ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण बनाम ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण + KfW-70 प्रमाण

  • Erstellt am 01/07/2015 12:41:02

jx7

01/07/2015 12:41:02
  • #1
नमस्ते सभी को!

जब कोई ऊर्जा सलाहकार एक नए निर्माण के लिए ऊर्जा बचत विनियमन-गणना करता है, तो क्या KFW-70 प्रमाण पत्र बनाना तब भी एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त काम होता है, जिसके साथ अतिरिक्त लागत जुड़ी हो सकती है?

क्या किसी के पास 146 वर्ग मीटर आवासीय क्षेत्रफल वाले एकल परिवार के घर के लिए ऊर्जा सलाहकार लागत के अनुमान हैं, जिसमें 73 वर्ग मीटर तहखाना शामिल है, एक बार केवल ऊर्जा बचत विनियमन प्रमाण पत्र के लिए, और एक बार ऊर्जा बचत विनियमन प्रमाण पत्र के साथ KfW-70 प्रमाण पत्र के लिए?

घर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
- 17.5 सेमी कैल्कसैंडस्टीन, 20 सेमी इन्सुलेशन
- भू-तापीय ऊर्जा (Sole-Wärmepumpe के साथ गहरी बोरिंग, कम से कम 4.5 की गणनात्मक वार्षिक कार्य संख्या के साथ)
- केंद्रीय नियंत्रित आवासीय हवादारी के साथ हीट रिकवरी
- दक्षिण की ओर मुख
इसलिए यह निश्चित रूप से KfW-70 होना चाहिए।

हार्दिक शुभकामनाएं

jx7
 

Sebastian79

01/07/2015 12:53:59
  • #2
20 सेमी इंसुलेशन? इतना ज्यादा क्यों? क्या आपने कभी गणना की है कि यह अतिरिक्त इंसुलेशन आपको वास्तव में क्या फायदा देता है? हमारे पास वही संयोजन है और 14 सेमी का इंसुलेशन है - और हम KFW56 तक पहुँचते हैं...

बिल्कुल और भी कई मापदंड हैं, लेकिन मोटे तौर पर कहा जाए तो आप इसके साथ आसानी से KFW70 तक पहुँच सकते हैं। बस मैं हमेशा यह देखता हूँ कि यह अतिरिक्त इंसुलेशन आपको कितना खर्चा करेगा और आप सालाना कितना बचत कर पाएंगे।

हमने ऊर्जा बचत विनियमन और KFW गणना के लिए 500 यूरो प्लस टैक्स का भुगतान किया।
 

jx7

01/07/2015 12:57:58
  • #3
धन्यवाद Lexmaul। क्या तुम्हें पता है कि 500 € प्लस Mwst. में से कितना ऊर्जा बचत नियम के लिए और कितना KfW के लिए था? क्या आपके पास जियोथर्मल और नियंत्रित आवास वेंटिलेशन विद हीट रिकवरी भी है?
 

Sebastian79

01/07/2015 13:01:53
  • #4
150 यूरो KfW के लिए था - और हाँ, हमारे पास दोनों हैं।
 

jx7

07/07/2015 16:37:52
  • #5
हमें अब 500 € अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा, लेकिन इसमें न केवल निर्माण से पहले KfW-गणना बनाने की सेवा शामिल थी, बल्कि आवश्यक निर्माण पर्यवेक्षण और निर्माण के दौरान किए जाने वाले सभी कार्य भी शामिल थे।
 

jx7

08/07/2015 11:31:51
  • #6
हम अपनी निर्माण पद्धति (17.5 सेमी कैल्कसैंडस्टीन, 20 सेमी इन्सुलेशन, 10 सेमी इन्सुलेशन फर्श प्लेट के नीचे, ट्रिपल ग्लेज़िंग, जियोथर्मल/डीप ड्रिलिंग, नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हीट रिकवरी के साथ, 146 वर्ग मीटर आवासीय क्षेत्रफल प्लस तहखाना) के साथ निम्नलिखित मानों पर पहुँचे हैं:

वार्षिक प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता
Q_p = 34.5 kWh/(m^2a) => संदर्भ घर का 54%

संप्रेषण ऊष्मा हानि
H'_t = 0.305 W/(m^2 K) => संदर्भ घर का 79%

KfW-70 के लिए आवश्यक है Q_p < संदर्भ घर का 70% और H'_t < संदर्भ घर का 85%, इसलिए यह पूरा होता है।

KfW-55 के लिए आवश्यक है Q_p < संदर्भ घर का 55% और H'_t < संदर्भ घर का 70%, इसलिए यह पूरा नहीं होता।

विभिन्न कारणों से हमें इससे कोई समस्या नहीं है कि हमारे पास KfW-55 नहीं है:

1) हमारी बैंक इंग-डीबा वैसे भी केवल KfW-70 ऋण प्रदान करती है।

2) KfW-55 के लिए कड़े प्रमाणपत्रों के कारण अधिक ऊर्जा सलाहकार लागत लगती है।

3) हमें KfW-55 पर पहुंचने के लिए अधिक खर्चीली निर्माण कार्यों करने का बड़ा प्रोत्साहन नहीं है, क्योंकि हम जियोथर्मल के माध्यम से बहुत ही किफायती तरीके से गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं और इस कारण अतिरिक्त इन्सुलेशन, बेहतर खिड़कियों आदि से बचत की संभावना कम लगती है।
 

समान विषय
10.07.2011दीवार निर्माण और Kfw 70 घर के लिए इन्सुलेशन, ठीक है?19
07.10.2016KfW 55 के लिए कौन सी हीटिंग अनुशंसित है?58
09.04.2012विकेंद्रीकृत बनाम केंद्रीकृत नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन? KfW घर के लिए गणना के बिंदु20
07.06.2013क्या ऊर्जा संरक्षण नियमावली (2009) के अनुसार निर्माण करना अनिवार्य है?12
09.05.20162016 ऊर्जा बचत विनियमन के साथ निम्नलिखित हीटिंग के अनुपालन14
29.01.2016नई निर्माण, KfW 70, KfW 55 की कीमत में अंतर13
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
16.07.2017ऊर्जा संरक्षण आदेश, KFW55, KFW40 या KFW40 प्लस19
21.12.2017गैस थर्म और हीट रिकवरी वेंटिलेशन के साथ ऊर्जा बचाने का नियम, सोलर की बजाय?15
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
09.09.2019ऊर्जा संरक्षण नियमावली की आवश्यकताओं से ऊपर जाना सबसे अधिक कब लाभदायक होता है?14
03.11.2020KfW55/नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या ऊर्जा संरक्षण विनियमन मानक वाला एकल-परिवार का घर - अनुभव और राय?22

Oben