अंतिम पट्टी और सीलिंग गैरेज/सीमेंट टेढ़ी

  • Erstellt am 11/06/2020 08:02:54

Stefan2.84

11/06/2020 08:02:54
  • #1
नमस्ते सभी को,

सोमवार को मेरी गैराज में सीमेंट एस्ट्रिच डाला गया। दुर्भाग्य से, एस्ट्रिच लगाने वाले ने पहले कोई फिनिशिंग पट्टी नहीं लगाई। मैं ज़रूर जीयू से यह बात क्लियर करूंगा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। लेकिन मैं इस मामले में, यदि यह बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, पहले से ही जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूं कि मैं कैसे सब कुछ सील कर सकता हूं और टाइल्स का एक साफ सुथरा फिनिश कर सकता हूं। मेरे पास बिटुमिनस वेल्डिंग शीट्स के कुछ अवशेष भी हैं। क्या मैं इसका इस्तेमाल एस्ट्रिच और फाउंडेशन स्लैब के बीच की दरार को सील करने के लिए कर सकता हूं? उसके ऊपर एक मेटल एंगल लगा सकता हूं जो एस्ट्रिच से थोड़ा ऊपर हो? क्या किसी के पास कोई सुझाव हैं?
 

KlaRa

11/06/2020 14:28:03
  • #2
नमस्ते प्रश्नकर्ता।
आपका सवाल डिजिटल सिस्टम के अनुसार नहीं बल्कि वास्तव में स्थानीय स्थिति पर निर्भर करता है।
आइए सरल बिंदु से शुरू करें, यानी समापन पट्टी से।
जैसा कि मैं तस्वीरों में देखता हूँ, ट्रेन्शतह पर ज़िमेंट स्ट्रिच एक परत के ऊपर लगाया गया है।
समापन प्रोफ़ाइल को अवश्य बनाया जाना चाहिए, खासकर किनारे की सुरक्षा (कार से गुजरने से) के कारण।
हालांकि, इसे बाद में भी आसानी से जैसे कि स्टेनलेस स्टील प्रोफ़ाइल के साथ सुधारा जा सकता है, खासकर क्योंकि टाइल की ऊंचाई को ध्यान में रखना होगा और बाहरी क्षेत्र को भी स्ट्रिच की ऊपरी सतह के अनुसार उठाना होगा।
DIN 18534 के अनुसार, गैराज की मंजिल (स्ट्रिच) केवल तभी जलरोधक (अडेडिच्ड) होनी चाहिए जब गैराज के नीचे रहने वाले कमरे हों।
यदि ऐसा नहीं है, तो स्ट्रिच की ऊपरी सतह को अवश्य संरक्षित किया जाना चाहिए, इस मामले में टाइल्स लगाई जाएंगी, जिन्हें योजना के निर्देशों के अनुसार लचीली सीलिंग स्लैम के साथ जोड़ा जा सकता है।
अन्य सभी उपाय जैसे कि अतिरिक्त बिटुमेन स्वेल्फ़बैन आदि का उपयोग कम मायने रखता है और बाद में उचित निर्माण के लिए आवश्यक भी नहीं है।
परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न स्ट्रिच के किनारों के बारे में है। संभव है कि स्ट्रिच बिना ढलान के लगाया गया हो (जो सामान्य नहीं है)। इसका मतलब है कि बाहरी पानी (कार के बाद बारिश या बर्फबारी से) पहिए के इलाकों में प्रवेश नहीं कर सकता।
सर्वाधिक सरल स्थिति में, दीवार के निचले भाग की जोड़ कक्ष को लचीले सीलेंट से पहले भर दिया जाएगा।
यह भी "जलरोधक" नहीं है, फिर भी गैराज जैसे कम महत्व के कमरे में, बेस टाइल्स और जोड़ भरने से यह दीर्घकालिक रूप से प्रभावी रहता है।
--------------------------
शुभकामनाएं: KlaRa
 

Stefan2.84

11/06/2020 20:48:05
  • #3
हैलो KlaRa,

प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। मेरी प्राथमिक चिंता यह है कि क्या यह समस्या होगी यदि नमी ट्रेन्शिच और एस्त्रीच के बीच में पहुँच जाए। यदि आवश्यक हो तो मैं इस "दरार" को ढकना/बंद करना चाहता हूँ। गैरेज के नीचे अब कुछ भी नहीं है। स्टेनलेस स्टील प्रोफाइल मैं निश्चित रूप से अभी भी इंस्टॉल करूँगा।
एस्त्रीच 2 सेमी नीचे गिरता है। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन पर्याप्त होना चाहिए। किनारे के हिस्सों को सॉकेट पट्टियों से टाइल किया जाएगा और फिर उसे उपयुक्त रूप से सील किया जाएगा।
मुख्य रूप से बात पट्टी और एस्त्रीच/ट्रेन्शिच की सीलिंग की थी।
एक उपयुक्त पट्टी कैसी हो सकती है और इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है?
 

