नमस्ते,

हम नया घर बनाना चाहते हैं और हमने एक सिंगल-फैमिली हाउस, 1 1/2 मंजिला, लगभग 140m² के लिए निर्णय लिया है।
हम Kfw 70 प्राप्त करना चाहते हैं और इसलिए उपयोगी जल के लिए सोलर सिस्टम और ऊर्जा पुनःप्राप्ति के साथ केन्द्रीय वेंटिलेशन सिस्टम लगाना चाहते हैं। हीटिंग के लिए गैस कंडेनसिंग बॉयलर का उपयोग होगा। ग्राउंड फ्लोर और ऊपर के बाथरूम में फ्लोर हीटिंग लगाई जाएगी। केवल बेडरूम और बच्चों के कमरे में हीटर लगाएंगे क्योंकि वहाँ फ्लोर हीटिंग धीमी लगती है।

मेरा पहला प्रश्न: क्या यह इंस्टॉलेशन सही है या इसमें कोई गलती हो सकती है?

दूसरा प्रश्न थोड़ा सामान्य है।

मैं अभी तक वॉटर हीटिंग सिस्टम को पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ: जैसे सोलर सिस्टम, गैस कंडेनसिंग बॉयलर, फ्लोर हीटिंग, हीटर, शॉवर वॉटर, नहलाने का पानी। फ्लोर हीटिंग सामान्यत: लगभग 28°C की कम टेम्परेचर पर चलती है। तो हीटर किस प्रकार डिजाइन होने चाहिए, या कैसे नहलाने और बाथटब के लिए गर्म पानी मिलेगा?

आशा है आप हमारी मदद करेंगे।
 

€uro

29/04/2013 11:51:49
  • #2
नमस्ते,
सोलर थर्मल सिस्टम मेरे लिए एक विकल्प नहीं होगा, क्योंकि एकल परिवार के घर में यह ज्यादातर आर्थिक नहीं होता। हालांकि, कागजी तौर पर यह पर्याप्त है
किस मानदंड पर यह उचित होगा? यहां प्रतिस्पर्धी मांगें मौजूद हैं!
हीटर वे हैं जो तेज़ गर्मी प्रदान करते हैं, अर्थात जब उपयोग अवसर-सापेक्ष हो। भवन के इन्सुलेशन मानक के अनुसार, इसके द्वारा बचत की जा सकती है। बेहतर इन्सुलेशन के साथ, यह लाभ एक संक्रमण क्षेत्र तक कम हो जाता है, फिर जैसे ही एक पैसिव हाउस में पुनः प्रकट होता है।
मिश्रित प्रणाली दुर्लभ रूप से लाभकारी होती है, क्योंकि इससे दोनों प्रकार की हीटिंग सतहों के लाभ पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सकते। हीटर द्वारा फीड तापमान निर्धारित होता है, क्योंकि उनकी हीटिंग सतह कम होती है। इसलिए फर्श हीटिंग के लिए एक अतिरिक्त हीटिंग सर्किट (मिक्सर) और उसकी सामग्री (अतिरिक्त निवेश + उपभोग) की आवश्यकता होती है।
तकनीकी रूप से सहज है, लेकिन कुल मिलाकर एक समझौता है।
मैं KfW 70 के लिए यह देखना चाहूँगा। सबसे अच्छा तो ऐसा दक्षिणी यूरोप के धूप वाले स्थान पर ही होगा! वैसे फर्श हीटिंग उससे ठंडी लगती है! वहाँ गर्म पैर नहीं होंगे।
इसके अलावा, इस फीड तापमान पर गैस कंडेनसिंग बॉयलर का सुरक्षित संचालन करना आसान नहीं होगा!
हीटिंग और गरम पानी, भले ही एक ही हीट स्रोत से काम करें, अलग उपभोग सर्किट होते हैं, जो वैकल्पिक रूप से, अलग-अलग फीड तापमानों पर चलते हैं!

सादर।

एनबी: सभी हीटिंग सतहें और हाइड्रॉलिक सिस्टम कमरे की हीट लोड के अनुसार डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके लिए DIN 12831 के अनुसार हीट लोड कैलकुलेशन होना जरूरी है, अन्यथा यह खराब हो जाएगा!
 

watislav

29/04/2013 14:34:45
  • #3
एक सौर तापीय प्रणाली आजकल अधिकांश निर्माण कंपनियों द्वारा मानक रूप से प्रदान की जाती है। सवाल यह है कि क्या बिना सौर तापीय प्रणाली के KfW 70 को फिर भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
ठीक है, 28°C प्रारंभिक तापमान शायद थोड़ा कम है। मैंने यह कहना भूल गया कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि फर्श हीटिंग को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि भविष्य में शायद हीट पंप पर स्विच किया जा सके।
आपके विवरण से मैं फिर भी इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पूरी तरह से फर्श हीटिंग के लिए निर्णय लेना अधिक समझदारी होगी। क्या फर्श हीटिंग कॉर्क फर्श के साथ अनुकूल है?

