अनुभवजन्य तथ्य होते हैं, और वे DIN में प्रतिबिंबित होते हैं।
एन्हाइड्राइट स्ट्रिच हीटिंग स्ट्रिच के रूप में 0.3% या 0.5% शेष नमी पर CM मापन के दौरान लगाया जा सकता है।
वैसे यह आपके फर्श सामग्री के निर्देशों में भी लिखा है, या निर्माता BEB सूचना पत्र "बुनियादी सतहों का मूल्यांकन और तैयारी, लचीली और वस्त्र फर्श की बिछावट" का संदर्भ देता है।
डिजिटल मापन उपकरण केवल CM मापन की तैयारी के लिए उपयुक्त होते हैं।
सौभाग्य से इस पोस्ट को देख सकते हैं और इस पर कुछ लिख सकते हैं।
 

KlaRa

08/04/2021 12:55:08
  • #2

(... वह पहले ही देख रहा है ....)
"T_im_Norden" ने जो लिखा वह पूरी तरह सही है!
अगर CaF एक हीटिंग स्क्रिप्ट के रूप में कई हफ्तों बाद भी सूखा नहीं है, तो समस्या कहीं और है, परन्तु स्क्रिप्ट में नहीं!
हालांकि, अगर मैं नापी गई सापेक्ष हवा की आर्द्रता 15% लेता हूँ, तो मैं पूछता हूँ, हमें किस मूल्य तक पहुंचने की ज़रूरत है ताकि यह समझा जा सके कि इससे सूखा नहीं हो सकता??
स्क्रिप्ट अपना मिलाने का पानी कमरे की हवा में छोड़ते हैं।
और अगर हवा सूखी है, तो यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि यह उस निर्माण के कारण होगा जो अब हवा में नमी नहीं छोड़ सकते।
और चाहे हम (बहुत गीली सतह पर) एक "फुल-PVC" (यह शब्द अस्तित्व में नहीं है) लगाएं या सिंथेटिक रबर की पट्टी लगाएं: यह जल्दी या बाद में बबल्स छोड़ता है। एक लोचदार कोटिंग की मोटाई या संघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कोटिंग टिकेगी या ज्यादा ओवरमॉइस सतह पर बुलबुले बनेंगी!
अगर हीटिंग स्क्रिप्ट में मापन स्थल बताए गए हैं, तो लगाई जाने से पहले जल्दी CM-आखरी नमी नापी जानी चाहिए।
अगर मापन स्थल नहीं हैं, तो मामला दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि लगाने वाला अपनी चिंताएँ जताएगा और ग्राहक को तय करना होगा कि वह जोखिम उठाएगा या नहीं।
--------------
भविष्य के परिणामों का इंतज़ार करते हुए:
KlaRa
 

Arzok90

08/04/2021 13:55:37
  • #3
हाय ,

तो लकड़ी की दीवारों की माप भी यह दिखाती है कि वे बहुत सूखी हैं और कभी-कभी 15 डिजिट्स से कम होती हैं।

अजीब बात यह है कि सीढ़ी के नीचे उदाहरण के लिए, जहां हम घिस नहीं सके, कोई धूप नहीं पहुंचती, कोई हवा का झोंका नहीं है आदि, वहां हमारे पास 40 डिजिट्स हैं... इतना कहने के लिए। हॉलवे में, जो सीधे लिविंग रूम से सटा हुआ है, कभी-कभी सिर्फ 30 डिजिट्स हैं... इसे कोई मुझे समझाए और लिविंग रूम में जहां लगातार धूप आती है, हवा का झोंका होता है थोडा-थोड़ा, हम 50 - 70 डिजिट्स के बीच डुल रहे हैं...

कल मैंने एक फोइल टेस्ट किया, उस लिविंग रूम क्षेत्र में जहाँ हमारे पास लगभग 50-60 डिजिट्स थे, फोइल के नीचे (24 घंटे के लिए 1 वर्ग मीटर चिपका हुआ) कोई नमी नहीं थी।

फोइल के सामने वाले हिस्से में जहां हमारे पास लगभग 70 डिजिट्स हैं, लगभग 4 छोटे पानी के बूंदें दिखाई दीं....

__________________________________________

तुम्हारी राय के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं ज्यादा समझदार नहीं हुआ हूँ, एक CM माप अब और नहीं की जा सकती क्योंकि पहले ही स्पैचलेट किया जा चुका है (चित्र देखें)।

और जैसा कहा गया है, कमरे की हवा बहुत सूखी है और इसलिए मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि स्ट्रिच में अभी भी ऐसे मान क्यों हैं और वे आखिरकार क्यों नहीं जा रहे हैं... मेरा हीटिंग प्रोग्राम लगभग 24 फरवरी से लगातार चल रहा है (बिजली बिल की चिंता :eek: - LWZ 5S Plus Stiebel Eltron)। तब से हमने फरवरी के अंत से लगभग 29 डिग्री तापमान को बनाए रखा हुआ है।

तुम व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति के बारे में क्या उम्मीद करते हो? क्या मुझे कुछ होने की संभावना है (फफूंदी लगेगी?, फर्श का रंग बदलेगा, या कुछ और)?

