प्राकृतिक पत्थर हीटिंग को फोटोवोल्टिक प्रणाली के साथ संयोजन में समझदारी है?

  • Erstellt am 29/09/2012 18:18:21

Mellomacher

29/09/2012 18:18:21
  • #1
नमस्ते, मैं अभी सोच रहा हूँ कि कौन सा हीटिंग सिस्टम उपयुक्त होगा।

मेरे पास एक ऑफर है जिसमें वॉर्मपंप के साथ अर्थसोंडनबोहरंग + फुस्सबोडेन्हईजुंग = 32000 यूरो है।
लुफ्टवॉर्मपंप लगभग 10000 यूरो सस्ता है, यानी 22000 यूरो, हालांकि सालाना कार्यसंख्या 3.5 आमतौर पर पूरी नहीं होती और वास्तविक में 2.8 तक गिर जाती है। (विद्युत खपत अधिक)।
वॉरम जुड़ी हुई लुफ्टुंग प्राइस में शामिल है, लगभग 6000 यूरो।

मेरे पास एक लकड़ी का फ्रेम हाउस है जिसका U-वैल्यू 0.14 है + तीन परतों वाली कांच की खिड़कियां, बिल्डिंग के आवरण का KFW 55 स्तर है। लगभग 130m² रहने का क्षेत्र।

मेरे पास एक सलाहकार था जिसने नेचुरस्टीनहीजुंग की सलाह दी क्योंकि भवन को कम ऊर्जा की जरूरत होती है।
नेचुरस्टीनहीजुंग लगभग 9000 यूरो की पड़ेगी।

पहले मैं हमेशा इस पर नकारात्मक था, लेकिन जब मैं बाद की लागतों और रखरखाव लागतों को देखता हूँ, तो फोटovoltaikanlage के साथ नेचुरस्टीनहीजुंग और भी आकर्षक लगती है।
मान लेते हैं कि आप प्रति वर्ष 40 kW/m² का उपयोग करते हैं, तो कुल 5200 kWh बिना गर्म पानी के होंगे।
यह लगभग 1200 यूरो बिजली लागत होगी बिना किसी विशेष टैरिफ के, 0.23 सेंट प्रति kWh के हिसाब से। (गैस के काफी करीब)।

अगर वास्तविक खपत 60 kW/m² प्रति वर्ष हो तो कुल 8500 kWh बिना गर्म पानी के होगी। यानी 1800 यूरो बिजली (यह महंगा है)।

अगर मैं बोरिंग की लागत + फुस्सबोडेन्हईजुंग की लागत लगभग 16000 यूरो को एक फोटovoltaikanlage में लगाऊँ जो प्रति वर्ष 8000 kWh बिजली उत्पन्न करती है,
तो मासिक हीटिंग लागत 0 यूरो होगी, लेकिन निश्चित रूप से ऋण के ब्याज और किस्तें आदि लागत जुड़े होंगे।

हीटिंग का लाभ यह है कि कोई रखरखाव लागत नहीं होगी, यह लंबे समय तक टिकनी चाहिए। फोटovoltaikanlage के लिए मासिक मीटर शुल्क आदि होंगे। रखरखाव के बारे में मुझे अभी पता लगाना होगा।
निश्चित रूप से फोटovoltaikanlage समय के साथ अपनी क्षमता खोती है, 20 वर्षों के बाद यह लगभग 85% क्षमता पर होगी, तब भी छोटे और सस्ते सोलर पैनल उपलब्ध होंगे।

कुल निवेश लगभग 30000 यूरो है, चालू लागत और रखरखाव लगभग मासिक 0 यूरो है।

क्या यह एक आसान गणना है या यह सही हो सकता है?!
 