और फिर से गर्म पानी के परिसंचरण के बारे में सवाल। यदि गैस कंडेनसिंग बॉयलर का गर्म पानी के लिए अपना अलग परिसंचरण है, तो हीटिंग रेडिएटर्स के लिए अलग परिसंचरण होने के पक्ष में क्या तर्क हैं?
 

ypg

29/04/2013 15:15:17
  • #4
1) 2 सिस्टम शायद पर्याप्त आर्थिक नहीं हैं।
2) कॉर्क फ्लोरिंग फर्स्ट हीटिंग के लिए अच्छी होती है (शायद पारक्वेट की तुलना में कुछ बेहतर, क्योंकि यह ज्यादा मोटी नहीं होती)
3) बेहतर इन्सुलेशन के साथ यह संभव है। हमने इसका विकल्प इसलिए छोड़ा क्योंकि अटारी में इन्सुलेशन की मोटाई बहुत अधिक हो जाती है।
 

€uro

29/04/2013 15:19:55
  • #5
यह सही है, क्योंकि यह सरल और सुविधाजनक है - किसके लिए?
प्राप्त किया जा सकता है, क्या यह आसान है, यह BV की विशिष्ट सीमाओं पर निर्भर करता है।
यह गलत नहीं है।
सामग्री की उपयुक्तता के बारे में संबंधित निर्माता जानकारी देते हैं।
दूसरी ओर, जितना अधिक FB ऊपरी परत इन्सुलेट करेगी, फर्श हीटिंग उतनी ही कम प्रभावी होगी। और अधिक महंगी भी। आदर्श हैं अच्छे तापीय चालकता वाले ऊपरी परत जैसे टाइल्स, ग्रेनाइट, कंक्रीट (पॉलिश किया हुआ)....
सामान्यतः बाहर निकाली गई केवल दो प्री-फ्लो विकल्प होते हैं (हीटिंग, गर्म पानी)। केतली के अंदर वास्तव में केवल एक होता है, उसके बाद एक आंतरिक तीन-तरफा वाल्व होता है, जिसे आवश्यकता के अनुसार नियंत्रण द्वारा संचालित किया जाता है, वैकल्पिक रूप से हीटिंग या गर्म पानी के लिए सेट किया जाता है।
v.g.
 

Musketier

29/04/2013 19:02:58
  • #6
इस संदर्भ में तौलिए हीटर कैसे काम करते हैं? लगभग +/- 30° प्रीमिक्स तापमान और मध्यम सतह क्षेत्र के कारण शायद वहाँ बहुत कम हीटिंग होती है?
 

समान विषय
10.07.2011दीवार निर्माण और Kfw 70 घर के लिए इन्सुलेशन, ठीक है?19
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
11.06.2013नए भवन में रेडिएटर?13
23.08.2013इलेक्ट्रिक हीटिंग, फर्श हीटिंग, रੇडिएटर के बजाय गैस कंडेनसिंग तकनीक?10
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
14.08.2015फ्लोर हीटिंग या रेडियेटर?12
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
29.01.2016नई निर्माण, KfW 70, KfW 55 की कीमत में अंतर13
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
08.10.2017KfW 55 बिना फर्श हीटिंग के38
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
20.06.2018तहखाना गर्म होना चाहिए - फर्श हीटिंग, इन्सुलेशन?11
01.07.2019KFW 55 - फर्श प्लेट के नीचे इंसुलेशन37
28.03.2020फुटफ्लोर हीटिंग + रेडिएटर -> एक कमरे में दो थर्मोस्टेट10
11.01.2021बंगला का विस्तार एकल परिवार के घर में - लागत, KfW फंडिंग और योजना12
22.02.2021भूतल की इन्सुलेशन / यदि आवश्यक हो तो फर्श हीटिंग12
20.03.2021बेसमेंट फर्श हीटिंग या निम्न तापमान रेडिएटर22
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
15.09.2023बेसिक जानकारी रेडिएटर प्रतिस्थापन पुरानी इमारत14

Oben