प्रिय सदस्यगण,

मैं ऊपर की मंजिल की छत (22 सेमी स्टील-कंक्रीट छत) को 2 x 14 सेमी EPS हार्ड फोम प्लेटों से इंसुलेट करना चाहता हूँ। सैटल छत (कोल्ड रुफ) के फुट पफेट सीधे मंजिल की छत पर एक मौरस्परबान पर स्थित हैं। ट्राउफ़ पक्षों पर पूरी लंबाई में लगभग 2 - 3 सेमी की वेंटिलेशन है।

हालांकि फोरम में कुछ जगह लिखा है कि स्टील-कंक्रीट छत पर स्टीम बॅर की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी मैं एक स्टीम बॅर लगाऊंगा और गिबल दीवार तथा फुट पफेट पर इसे ऊपर उठाऊंगा (जिससे यह एक टैब की तरह दिखेगा)। इसमें मैं EPS हार्ड फोम प्लेटों को विस्थापन के साथ रखूंगा।

मेरे पास इस संबंध में निम्नलिखित प्रश्न हैं, शायद कोई मुझे इनका उत्तर दे सके (स्केच देखें)।

- क्या मुझे स्टीम बॅर (फोली) को सीधे फुट पफेट पर चिपकाना चाहिए या मैं इसे ऊपर उठाए गए हिस्से के मोड़ क्षेत्र में भी स्टील-कंक्रीट छत पर चिपका सकता हूँ? आप किस प्रकार का गोंद सुझाएंगे (जैसे Alujet)?

- क्या EPS हार्ड फोम प्लेटों को जोड़ों में टेप से चिपकाना समझदारी होगी? या यह समस्या उत्पन्न कर सकता है?

- ऊपर उठाई गई स्टीम बॅर फोली और फुट पफेट के बीच एक अंतराल है, जिसमें मुझे भी इंसुलेशन रखना होगा। यह इंसुलेशन बिना स्टीम बॅर या भाप अवरोधक के सीधे फुट पफेट पर रखा जाएगा। मुझे लगता है कि यह डिफ्यूजन-ओपन होना चाहिए। इसके लिए किस प्रकार की इंसुलेशन उपयुक्त होगी (मिनरल वूल, लकड़ी फाइबर, स्टोन वूल, ...)?

शायद किसी के पास मेरी तरह की निर्माण स्थिति की कोई तस्वीर हो, जिससे मैं देख सकूं कि फोली और इंसुलेशन कैसे लगाए गए हैं।

बहुत धन्यवाद।
सादर, सेबी
 

Sebastian B.

01/11/2018 23:15:32
  • #2
छत के ढांचे और ऊपर की मंजिल की छत की तस्वीर

 

jumi1

06/11/2018 16:49:31
  • #3
अगर आप भाप अवरोधक छोड़ देते हैं, केवल प्लेटों को ढीला रख देते हैं, तो आप निर्माण दोषों के जोखिम को कम करते हैं और अपने काम को बचाते हैं। भाप अवरोधक आवश्यक नहीं है
ठंडी तरफ के भाग में खाली जगहों को इन्सुलेट करने के लिए, कोई भी इन्सुलेशन उपयुक्त है, जितना अधिक वाष्प संचारित करने वाला होगा उतना बेहतर।
बाहरी तरफ (अर्थात EPS इन्सुलेशन पर) कोई वाष्परोधक परत नहीं लगानी चाहिए (OSB और अन्य)।
 

Sebastian B.

06/11/2018 22:08:33
  • #4
हेलो Jumi1 संदेश के लिए धन्यवाद। मैं भी सोचता हूँ कि मैं बिना Dampfbremse के EPS हार्ट्सचाउम्प्लाटेन को रोहबेटोंडेक पर बिछा सकता हूँ। कम से कम बिना फोली के यह सुनिश्चित होता है कि नमी (जहाँ से भी आए) अंडरस्पानबाहन या ट्राउफसाइड पर वेंटिलेशन खुलने के माध्यम से बाहर चली जाती है। क्या फुटपेट्टे पर सीधे EPS हार्ट्सचाउम्प्लाटेन रखा जा सकता है या यहाँ कोई दूसरा सामग्री उपयोग करनी चाहिए जो अधिक डिफ्यूजन ओपन हो? बहुत सारी शुभकामनाएँ और फिर से आपके उत्तर के लिए धन्यवाद।
 

