बाहरी दीवार इन्सुलेशन या परिधि इन्सुलेशन? सामान्य ठेकेदार द्वारा परिवर्तन

  • Erstellt am 19/08/2017 20:39:35

ArneM

19/08/2017 20:39:35
  • #1
नमस्ते,

हम अभी अपना नया मकान योजना बना रहे हैं और अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट के समापन के करीब हैं। हमें जो प्रस्ताव दिया गया है और जो हमारी इच्छानुसार संशोधित किया गया है, उसमें जीयू ने इन्सुलेशन के प्रकार को बदल दिया है। यह परिवर्तन वह हमें टेलीफोन पर समझाना चाहते थे, लेकिन सप्ताहांत होने के कारण मैं अभी तक जीयू से इस विषय पर बात नहीं कर पाया हूँ।

मैं अपने KfW निरीक्षक से भी इस बारे में पूछताछ करूंगा। फिर भी, मुझे लगता है कि कई राय लेना लाभदायक होगा और इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अब तक निम्नलिखित योजना बनाई गई थी:
KfW 40 मानक में ठोस निर्मित एकल परिवार का घर
150 मिमी पोरेन कंक्रीट की बाहरी दीवारें
200 मिमी केर्णडैमप्लाटेन KD2 WLG 035
10 मिमी फिंगरस्पाल्ट
115 मिमी वर्ब्लेंडस्टीन (क्लिंकर)

पेरिमीटर इन्सुलेशन 160 मिमी एक्सट्रूडेड हार्ड फोम प्लेट्स WLG 038 / WLZ (Id) 038 से बनाया जाना था।

अब पेरिमीटर इन्सुलेशन को 80 मिमी तक कम कर दिया गया है और इसके बदले बाहरी दीवार के इन्सुलेशन को WLG 035 से WLG 032 में बदला गया है। दोनों ही बिना किसी अतिरिक्त या कम कीमत के।

मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या प्रभाव होगा और क्या बाहरी दीवार के इन्सुलेशन में सुधार वास्तव में कम पेरिमीटर इन्सुलेशन की भरपाई कर सकता है। मेरी (अमateur) दृष्टि से, फ्लोर हीटिंग के साथ अच्छा पेरिमीटर इन्सुलेशन बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इससे गर्मी सीधे फ्लोर के माध्यम से खोती नहीं है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ?

जैसा मैंने कहा, परिवर्तन के कारणों के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इसे मैं सोमवार को पूछूंगा।

वैसे, घर हैम्बर्ग में बालू वाली मिट्टी पर बनाया जा रहा है, बिना चिकनी मिट्टी या अन्य किसी प्रकार की मिट्टी के, यदि यह कोई महत्व रखता हो।

मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी रहूंगा!
 

Nordlys

19/08/2017 20:55:19
  • #2
मुझे आश्चर्य होगा अगर उत्तर जर्मनी में फर्श की चटाई के नीचे असली परिमिटर इन्सुलेशन डाला जाता है। यहां निर्माण मानक टूफानी ईंट के अलावा यह है कि एक स्टील प्रबलित पट्टी नींव होती है जिसके पट्टियों को एक समान प्रबलित पतली कंक्रीट प्लेट से जोड़ा जाता है। इसके ऊपर यटोंग बनाया जाता है, वैसे 150 कमज़ोर है, 240 सामान्य माना जाएगा!, और फिर इसे बिटुमेन वेल्डिंग शीट से बंद कर दिया जाता है। इस पर इलेक्ट्रिक और पानी की पाइपें डाली जाती हैं। अगले चरण में अंदर का प्लास्टर। अब एस्त्रिचविलीज आते हैं, वे हर जगह स्टाइरोपोर फैलाते हैं और इसे प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं। इसके ऊपर फर्श की हीटिंग के लिए पाइप लगाई जाती हैं, फिर एस्त्रिच डाला जाता है। दीवार के पास इसे ऐसी नीली फोम की परत से अलग किया जाता है, जो फूली हुई कूड़ेदान लगती है। अब आपकी सवाल की बात। अगर ऐसा है, तो 160 का स्टाइरोड्यूर काफी ऊँचा फर्श होगा, कच्चे निर्माण का माप बड़ा होगा, आपको लगभग 2.5 मीटर अंदर की ऊंचाई बनानी है। संभव है कि बिल्डर यहां कुछ बचत करना चाहता हो और इसे दीवार में ज्यादा सामग्री डालकर पूरा करे। मेरा सुझाव है कि आप पूरा पैकेज खोलें, kfw 40 को भुला दें, पारंपरिक 240 के साथ कम इन्सुलेशन करें और बची हुई रकम से एक सुंदर सामने का गार्डन बनाएं। कार्स्टेन
 

Alex85

19/08/2017 21:10:57
  • #3
क्या बात है कि ये फर्श की तख्ते के नीचे की इन्सुलेशन के बारे में है या फिर आधार क्षेत्र के बारे में?
 