Bauexperte

29/09/2012 19:59:01
  • #2
नमस्ते,

पहले से ही -

प्राकृतिक पत्थर की हीटिंग के रूप में विकिरण हीटिंग मेरे लिए सबसे अच्छी हीटिंग विधि है। यह स्वस्थ, सुखदायक, एक बार का निर्माण लागत और कोई रखरखाव या अतिरिक्त लागत नहीं है। एक फोटोवोल्टाइक के साथ संयोजन लगभग परफेक्ट है ... पुरानी इमारत में भी; हमेशा यह मानते हुए कि यह ठोस निर्माण है।


यह सही नहीं है! इस तरह के सामान्य कथन - मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये कहाँ से आते हैं ... और देश भर में अप्रिय रूप से फैल जाते हैं


मुझे उम्मीद है कि यह आपके ऑस्ट्रियाई पड़ोसियों की प्रणाली है; अन्य सभी प्रणालियाँ तीसरे या चौथे विकल्प हैं।


मेरी राय में आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ...


... आप एक लकड़ी के ढांचे वाला एकल परिवार का घर बनवाना चाहते हैं; प्राकृतिक पत्थर की हीटिंग जैसे सूरज की तरह काम करती है। सभी ठोस वस्तुएँ गर्म हो जाती हैं, आपका शरीर भी, और एक निश्चित अवधि तक और ठोस निर्माण पर निर्भर होकर उत्पन्न गर्मी "संग्रहित" होती है। बचत प्राकृतिक पत्थर की हीटिंग से और निर्माण सामग्री से होती है। लकड़ी का ढांचा इसे पूरा नहीं कर सकता - सामग्री के पास, आम भाषा में कहा जाए तो, कोई संग्रह क्षमता नहीं है -, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपके यहाँ खराब स्थिति € 1,800.00/वर्ष से अधिक होगी, यदि आप इस प्रणाली को चुनते हैं।

प्राकृतिक पत्थर की हीटिंग, फोटोवोल्टाइक के संयोजन में, वहां अप्रतिरोध्य है - स्वस्थ और सस्ता - जहाँ इसे एक ठोस बने घर में लगाया जाता है। वैसे, यह बिना फोटोवोल्टाइक के भी उचित है, अगर EVU (ऊर्जा आपूर्तिकर्ता) द्वारा हीट पंप टैरिफ लागू किया जाता है और यह KfW 70 - या उच्च दक्षता वाले घर में लगाया जाता है।

सप्रेम शुभकामनाएँ
 

Bauexperte

01/10/2012 11:20:31
  • #3
नमस्ते €uro,


कोई जो प्राकृतिक पत्थर की हीटिंग बेचता है, सामान्यतः "ताप आवश्यकताओं की गणना" स्वयं करता है, जिसमें वह प्रत्येक कमरे को उसके हिस्सों में तोड़ता है (बाहरी/भीतरी दीवारों, खिड़कियों, फर्श, छत, दरवाजे के K-मूल्य) और प्रत्येक मान के आधार पर कमरे के लिए अपेक्षित ताप आवश्यकता (Q-Watt) का हिसाब लगाता है। जोड़ में, उसके पास प्रत्येक कमरे के लिए एक संख्या होती है - उपयोग के अनुसार, अधिक (बाथरूम) या कम (हाउसहोल्ड रूम) ताप आवश्यकता/वर्गमीटर लागू की जाती है; जोड़ में कुल मिलाकर स्वतंत्र परिवार के घर के लिए गणना की गई "ताप आवश्यकता" मिलती है।

यह एक थकाऊ काम है - अक्सर पुराने स्वतंत्र परिवार के घर के हिस्सों के Kw-मूल्य आसानी से नहीं मिलते; इसलिए मैंने हमेशा (हालांकि मैं यह स्वयं कर सकता हूं) इस कार्य के लिए एक योजना कार्यालय को नियुक्त किया है; मैं हमेशा हाथ में एक बैकअप रखना पसंद करता हूं। यह शायद आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन इस तरह गणना की गई ताप आवश्यकता नियमित रूप से मेल खाती थी और EVU में गणना किए गए खर्च भी, कुछ पैसे की मामूली छूट के अलावा, मेल खाते थे। इस हाथ से गणना के तरीके में यह अनिवार्य है कि ग्राहकों की ताप-संवेदना ध्यानपूर्वक जांची जाए; अन्यथा एक कड़ावा अनुभव हो सकता है।

