मैं आपके विशेषज्ञ विचार एक ऐसे विषय पर सुनना चाहूंगा, जिस पर मैं अभी रॉहबाउ- कंपनी के साथ चर्चा में हूँ। यह एक स्पष्ट रूप से ठंडा पुल (कältebrücke) के बारे में है, जो जनवरी में (लगभग निर्माण के 9 महीने बाद) देखा गया।
समस्या:
बाथरूम की छत के ऊपर कोने में बाहरी दीवार पर फफूंदी बन गई है। इस क्षेत्र का दीवार का निर्माण हाथ से छूने पर अन्य जगहों की तुलना में明显 ठंडा महसूस होता है। इसके बाद एक थर्मल कैमरा से फोटो लिया गया, जो मैंने नीचे जोड़ा है। इसमें स्पष्ट रूप से एक ठंडा पुल दिखता है।
यह एक कमरा है जो छत के नीचे है, इसके ऊपर एक नीची अटारी है। बीच की छत इन्सुलेट की गई है, छत पूरी तरह से ऊपर से आच्छादित इन्सुलेशन से बनी है। अन्य कमरे छत के तख्ते दिखाते हैं, केवल बाथरूम में बीच की छत बनाई गई थी ताकि बेहतर हवादारी हो सके। अटारी में कोई रिसाव या हवा का झोंका नहीं है और तापमान मध्यम से ठंडा है (क्योंकि सीधे गर्म नहीं किया जाता), लेकिन ठंडा नहीं।
"समस्या वाला कोना" घर के उत्तर-पश्चिमी तरफ छत के ठीक नीचे स्थित है। तस्वीरें देखें। दीवार का निर्माण 40 सैंटीमीटर यटाँग की है जिसमें कुछ सेंटीमीटर इन्सुलेट प्लास्टर है।
रॉहबाउ वाले समस्या को स्वीकार करते हैं, पर उनका कहना है कि संभवतः यह छत से आ रही है (स्पष्ट है कि वे पहले तो समस्या से पल्ला झाड़ना चाहते हैं)। सौभाग्य से मैंने निर्माण चरण में तस्वीरें ली थीं, संलग्न देखें। मेरी धारणा है कि रिंगएंकर की इन्सुलेशन सही नहीं है। यह जगह दोनों तस्वीरों में अच्छी तरह दिखाई देती है। हरी इन्सुलेशन अन्य घर के कोनों में अलग दिखती है, जिसमें यह ग्रे वर्टिकल स्प्लिट नहीं होता। रॉहबाउ वाले कहते हैं कि ये स्प्लिट पूरा नहीं है, बल्कि वहां इन्सुलेशन प्लेट्स के नट होते हैं जो एक-दूसरे में डाले गए हैं, और यह सामान्य है।
वैसे, बाथरूम अच्छी तरह हवादार किया जाता रहा है, सुबह और शाम पूरे घर के साथ, और हर नहाने के बाद। मेरे पास कमरे में हायग्रोमीटर है और नमी हमेशा 45% से 65% के बीच रहती है।
मुझे इस विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरी विनती है: क्या आप में से किसी को इस बारे में कोई विचार है कि यह और किस कारण से हो सकता है और सबसे संभावित कारण क्या होगा?
अग्रिम धन्यवाद!!

मैं आपके विशेषज्ञ विचार एक ऐसे विषय पर सुनना चाहूंगा, जिस पर मैं अभी रॉहबाउ- कंपनी के साथ चर्चा में हूँ। यह एक स्पष्ट रूप से ठंडा पुल (कältebrücke) के बारे में है, जो जनवरी में (लगभग निर्माण के 9 महीने बाद) देखा गया।
समस्या:
बाथरूम की छत के ऊपर कोने में बाहरी दीवार पर फफूंदी बन गई है। इस क्षेत्र का दीवार का निर्माण हाथ से छूने पर अन्य जगहों की तुलना में明显 ठंडा महसूस होता है। इसके बाद एक थर्मल कैमरा से फोटो लिया गया, जो मैंने नीचे जोड़ा है। इसमें स्पष्ट रूप से एक ठंडा पुल दिखता है।
यह एक कमरा है जो छत के नीचे है, इसके ऊपर एक नीची अटारी है। बीच की छत इन्सुलेट की गई है, छत पूरी तरह से ऊपर से आच्छादित इन्सुलेशन से बनी है। अन्य कमरे छत के तख्ते दिखाते हैं, केवल बाथरूम में बीच की छत बनाई गई थी ताकि बेहतर हवादारी हो सके। अटारी में कोई रिसाव या हवा का झोंका नहीं है और तापमान मध्यम से ठंडा है (क्योंकि सीधे गर्म नहीं किया जाता), लेकिन ठंडा नहीं।
"समस्या वाला कोना" घर के उत्तर-पश्चिमी तरफ छत के ठीक नीचे स्थित है। तस्वीरें देखें। दीवार का निर्माण 40 सैंटीमीटर यटाँग की है जिसमें कुछ सेंटीमीटर इन्सुलेट प्लास्टर है।
रॉहबाउ वाले समस्या को स्वीकार करते हैं, पर उनका कहना है कि संभवतः यह छत से आ रही है (स्पष्ट है कि वे पहले तो समस्या से पल्ला झाड़ना चाहते हैं)। सौभाग्य से मैंने निर्माण चरण में तस्वीरें ली थीं, संलग्न देखें। मेरी धारणा है कि रिंगएंकर की इन्सुलेशन सही नहीं है। यह जगह दोनों तस्वीरों में अच्छी तरह दिखाई देती है। हरी इन्सुलेशन अन्य घर के कोनों में अलग दिखती है, जिसमें यह ग्रे वर्टिकल स्प्लिट नहीं होता। रॉहबाउ वाले कहते हैं कि ये स्प्लिट पूरा नहीं है, बल्कि वहां इन्सुलेशन प्लेट्स के नट होते हैं जो एक-दूसरे में डाले गए हैं, और यह सामान्य है।
वैसे, बाथरूम अच्छी तरह हवादार किया जाता रहा है, सुबह और शाम पूरे घर के साथ, और हर नहाने के बाद। मेरे पास कमरे में हायग्रोमीटर है और नमी हमेशा 45% से 65% के बीच रहती है।
मुझे इस विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरी विनती है: क्या आप में से किसी को इस बारे में कोई विचार है कि यह और किस कारण से हो सकता है और सबसे संभावित कारण क्या होगा?
अग्रिम धन्यवाद!!