Nordlys

19/08/2017 21:19:16
  • #4
यही तो मेरा मतलब है। क्या सच में ऐसी बात हो रही है?
 

ArneM

19/08/2017 21:24:58
  • #5
वास्तव में यह बात फर्श की पट्टी के नीचे की इन्सुलेशन की है। मैंने आपके लिए एक तस्वीर संलग्न की है।

जैसा कि Nordlys ने पहले लिखा था, एक स्ट्रिप फाउंडेशन (64 सेमी) और उसके ऊपर फर्श की पट्टी (16 सेमी) डाली जाएगी। फर्श की पट्टी के नीचे पेरिमीटर इन्सुलेशन लगाई जाएगी।

 

11ant

20/08/2017 01:27:23
  • #6

क्या है यह स्पष्ट है: हाँ। किस हद तक, यानी यहाँ की किस बदलाव का वहाँ के किस बदलाव के बराबर होना, यह एक जटिल गणना है और बिल्कुल मेरा क्षेत्र नहीं है।


मेरी भी शौकिया दृष्टि से ;-) यह तरह है: फ्लोर हीटिंग कमरे को गरम करती है, और उस गर्मी का कुछ हिस्सा दीवार से फिर से बाहर चला जाता है। पेरिमीटर इन्सुलेशन फर्श हीटिंग की गर्मी के नीचे की ओर उत्सर्जन को सीमित करता है, यह ऊर्जा बचाता है जब ऊपर की ओर उतनी ही गर्मी दी जाती है। इसी जगह प्रभावशीलता बढ़ती है। दूसरी ओर बाहरी दीवार का इन्सुलेशन काम करता है कि पहले से ऊपर की ओर उत्सर्जित गर्मी को भी कमरे में ही रोककर रखे। तब कम अतिरिक्त गर्मी बनानी पड़ती है। अंततः दोनों इसी अर्थ में एक ही धुरी पर काम करते हैं।


इस दीवार संरचना में सामग्री और इन्सुलेशन की मोटाई का यह अजीब (मेरी राय में गलत) अनुपात मुझे एक लिवरकसेम्मेल (पॉर्क लीवर ब्रेड रोल) पर क्रिस्पब्रेड जैसा लगता है :)
 

समान विषय
21.10.2011फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"14
13.06.2012फ्लोर हीटिंग और केडब्ल्यूएल, सामान्य रैडिएटरों का प्रतिस्थापन23
31.05.2015जल अपशिष्ट पाइप गलत स्थान पर फर्श स्लैब में डाल दिया गया है29
27.04.2014क्लिंकर्स सीधे Ytong पर?19
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
13.09.2016फ्लोर स्लैब के नीचे इन्सुलेशन EPS या XPS?12
29.07.2018फर्श की स्लैब के नीचे परिमाप इन्सुलेशन और अभी भी एसट्रिच के नीचे XPS?28
06.10.2016मंजिल की पट्टी में दोष हैं?22
27.11.2016फर्श प्लेट के नीचे और ऊपर डबल इन्सुलेशन?10
08.10.2017KfW 55 बिना फर्श हीटिंग के38
06.10.2019बेटोन कोर सक्रियण के साथ बेस प्लेट। आपकी क्या राय है?46
03.02.2019फ्लोर स्लैब में फ्लोर हीटिंग - फायदे और नुकसान?15
10.08.2019KFW 40 प्लस / क्लिंकर के साथ ऊर्जा-कुशल निर्माण?13
01.07.2019KFW 55 - फर्श प्लेट के नीचे इंसुलेशन37
02.02.2020फ्लोर स्लैब के नीचे इंसुलेशन - क्या यह समझदारी है? अनुभव39
05.02.2020छत के तहखाने के फर्श पर KfW 55 से KfW 40 तक छत की इन्सुलेशन12
03.08.2020परिधि इन्सुलेशन 12 या 16 सेमी एक्सपीएस13
25.06.2021WLG 025 के साथ बेस का इन्सुलेशन10
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
02.10.2024भूतल पर फ्लोर हीटिंग: इंसुलेट करें या नहीं?16

Oben