माफ करना, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं अपनी सोच रहा हूँ....

और मैं वास्तव में केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैं आने वाली रातों में शांति से सो सकता हूँ और यह सोचकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, कि मैं बुरा कहूं तो 3 महीने में यहां लिविंग रूम में नुकसान होगा और खराब स्थिति में फर्श को हटाना पड़ेगा।

एक बार फिर धन्यवाद!
 

KlaRa

08/04/2021 14:19:39
  • #4
@ "Arzok90":
क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस "Digit-आकार" से कुछ नम, कम नम, सूखा या पूरी तरह से गीला होता है?
नहीं, इसके लिए कोई सटीक मान नहीं हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सके।
"Digits" मुझे किसी वस्तु में केवल असामान्यताएँ दिखाते हैं।
और अगर किसी कमरे के कोने में 70 Digits दिखाए जाते हैं, तो वह मेरे लिए यहां एक बार खोलकर जांचने का कारण होगा।
पर्याप्त संभावना के साथ मैं तब यह पहचानूंगा कि यहाँ का एस्ट्रिच मोटाई अन्य सतहों (कम मान वाली) की तुलना में अधिक है।
फॉली टेस्ट के साथ यह पहले से एक अच्छा परीक्षण विकल्प था!
इसे कमरे के बीच में फिर से करें। इस दौरान एक हायग्रोमीटर फॉली के नीचे रखें, जिसे किनारे के क्षेत्रों में कपड़े टेप से बंद किया गया हो (एस्ट्रिच पर चिपका हुआ)।
ठीक है, इस प्रक्रिया में भी कोई सार्वभौमिक स्वीकृत सीमा मान नहीं है, लेकिन अगर आप लगभग 70% सापेक्ष आर्द्रता (LF rel.) तक पहुंचते हैं, तो सब कुछ "सुरक्षित क्षेत्र" में होना चाहिए।
इस परीक्षण से पहले निम्न करें:
हीटर बंद करें!
प्रतीक्षा करें जब तक एस्ट्रिच की सतह ठंडी न हो जाए, खिड़कियाँ लंबे समय तक खोलकर अच्छी तरह हवादार करें।
3 दिन प्रतीक्षा करें, फिर हीटर को फिर से गरम करें, तुरंत "पूरा पावर" चालू करें और 2 दिन बनाएं रखें।
फिर हीटर बंद करें और कमरे के तापमान पर इंस्टालेशन करें।
पीएस: कौन कहता है कि सीएम-शेष आर्द्रता मापन नहीं किया जा सकता यदि पहले से प्लास्टर किया गया हो????
सब कुछ संभव है!
-------------------
अच्छा मौका: KlaRa
 

guckuck2

09/04/2021 21:29:32
  • #5
हमारे सुखाने के दौरान निर्माण प्रबंधन की धारणा के अनुसार एक फेज़ ब्रेक हुआ था। सतही तौर पर कुछ भी पता नहीं चला (फॉइल टेस्ट), लेकिन CM माप गलत थी। तब केवल धैर्य और क्लारा के वर्णन के अनुसार कार्यवाही से ही मदद मिली। अंततः समय की कमी के कारण हमने थोड़ी ऊंची माप के साथ ही लगाने दिया। टाइल लगाने वाले ने एक विशेष गोंद का उपयोग किया जो इसके लिए अनुमति प्राप्त था। पार्केट लगाने वाले ने एस्ट्रिच को सील कर दिया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है।
 

समान विषय
26.02.2015लिविंग रूम फ्लोर प्लानिंग आइडियाज?39
13.10.2015लिविंग रूम, अलग होम थिएटर?21
29.03.2016लिविंग रूम में पोडियम की योजना12
12.05.2016डबल पंखे वाला दरवाज़ा / बैठक कक्ष के लिए झूलता हुआ दरवाज़ा13
12.09.2016बैठक कुर्सी: सोफा, टीवी और अलमारी कैसे रखें?32
27.10.2016ओपन किचन वाले बैठक कक्ष में टाइल और पार्केट का संयोजन30
01.12.2016लिविंग रूम-किचन का फ्लोर प्लान18
29.07.2017एकल परिवार का मकान - सिटी विला: लिविंग रूम एल या आई आकार?25
09.02.2018150 वर्ग मीटर के एकल परिवार के घर के लिए फ्लोर प्लान जिसमें उत्तर की ओर रहने वाला कमरा हो21
22.11.2017विभिन्न केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के तुलना परीक्षण + अन्य प्रश्न26
18.12.2017अच्छी कमरे की हवा के लिए मुझे कितने क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की आवश्यकता है?17
12.01.201840 वर्ग मीटर के लिविंग रूम में 3 कमरे फिट करना। विचार74
04.07.2020एस्ट्रिच सुखाना - गलत सुखाने का प्रोग्राम सेट किया गया55

Oben