क्या बाद में बेसमेंट के फर्श को प्रभावी ढंग से इंसुलेट किया जा सकता है?

  • Erstellt am 11/12/2018 12:46:00

netzplan

11/12/2018 12:46:00
  • #1
नमस्ते सभी को,

हमने भले ही पहले से एक ऊर्जा सलाहकार को जोड़ा है और एक प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम पहले से सूचित होना चाहते हैं।

हम अपना घर पूरी तरह से नवीनीकृत करना चाहते हैं। नवीनीकरण के दौरान बाहरी दीवार को पूर्ण उष्मा सुरक्षा दी जाएगी। ऊर्जा सलाहकार ने शुरुआती चर्चा में कहा कि तहखाने की छत को भी लगभग 8 सेमी से इंसुलेट किया जाना चाहिए।

पूरी नवीनीकरण के दौरान हम सोच रहे हैं कि कुछ तहखाने के कमरों में छत की ऊंचाई बढ़ाई जाए। वास्तुकार ने कहा कि इसके लिए नीचे से समर्थन देना होगा (प्रत्येक 1 या 2 मीटर)। वहीं एक निर्माण प्रबंधक ने कहा कि बस फर्श की चादर हटा कर इसे नीचे (लगभग 20-30 सेमी) स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय संरचनाकार का होगा।

मेरा प्रश्न है: क्या फर्श की चादर के नीचे बिना किसी समस्या के इंसुलेशन लगाया जा सकता है, यदि इसे हटाकर नीचे स्थानांतरित किया जा रहा है, जैसा कि स्केच में दिखाया गया है। क्या इस वजह से वहां ठंडे पुलन (Kältebrücken) नहीं बनेंगे जैसे कि चित्रित है? या फिर ठंडे पुलन के कारण इंसुलेशन बेकार हो जाएगा क्योंकि पट्टी नींव पूर्ण उष्मा सुरक्षा से लैस नहीं है।

सूचना: स्केच में मैंने अभी तक फर्श की चादर को नीचे नहीं हटाया है।
 

netzplan

11/12/2018 12:58:42
  • #2
संग लुप्त स्केच संलग्न है।

 

Mottenhausen

11/12/2018 13:31:17
  • #3
मेरे विचार से स्ट्रिप फाउंडेशन के साथ अंडरसोल इंसुलेशन हमेशा ठीक उसी कमजोर जगह की ओर ले जाता है। लेकिन व्यावहारिक रूप में फर्श प्लेट के नीचे इंसुलेशन बहुत मोटा होता है, इसलिए यह इतना गंभीर नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा: आपका घर कितना पुराना है और क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोई गलतफहमी है? मैं यह कल्पना नहीं कर सकता कि वास्तव में "फर्श प्लेट" की बात हुई हो। बल्कि ऐसा लगता है कि आपकी बेसमेंट की दीवारें स्ट्रिप फाउंडेशन पर खड़ी हैं और बेसमेंट के कमरे का फर्श उससे स्वतंत्र है। उसे निकालना है, खोदना है और नया फर्श नीचे से और गहरा डालना है। क्या आप सच में ऐसा करने को तैयार हैं? यह एक संपूर्ण एकल परिवार के घर के लिए आसानी से खर्च होगा... मैं अनुमान लगाता हूँ... छह अंकों में?
 

netzplan

11/12/2018 16:43:51
  • #4
मेरा बेवकूफाना शब्द चयन। वैसे ही मैं देखता हूँ कि मैंने स्केच में तहखाने की दीवारों को जमीन के नीचे नहीं रखा है, बल्कि केवल नींव को रखा है। गलत प्रस्तुति के लिए क्षमा करें। संलग्न एक छोटी सुधार है।

बिलकुल, तहखाने की दीवारें स्ट्रिप फाउंडेशन पर खड़ी होती हैं। और "Bodenplatte" की संज्ञा को सामान्य ज़मीन के फर्श (संभवतः सीधे जमीन पर) से बदलना चाहिए।
फर्श निकालना, खोदना और नया फर्श नीचे = 6-अंकों वाला? नींव के काम के कारण 6-अंकों वाला?
 