सादर शुभकामनाएं
 

€uro

01/10/2012 17:29:10
  • #4
नमस्ते Bauexperte,
तुम्हें भी शायद SI इकाइयों के साथ समस्या है। ताप = ऊर्जा (kWh)! शक्ति => (W; kW) ताप आवश्यकता ऊर्जा आवश्यकता के समान है, नहीं शक्ति आवश्यकता!
EU या D (राष्ट्रीय परिशिष्ट) में हीट लोड कैसे निर्धारित किया जाता है, यह 12831 में निर्दिष्ट है। यदि प्राकृतिक पत्थर हीटर बेचने वाले इसका पालन नहीं करते, तो यह उनकी समस्या है
कमरे के ताप लोड का योग स्वचालित रूप से भवन के लिए मानक हीट लोड के बराबर नहीं होता। वेंटिलेशन ताप हानियाँ इन विक्रेताओं के पास शायद नहीं हैं
क्या कोई ठोस, समझने योग्य (गुमनाम नहीं) उदाहरण हैं?

शुभकामनाएँ।
 

Bauexperte

01/10/2012 21:52:02
  • #5
नमस्ते €uro,


यह हो सकता है ... मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ


मैंने यह कहीं भी दावा नहीं किया; मैंने केवल यह लिखा कि - एक निश्चित गणना प्रक्रिया के बाद - ताप आवश्यकता, माफ़ कीजिए, ऊर्जा आवश्यकता ज्ञात होती है।


हाँ, ज़रूर

शुभकामनाएं
 

€uro

02/10/2012 08:19:30
  • #6
नमस्ते Bauexperte,

यह दुर्भाग्य से गलत है! आपकी द्वारा वर्णित विधि के अनुसार कमरे की हीटिंग लोड (पावर (W;kW)) या विशिष्ट मान /m² तक पहुंचा जाता है, बिना वेंटिलेशन में गर्मी की हानि को ध्यान में लिए, जो आवश्यक है।
अब इस विधि के आविष्कारक वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता (हीटिंग) तक कैसे पहुंचते हैं?
मैं इन परिणामों में बहुत रुचि रखता हूँ। आप मुझे निश्चित रूप से संख्याएँ (गणना, वास्तविक ऊर्जा उपयोग) उपलब्ध करा सकते हैं।

शुभकामनाएँ
 

समान विषय
13.06.2012फ्लोर हीटिंग और केडब्ल्यूएल, सामान्य रैडिएटरों का प्रतिस्थापन23
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
28.08.2013नया एकल-परिवार घर, गैस या ताप पंप, लक्ष्य KfW5529
19.11.2013क्या मेरा बजट पर्याप्त है? एकल परिवार के घर के लिए 210 हजार यूरो40
20.12.2013नया फर्श हीटिंग रेडिएटर की जगह और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन; हाँ या नहीं?15
22.12.2014छत हीटिंग, दीवार हीटिंग या फर्श हीटिंग?18
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
14.08.2015फ्लोर हीटिंग या रेडियेटर?12
17.02.2016आंशिक रूप से गरम तहखाना में KFW 55 - ठंडा तहखाना31
26.04.2016एकल परिवार वाले घर की निर्माण लागत - क्या हमारी लागत योजना यथार्थवादी है?13
08.10.2017KfW 55 बिना फर्श हीटिंग के38
27.12.2017फुटफ्लोर हीटिंग हीटिंग आवश्यकता कम से कम 60 मिमी स्ट्रिच के साथ30
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
19.07.2018नए निर्माण में कौन सा KFW मानक और कौन सी तकनीक45
17.10.2020KFW 153 - पुनर्भुगतान अनुदान और अधिकतम ऋण राशि बढ़ रही है62
14.01.2020फर्श तापन के बजाय दीवार तापन के लिए अतिरिक्त लागत22
10.07.2020KfW - निर्माण, क्या यह आवश्यक है या नहीं?99
10.08.2020कैसे पहचानें कि फ्लोर हीटिंग चल रही है - ERR अभी भी थर्मोस्टैट कवर के बिना50
11.01.2021बंगला का विस्तार एकल परिवार के घर में - लागत, KfW फंडिंग और योजना12

Oben