KlaRa

12/06/2020 09:04:35
  • #4
"(...) पपड़ी और एस्ट्रिच के बीच नमी पहुँचती है। इस "स्लिट" को मैं आवश्यकता पड़ने पर ढकना/बंद करना चाहता था।"
उत्तर
यह आवश्यक नहीं है, खासकर क्योंकि गैराज की एंट्री के सामने एक ड्रेनेज चैनल भी बनाना होता है (जो यह रोकता है कि बारिश का पानी गैराज में न जाए)।
-------------------
"एक उपयुक्त पट्टी कैसी दिख सकती है या इसे कैसे स्थापित किया जाना चाहिए?"
उत्तर
यह मूल कार्य है, जो टाइल लगाने वाले का काम है। वह या तो प्रोफ़ाइल निर्माताओं से एक उपयुक्त प्रोफ़ाइल खरीदेगा (यह सामान्य तरीका है) या फिर एक एल-प्रोफ़ाइल स्टेनलेस स्टील से बनवानी पड़ेगी, जिसे फिर - सामग्री की मोटाई के अनुसार - या तो फर्श प्लेट में डिब्बल करके टाइल के चिपकाने वाले स्तर में शामिल किया जाएगा, या (जैसा कि औद्योगिक क्षेत्र में आम है) एस्ट्रिच के किनारे को सामग्री की मोटाई के अनुसार स्टेप-आकार में खोदा जाएगा (या समानांतर कटौती करके स्ट्रिप के रूप में निकाला जाएगा), फिर प्रोफ़ाइल को पेंच से जोड़ा जाएगा + अतिरिक्त रूप से एपॉक्सी राल के बिस्तर में रखा जाएगा (जिससे वह एस्ट्रिच पर स्क्रू कनेक्शन के साथ-साथ चिपक जाता है)।
लेकिन पानी - यह सीमेंट एस्ट्रिच को बिल्कुल कुछ नहीं करता!
आगे के एस्ट्रिच के किनारे को इसलिए "सील" करने की जरूरत नहीं है।
आगे भी शुभकामनाएँ: क्लारा
 

Stefan2.84

15/06/2020 15:23:47
  • #5
ओके। प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। तब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है।
 

समान विषय
14.09.2012घर वित्तपोषण - घर, गैरेज और बुनियादी प्लेट लगभग 290,000 यूरो11
24.04.2015रॉहबॉउ के दौरान टाइल्स खरीदें24
06.10.2016मंजिल की पट्टी में दोष हैं?22
21.11.2016खराब योजना बायरन - घर और गैराज की ओर ढलान - दूर जाने के बजाय23
02.09.2017गैस, पानी, बिजली और टेलीफोन लाइनों के ऊपर गेराज बनाएं?13
04.09.2017कंक्रीट फर्श के साथ गैराज को सील करना?21
21.10.2017छत रखने से पहले फर्श की प्लेट की सीलिंग19
03.03.2018बेसमेंट और फर्श पटल के बीच मूल्य अंतर। क्या इसे अनुमान लगाया जा सकता है?32
22.07.2018सिंगल परिवार का घर चाबीकट तैयार और अपनी मेहनत से गैराज18
10.03.2019गेराज 8 मी x 7.5 मी सैडल छत, स्ट्रिप फाउंडेशन, बाहरी प्लास्टर लागत10
05.08.2019गेराज की फर्श टाइलें या 2K पेंट29
05.05.2020घर/गैरेज के बीच थर्मल पृथक्करण का सही निष्पादन16
05.05.2020नई इमारत के साथ जीयू गैराज बहुत छोटा बनाया गया है, क्या करें?35
18.05.2020गैरेज में मजबूत पत्थर कार के नीचे डूब रहे हैं (तापीय इन्सुलेशन)12
25.07.2020गार्डन बॉक्स की बेस प्लेट सीधे सीमा पर या थोड़ा दूरी बेहतर है?13
26.04.2021खुद से गैराज बनाना - सामग्री और मूल्य सूची ठीक है?38
25.03.2021घर से गैराज तक पाइपलाइन डालना14
10.07.2021पुराने भवन 1971 के तहखाने में सीलन सुरक्षा है?12
30.09.2021गाराज की ढलान - कौन सा निर्माण?21
26.09.2022केवल गैराज में स्ट्रिच - सर्दियों में ड्राइविंग11