dertill

07/11/2018 08:31:52
  • #5


डिफ्यूजन-ओपननेस की वजह से मैं इस जगह ज्यादा चिंता नहीं करूंगा, लेकिन EPS प्लेट्स पफेट और उसकी असमानताओं के लिए या स्पैरेंज के बीच की इंस्टॉलेशन स्थिति के लिए बहुत सख्त हैं। यहां बेहतर रहेगा कि आप लचीली इंसुलेशन मैट्स की एक परत लें। ग्लासवुल, स्टोनवुल, जूट या वुडफाइबर आपकी पसंद पर निर्भर करता है, अन्यथा ये सभी समान रूप से अच्छे हैं।

क्या छत पर इन्सुलेशन चलने योग्य होना चाहिए? EPS प्लेट्स ऐसा नहीं हैं। अगर हां, तो आपको ऊपर एक लोड वितरण परत, जैसे कि स्पैनप्लेट आदि लगानी पड़ेगी। बिना चिपकाए EPS प्लेट्स बहुत फिसलन वाले होते हैं और उनमें आसानी से दरारें बन जाती हैं। अगर आप EPS लेते हैं, तो सबसे अच्छा होगा स्टेफ़ेनफाल्ज के साथ।
अगर यह चलने योग्य नहीं होना चाहिए, तो मैं EPS की जगह मिनरल वूल मैट्स (या प्राकृतिक सामग्री क्योंकि ऊपर देखा गया) को दो परत में रखने की सलाह दूंगा। कभी-कभी इस्तेमाल होने वाले जगहों और स्टोरेज रूम के लिए कम्प्रेस्ड सतह वाली वुडफाइबर प्लेट्स उपयुक्त हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त लोड वितरण की परत नहीं चाहिए और ये EPS की तुलना में आसानी से नहीं फिसलती हैं।
 

समान विषय
14.01.2013इंसुलेशन / भाप अवरोधक ऊपरी मंजिल की छत / कॉलर बीम, खुली छत14
21.08.2014ऊपरी मंजिल की कंक्रीट छत / छत पर स्व-निर्माण में इन्सुलेशन - स्टीम बैरियर?10
13.09.2016फ्लोर स्लैब के नीचे इन्सुलेशन EPS या XPS?12
02.10.2016वाष्प अवरोधक बनाम वाष्प अवरोधक धीमा करने वाला21
06.04.2017ऊपरी मंजिल की छत - अतिरिक्त इन्सुलेशन करें? क्या सही है?11
01.07.2017छत की संरचना - कौन सा वाष्प बाधक विकल्प?10
10.11.2017हाईडोलिक ईंट और खनिज इन्सुलेशन अप्रिय?18
02.12.2017सबसे ऊपर की मंजिल की छत का इन्सुलेशन17
20.05.2018घना, अच्छी तरह से इन्सुलेट किया हुआ लकड़ी का घर बिना प्लास्टिक के? (वाष्प अवरोधक)21
06.02.2018वाष्प अवरोधक की स्थिति भूरा है, इन्सुलेशन गीला है27
12.08.2018शीर्ष मंजिल की छत को बिना वाष्प अवरोधक के इन्सुलेट करें17
31.10.2018वाष्प अवरोधक के बारे में चिंता - छत के निकास से हवा12
11.01.2019स्टायरोडुर - सब कुछ के लिए आदर्श इन्सुलेशन सामग्री?10
04.09.2019गार्डन हाउस/शेड का इन्सुलेशन12
13.04.2020निर्माण ट्रेलर में इन्सुलेशन, वाष्प अवरोधक हाँ/नहीं?12
27.02.2020छत पर वाष्प अवरोधक क्या वाष्प पारगम्य है? हाँ? नहीं!16
09.03.2021मंजिल की छत की इन्सुलेशन मजबूत करें, ऊपर के तल में गर्मी के प्रवेश को कम करें13
22.07.2022ऊपरी मंजिल की छत की इन्सुलेशन - कौन सा पदार्थ?14
14.12.2022ऑफिस के लिए ठंडी छत वाली अटारी को इंसुलेट करना23
28.03.2023पुरानी EPS फसाड इन्सुलेशन को खुरचना22

Oben