निरीक्षक दोष निर्धारण, खिड़की स्थापना का निर्धारण

  • Erstellt am 14/06/2014 15:04:24

f-pNo

14/06/2014 15:04:24
  • #1
सभी को नमस्ते,

मैं अभी साइट से आया हूँ।
मैंने देखा कि ऊपर के तले में खिड़कियों की परत अधिक ऊँची बनी है। कुल मिलाकर ऊपर के तले की सारी दीवारें पहले ही खड़ी हो चुकी हैं - अगले सप्ताह की शुरुआत में रिंगेंकर लगना है।

मैंने परत की ऊँचाई 127 सेमी (ऊपरी किनारे RFB से) मापी है। समझौते और निर्माण योजनाओं के अनुसार यह 113.5 सेमी होनी चाहिए थी। यह कुल 3 खिड़कियों को प्रभावित करता है।

सबसे अच्छा होगा कि लगभग 2 सप्ताह बाद आने वाले विशेषज्ञ को दोष दिखाने का काम सौंपा जाए - सचमुच: आधिकारिक पक्ष से दोष अनुमति।

दूसरी ओर, मुझे पता है कि GU ने तीन सप्ताह पहले ही खिड़कियाँ मंगवा ली हैं। इसलिए खिड़कियाँ लगाते समय बुरा आश्चर्य हो सकता है, जिसका बड़ा असर होगा। --> दोष सुधार में अधिक मेहनत, अधिक समय, और प्रवेश में देरी।

अब क्या किया जा सकता है?
मुझे यकीन नहीं कि GU ठेकेदार को पूरे निर्माण को फिर से बनाने का आदेश देगा।
शायद खिड़कियाँ मंगवाने का आदेश बदला जा सकता है। लेकिन फिर हमें दोष को स्वीकार करना होगा।
 

Masipulami

14/06/2014 16:35:01
  • #2
मैं इसे जीयू को सूचित करूंगा और त्रुटि को शीघ्रता से दूर करने का अनुरोध करूंगा। यह उसके हित में भी होगा।
 

One00

14/06/2014 18:30:14
  • #3
बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सवाल: क्या तुम सुनिश्चित हो कि बाड़ की ऊंचाई RFB से मापी गई है न कि तैयार फर्श से?
 

Elina

14/06/2014 19:27:24
  • #4
लेकिन कुछ ईंटें काटना कोई बड़ा काम नहीं है...?
खराब होता अगर खिड़कियाँ बहुत नीचे होतीं, क्योंकि दरारें (Stürze) आसानी से ऊपर नहीं उठाई जा सकतीं।
हम अभी अपना घर बदल रहे हैं, सामान्य 85 सेमी की बल्कनी की ऊंचाई की जगह हमने कई फर्श-तक खिड़कियाँ लगवाई हैं और खिड़की के छिद्रों को नीचे की ओर बड़ा करना कोई समस्या नहीं था और जल्दी हो गया।
 

f-pNo

14/06/2014 20:37:35
  • #5


मैं निश्चित हूँ। दूसरी मंजिल पर सही रेलिंग की ऊँचाई को ध्यान में रखा गया था, जो कि RFB से 113.5 सेमी ऊपर है (तदनुसार मापन भी सही था)।




अगर यह सच में इतना आसान है, तो मैं अब निश्चिंत हो जाऊँगा। ठीक है - देखते हैं कि निर्माण प्रबंधक क्या कहता है।
 

f-pNo

16/06/2014 22:26:59
  • #6
संक्षिप्त समापन रिपोर्ट।
जब मैंने कल शाम अपने निर्माण प्रबंधक को इस कमी के बारे में ईमेल के माध्यम से सूचित किया, तो आज मुझे प्रतिक्रिया मिली कि यह त्रुटि कंकाल बनाने वाले द्वारा ठीक कर दी जाएगी।
कल मैं इसे देखूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो यह समझाऊंगा कि यह कैसे काम करता है।

मैं इसी को पसंद करता हूँ। स्पष्ट निर्देश और सूचनाएँ।
 

समान विषय
18.05.2016खिड़कियों की व्यवस्था में मदद चाहिए!32
13.03.2015खिड़की की रेलिंग की ऊंचाई पर राय मांगी गई है30
03.06.2016इंस्टॉल किए गए खिड़कियाँ खिड़की योजना के अनुरूप नहीं हैं। आपत्ति?16
20.10.2016खिड़की, बालकनी और रेलिंग की रेलिंग ऊंचाई – क्या ध्यान रखना चाहिए?15
22.11.2016खिड़की व्यवस्था10
05.01.2017खिड़की के सामने बाथटब - रेलिंग की ऊंचाई?14
22.05.2017लगभग हर खिड़की पर खरोंचें हैं - क्या इसे सामान्य माना जाता है?22
11.07.2017स्टायरोडूर प्लेटों से छोड़ी गई रेलिंग की ऊँचाई को पूरा करें18
28.11.2017हर शब्द खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश करता है। आपके यहाँ भी ऐसा है?21
28.05.2018खिड़कियाँ और खिड़की का आकार: क्या चुनें? द्विपंखी खिड़कियाँ?46
13.07.2018नई खिड़कियों के कोने बहुत गंदे या खरोंच वाले हैं46
20.07.2018खिड़की में चलने वाली वर्कटॉप की पट्टिका ऊंचाई की गणना समस्या24
03.06.2020फर्श से छत तक की खिड़कियाँ - क्यों फर्श से छत तक की खिड़कियाँ? फायदे और नुकसान?112
08.07.2019बैंगलो 135 वर्ग मीटर: फ्लोर प्लान + खिड़कियाँ104
09.07.2019अतिथि शौचालय के लिए नए निर्माण की खिड़की की सीमा की ऊँचाई30
11.11.2019सीमांत निर्माण गैराज, खिड़कियां संभव हैं19
24.12.2019खिड़कियाँ निर्माण आवेदन/कार्य योजना में दिए गए से छोटी हैं।40
16.05.2021खिड़की के हैंडल की स्थिति बीच में नहीं है - क्या यह दोष है?51
29.11.2021शयनकक्ष / कार्य कक्ष में खिड़की की पारपेट ऊंचाई 130?93
22.05.2022विंदो लिम का ऊंचाई 25 या 50 - गिरने से सुरक्षा की ऊंचाई28

Oben