Mottenhausen

11/12/2018 21:00:52
  • #5
अब स्कीच अच्छी लग रही है, मुझे लगता है यह वास्तविकता के बहुत करीब है। जैसा कि कहा गया है: थर्मल कमजोर जगह को व्यवहार में पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता, संभवतः आजकल कुछ ऊष्मा प्रतिबंधक ईंटों की एक श्रृंखला या समान का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन तुम्हारी स्थिति में तुम्हें इसके साथ जीना होगा कि वहां एक छोटी ठंड पुल है। संभावित समाधान यह होगा कि तहखाने की अंदरूनी दीवारों को संयुक्त जिप्सम बोर्ड-स्टायरोपोर प्लेटों से चिपकाया जाए, इससे सुंदर चिकनी दीवारें भी मिलेंगी और एक अतिरिक्त इन्सुलेशन परत भी।

तुम्हारे प्रोजेक्ट में कीमत बढ़ाने वाले वेतन लागत हैं। सब कुछ कम या ज्यादा हाथ से (हिल्टी हाँ / खननकार नहीं) हटाया जाना है और फिर बाल्टी में बाहर ले जाया जाना है। मान लेते हैं कि 20 सेमी मोटा फर्श हटाना है और फिर 30 सेमी और खोदना है। तो यह प्रति वर्ग मीटर तहखाने के लिए 0.5 घन मीटर कचरा होगा बिना हवा के। 100 वर्ग मीटर के घर की आधार क्षेत्र पर? और कचरे में हवा के साथ यह आसानी से 75 घन मीटर होगा जिसे किसी तरह तहखाने की सीढ़ी से बाहर ले जाना होगा। इसके लिए आधा अवैध, बुल्गारियाई निर्माण दल को कुछ हफ्ते चाहिए होंगे और 5€/घंटा पर उनमें से कोई भी अब काम नहीं करता।

लेकिन पहले शांति से कुछ ऑफर लेने दो, मुझे वहां की स्थिति पता नहीं है।
 

netzplan

11/12/2018 21:27:54
  • #6
सकीचे में मैंने नारंगी रंग से इंसुलेशन दिखाया है। इंसुलेशन स्टोन कहाँ लगेंगे? अतिरिक्त आंतरिक दीवार इंसुलेशन के साथ हमेशा उसके पीछे फफूंदी का डर रहता है। तब यह भी नहीं देखा जा सकता कि पीछे क्या हो रहा है, यानी दीवार टूटने लगी है या रेत जैसी हो रही है। अतिरिक्त आंतरिक दीवार इंसुलेशन (तहखाना) के मामले में ठंडे पुल का प्रभाव कम हो जाएगा (पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेहतर होगा)।

परियोजना के बारे में: हिल्टी कोई समस्या नहीं है। तहखाने से सामग्री को बहुत अच्छी तरह से निकालकर सीधे ट्रेलर में डाल सकते हैं। (इसके लिए कई बार यात्रा करनी होगी और कई सहायक हाथों से मदद करेंगे)। सबसे कठिन काम होगा नींव का कार्य (यदि इसकी आवश्यकता हो)।
 

समान विषय
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
31.05.2015जल अपशिष्ट पाइप गलत स्थान पर फर्श स्लैब में डाल दिया गया है29
26.10.2012बाहरी परिधीय इन्सुलेशन फर्श प्लेट, तहखाने में फफूंदी का खतरा11
01.07.2013य्टोंग तहखाने में अतिरिक्त इन्सुलेशन (36 सेमी)14
12.08.2015क्या नया निर्माण मानक से ऊपर इन्सुलेशन करना फायदे मंद है?34
11.09.2016बेस प्लेट - संरचना/इन्सुलेशन आदि - कृपया अनुभव साझा करें!10
11.10.2017स्टायरोडुर इन्सुलेशन पर सीलिंग?14
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
13.09.2016फ्लोर स्लैब के नीचे इन्सुलेशन EPS या XPS?12
29.07.2018फर्श की स्लैब के नीचे परिमाप इन्सुलेशन और अभी भी एसट्रिच के नीचे XPS?28
06.10.2016मंजिल की पट्टी में दोष हैं?22
27.11.2016फर्श प्लेट के नीचे और ऊपर डबल इन्सुलेशन?10
06.10.2019बेटोन कोर सक्रियण के साथ बेस प्लेट। आपकी क्या राय है?46
14.03.2018हल्का ढलान, बेसमेंट के साथ निर्माण या फर्श प्लेट?16
26.02.2018स्टील कंक्रीट फर्श पट्टी के नीचे इन्सुलेशन KFW5520
20.06.2018तहखाना गर्म होना चाहिए - फर्श हीटिंग, इन्सुलेशन?11
09.02.2019स्ट्रिप फाउंडेशन और फ़्रॉस्ट स्कर्ट के साथ ग्राउंड स्लैब23
01.07.2019KFW 55 - फर्श प्लेट के नीचे इंसुलेशन37
02.02.2020फ्लोर स्लैब के नीचे इंसुलेशन - क्या यह समझदारी है? अनुभव39
29.04.2025बेसमेंट में थर्मल स्टोन के साथ फर्श के स्लैब का इन्सुलेशन12

Oben