय
24.07.2016सांख्यिकी विशेषज्ञ की लागत - एक सांख्यिकी विशेषज्ञ या वास्तुकार की लागत क्या है?17
18.05.2011न्यूनतम सेवा क्षेत्र आर्किटेक्ट + स्ट्रक्चरल इंजीनियर संभवतः स्व-प्रदर्शन?10
08.05.20151957 के पुराने भवन को पुनर्निर्मित करें या नया भवन खरीदें?13
15.08.2016भूमिगत अभियंता स्थैतिक इंजीनियर से असहमत हैं27
03.08.2016स्ट्रक्चरल इंजीनियर और KfW55 प्रमाणन12
01.08.2017ऐतिहासिक संरक्षित पुरानी इमारत की खरीद निर्णय11
11.01.2018डुप्लेक्स हाउस के बीच की दीवार की मोटाई। स्थैतिकी विज्ञानी 17.5 सेमी की योजना बना रहे हैं14
02.04.2018ऑफ़र स्टैटिक + थर्मल इंसुलेशन प्रमाण पत्र ऊर्जा संरक्षण विनियमन 201616
12.11.2018पुराने भवन में पैनिक रूम पुराने भवन के लिए सुरक्षा विशेषज्ञ खोजा जा रहा है34
13.07.2020पुराने भवन में हीटिंग सिस्टम का नवीनीकरण, कौन सा सिस्टम?49
05.02.2021पुराने भवन की मरम्मत करना लाभप्रद है?42
11.02.2021बोझ क्षमता के सकल आकलन के लिए संरचनात्मक इंजीनियर की आवश्यकता25
19.03.2021पुराने भवनों में पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी, कृपया मूल्यांकन दें86
05.12.2021एकल परिवार के घर के लिए संरचनात्मक इंजीनियर की लागत23
04.09.2021संरचनात्मक इंजीनियर परिक्षण स्वीकृति के लिए नहीं हैं, अब क्या?21
06.01.2022पुरानी इमारत में फर्श हीटिंग, बाद में कार्यान्वयन15
28.01.2022३० के दशक की पुरानी इमारत का फर्श योजना63
12.04.2022पुराने भवन में हीट पंप कब लाभकारी होता है?13
11.03.20221921 का इन्सुलेटेड पुराना मकान: गैस हीटिंग से बदलाव31
01.01.2023HOAI के अनुसार स्थैतिक या पैकेज ऑफर?13

Oben