सोल-वॉटर-हीट-पंप का आकार कैसे निर्धारण करें?

  • Erstellt am 11/06/2009 14:48:29

Cmajere

11/06/2009 14:48:29
  • #1
नमस्ते,

हमारी निर्माण विवरण में लिखा है कि हमें एक SOle / पानी का हीट पंप मिलेगा, मैं बिना किसी बड़ी परेशानी के बिल्डर को Vaillant ब्रांड दर्ज करने के लिए मना सका।

लेकिन [B]Vaillant[/B] हीट पंप का आकार कैसा होना चाहिए और मुझे कितने बोर करने होंगे?

हमारा घर लगभग 180 वर्ग मीटर का है, 2 मंजिलों पर है और मुख्य रूप से टाइल्स होगा।

क्या किसी के पास गणना का आधार है?
 

Jürgen VausB

08/07/2009 15:47:55
  • #2
यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी चाहिए।

वॉटर पंप का निर्धारण

मोनोवालेंट ऑपरेशन के लिए वॉटर पंप के सही निर्धारण पर, वॉटर पंप सिस्टम ही इमारत की पूरी गर्मी की आवश्यकता को पूरा करता है (EN 12831 के अनुसार; पूर्व में DIN 4701)। ऊर्जा प्रदाता (EVU) के अनुसार निर्धारण में प्रतिबंध समय के लिए भत्ते को ध्यान में रखना होता है। EVU 24 घंटे में अधिकतम 3 x 2 घंटे के लिए आपूर्ति को रोक सकते हैं। आवश्यक ऊर्जा मात्रा की गणना में इमारत की थकावट के कारण 2 घंटे के प्रतिबंध समय को शामिल नहीं किया जाता है।
दो प्रतिबंध समय के बीच, ऊर्जा प्रदाताओं को पिछले प्रतिबंध समय से दोगुनी मुक्त समय अवधि देना अनिवार्य है।
"प्रारंभिक" निर्धारण के लिए, हीट लोड की एक अनुमानित गणना संभव है। इसमें गर्म की गई सतह आधार बनती है। गर्म की गई सतह (वर्ग मीटर में) को निम्नलिखित विशिष्ट हीट लोड से गुणा किया जाता है:
- पैसिव हाउस 10 W/वर्ग मीटर
- निम्न ऊर्जा घर 40 W/वर्ग मीटर
- अच्छी थर्मल इन्सुलेशन वाला नया निर्माण 50 W/वर्ग मीटर
- सामान्य थर्मल इन्सुलेशन वाला घर 80 W/वर्ग मीटर
- पुराना घर बिना विशेष थर्मल इन्सुलेशन के 120 W/वर्ग मीटर

उदाहरण:

एक अच्छी थर्मल इन्सुलेशन वाला नया निर्माण, 180 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। अधिकतम प्रतिबंध समय 3 x 2 घंटे और न्यूनतम बाहरी तापमान (EN 12831) पर, पावर आवश्यकता लगभग 10 kW होती है। पूरे दिन के लिए, दैनिक हीटिंग ऊर्जा की आवश्यकता 240 kWh (10kW x 24h) होती है।
प्रतिबंध समय (3x2 घंटे) के कारण, अधिकतम दैनिक हीटिंग ऊर्जा की पूर्ति के लिए केवल 18 घंटे/दिन उपलब्ध हैं। इस गणना में इमारत की थकावट के कारण दो घंटे को अनदेखा किया गया है।
240 kWh/20h = 12 kW
इस प्रकार, इस गणना के अनुसार, 12 kW की क्षमता वाला वॉटर पंप पर्याप्त है।

पेयजल तापीकरण

सामान्य आवास निर्माण में, अधिकतम गर्म पानी की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रति दिन लगभग 50 लीटर, 45 °C तापमान पर, निर्धारित की जाती है। इसका अर्थ है कि आठ घंटे की गर्म करने की अवधि में प्रति व्यक्ति लगभग 0.25 kW अतिरिक्त हीटिंग पावर की आवश्यकता होती है। भत्ते और वॉटर पंप के निर्धारण को DIN 4708 भाग 2 के अनुसार सटीक रूप से गणना किया जा सकता है।
यह "प्रारंभिक" गणना कम विस्तारपूर्ण होती है और केवल प्रारंभिक परियोजना के लिए उपयुक्त है। आवश्यक हीटिंग पावर का अंतिम निर्धारण केवल हीट लोड गणना के बाद संभव है।
वॉटर पंप के चयन के समय संभावित हीट स्रोतों की विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

शुभकामनाएँ, यूरगेन
 

समान विषय
26.08.2015लागत विवरण हीट पंप - पृथ्वी कलेक्टर के साथ हीट पंप23
21.06.2016फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप बनाम गैस और सोलर थर्मल52
01.12.2020हीट पंप के लिए पात्र लागत134
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
08.05.2021नवीन निर्माण - फर्श हीटिंग असमान गर्म (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021वैलंट थर्म प्लस VWL 75/6 A मेंटेनेंस लागत ऊंचाई ठीक है?20
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19

Oben