आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । इससे मुझे बहुत मदद मिली और मुझे थोड़ी शांति मिली है।


क्या आप मुझे 30l/s की पंप मात्रा की तुलना में बता सकते हैं? अगर हमारे 3 ड्रिलिंग/पंप शाफ्ट हैं, तो ऐसी एक लाइन अपनी अधिकतम क्षमता पर कितनी मात्रा निकाल सकती है?

अगर मैं आपकी तार्किक व्याख्या पढ़ता हूं कि आवश्यक कुल पंप क्षमता समय के साथ कम हो जाती है, तो इससे मैं थोड़ा ज्यादा आशावादी महसूस करता हूं। क्या आप इसे इस तरह पुष्टि करेंगे?
 

WilderSueden

20/03/2024 20:52:04
  • #2
जब मैं अपनी टंकी की ट्यूब पंप को देखता हूँ... 120 लीटर/मिनट = 2 लीटर/सेकेंड... तो 30 लीटर/सेकेंड बहुत ज्यादा है। और पंप की क्षमता हब के साथ कम हो जाती है।
 

hanghaus2023

21/03/2024 09:14:21
  • #3
अगर वहाँ एक पंप C नली के साथ लगा है तो वह एक पंप बनाता है।

जहाँ तक मेरी राय है, ब्रूनेंशाख्ट गहराई वाली खुदाई से बेहतर काम करता है।
 

Allthewayup

21/03/2024 12:28:31
  • #4


सामान्य तौर पर यह नहीं कहा जा सकता। यह पंप की ऊँचाई और दबाव पर निर्भर करता है, साथ ही सामान्य तौर पर इसकी पंपिंग क्षमता पर भी।
मैंने 2x 2 इंच (B नली) को वर्टेइलर तक पहुंचाया था। वहाँ 2xB को 1xA में बढ़ाया और फिर उसे मीटर के माध्यम से चलाया और उसके बाद फिर एक वर्टेइलर के माध्यम से 2xB की ओर सेटलिंग बेसिन की दिशा में भेजा।
जैसा कि कहा गया है, यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाइड्रोलिक गणनाएँ करनी होंगी।
 

Allthewayup

21/03/2024 20:30:43
  • #5


तुम इसे किस संदर्भ में रखना चाहोगे? मैं न तो कुओं की संरचना जानता हूं और न ही उपयोग किए गए पंपों के डेटा शीट या उपर उठाने की ऊंचाई आदि।

तथ्यों से जुड़ जाओ:
- अच्छी जल प्रवाही वाली मिट्टी, पड़ोसी भवनों में बैठाव की बहुत कम संभावना
- अच्छी जल प्रवाही वाली मिट्टी के कारण भूजल निम्नकरण के लिए अपेक्षाकृत सस्ता तरीका लागू किया जा सकता है।
- शहर/नगरपालिका ने इस परियोजना को अनुमोदित किया है और यह अनुमोदन "सुनने-सुनाने" पर नहीं बल्कि संबंधित दस्तावेजों के आधार पर दिया गया है।
- एक (निर्माण) ठेकेदार भूजल निम्नकरण करता है।

एक और बात जो मुझे याद आती है: आप एक नाली में जल निकासी कर रहे हो। क्या इसके लिए अपशिष्ट जल शुल्क लगता है और अगर हाँ तो वह कितना है? हमारे यहां इसे प्रति क्यूबिक मीटर पानी के हिसाब से लिया जाता है।
 