कैसे पहचानें कि फ्लोर हीटिंग चल रही है - ERR अभी भी थर्मोस्टैट कवर के बिना

  • Erstellt am 15/07/2020 10:41:00

Daniel-Sp

15/07/2020 19:32:41
  • #1
यह देखना आवश्यक है कि क्या हमेशा प्रवाह बना रहता है। क्या आपके पास [IR-Thermometer] है?
 

Daniel-Sp

15/07/2020 19:36:24
  • #2
क्या हीटिंग इंस्टॉलर द्वारा हाइड्रोलिक बैलेंसिंग पहले ही की जा चुकी है?
 

Tx-25

15/07/2020 22:37:52
  • #3
मेरे पास एक इंफोटॉट थर्मामीटर नहीं है। निचले और ऊपरी बाथरूम में क्रमशः सर्किट खुला था। ERR को सेट करने के बाद यह ठीक हो गया। यह क्यों चल रहा था, मुझे पता नहीं। इसके लिए क्या जांच/सेटिंग करनी चाहिए?

हाइड्रोलिक बैलेंसिंग लगभग 4 सप्ताह पहले की गई थी। इसके लिए मेरे पास अभी तक कोई योजना या प्रमाण नहीं है।

क्या मुझे कल सुबह (ठंडी रात के बाद) फिर से जांच करनी चाहिए कि फिर से कुछ तो नहीं चल रहा?
 

Daniel-Sp

15/07/2020 22:58:42
  • #4
1. मैं हीटिंग सीमा को कम कर दूंगा
2. बाद में जब घर पूरा हो जाएगा और सौंप दिया जाएगा, तो ERR को निष्क्रिय करें/अधिकतम पर सेट करें। हीट पंप को गर्मी छोड़ने के लिए लगातार वॉल्यूम फ्लो की आवश्यकता होती है। ERR इसे रोकते हैं और हीट पंप के चालू-बंध होने का कारण बनते हैं। यह न तो प्रभावी है, न लागत बचाने वाला और न ही सामग्री की सुरक्षा करता है।
 

Tx-25

22/07/2020 10:31:14
  • #5
मॉइन साथियों।
मैंने ELCO के एक तकनीशियन से बात की है।

1. फर्श हीटिंग के अग्रिम और वापस लौटने वाले प्रवाह को मैं उपयोगकर्ता के रूप में नहीं देख सकता हूँ। पाइपों में कोई संकेतक नहीं लगे हैं और हीटर में यह सेटिंग केवल "विशेषज्ञ क्षेत्र" में ही समायोज्य है।
हीटर संभवतः बाहरी तापमान के अनुसार अग्रिम तापमान को स्वयं नियंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में (लगभग 15 डिग्री बाहरी तापमान) यह लगभग 22 डिग्री पर होगा। यदि वापस लौटने वाला तापमान ठंडा होता है, तो हीटर इसे बढ़ा देता है।
सांख्यिकीय 0 डिग्री पर अग्रिम तापमान शायद लगभग 32-33 डिग्री होगा।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सब ऐसे ही चलता रह सकता है? यहां संभव अधिकतम तापमान शायद 45 डिग्री है। मैं 32-33 डिग्री को भी आदर्श अग्रिम तापमान के रूप में जानता हूँ। लेकिन नहीं जानता कि क्या यह 0 डिग्री के लिए सही मान है।
मैं -10 डिग्री पर (जो हमारे NDS में शायद कम होता है) 40 डिग्री का अग्रिम तापमान नहीं चाहता हूँ, यदि हमारे नए घर में आवश्यक न हो।

2. हीटर कब चालू होता है, इसके लिए बाहरी तापमान वर्तमान में 20 डिग्री है। मैं इसे स्वयं समायोजित कर सकता हूँ और बाद में इसे 16 डिग्री पर कर दूंगा। या आपकी अनुभव क्या कहता है?

इसके अलावा, मेरे पास हीटर को गर्मियों में समर मोड में डालने का विकल्प है। तब केवल रोजाना एक बार पानी गर्म किया जाता है। मैं इसे भी उचित समझता हूँ, है ना?
 

face26

22/07/2020 10:52:00
  • #6
तो मैं भी केवल "शौकिया" हूँ जो किताबों से पढ़ा हूँ...लेकिन जो तुम्हारे पास है वह एक पूरी आपदा है। सर्दियों में बिजली मीटर वैसा टन-टन करता है जैसे पेट्रोल पंप पर जब कोई V8 सुपरप्लस डलवाता है।

आपके कथनों के अनुसार आपका घर Kfw 40 इंसूलेशन मानक वाला है (हालांकि यह भी ज्यादा कुछ नहीं बताता) और आपकी हीटिंग 20 डिग्री बाहर तापमान से चलती है? यह तो बिल्कुल ही बेतुका लगता है।
हीटिंग सीमा लगभग 12 डिग्री के आसपास होनी चाहिए। और अग्रिम तापमान (अगर फर्श हीटिंग सही तरीके से डिज़ाइन की गई हो) सामान्य बाहरी तापमान पर (यानी आपके लिए लगभग -10 डिग्री या आपके स्थान के हिसाब से कुछ ऐसा) 33 डिग्री होना चाहिए। अच्छे इंसूलेशन मानक में तो यह संख्या कम भी हो सकती है।
मैं आपके स्थान पर सबसे पहले पूरी तरह से शुरूआत करता। मतलब अपनी हीटिंग को पढ़ता, प्रशिक्षण लेता। और अगर हीटिंग वाला ठीक से सेटिंग नहीं कर पाता/इच्छुक नहीं होता तो खुद से फिर से शुरू करता।
शायद यहां कोई आपकी मदद कर पाए, लेकिन शायद आप मैजेंटा रंग वाले फोरम में ज्यादा बेहतर सहायता पाएंगे।
 

समान विषय
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
01.10.2020फुटफ्लोर हीटिंग के साथ बाथरूम में अतिरिक्त हीटर की सलाह दी जाती है क्या?71
04.11.2013फ़ुटफ्लोर हीटिंग, कमरे के थर्मोस्टेट और ठंडे टाइल्स28
27.11.2014भूमिगत ताप से फर्श गर्मी के बारे में प्रश्न40
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
05.03.2015सोल हीट पंप फ्लैट कलेक्टर 2 हीटिंग सर्किट13
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
02.02.2023वायु-जल हीट पंप और फर्श ताप प्रणाली में एकल कक्ष नियंत्रण20
26.06.2023हीट पंप, जल भंडारण टैंक, तुरंत हीटर, wfK, फर्श हीटिंग, हीटिंग और कूलिंग12