एयर-वाटर हीट पंप - अनुभव

  • Erstellt am 06/11/2015 10:26:09

Watcher78

06/11/2015 10:26:09
  • #1
नमस्ते सभी को,
हमारे सामने इस समय हीटिंग का सवाल है। ठीक इसी विषय से संबंधित सोमवार या मंगलवार को एक शो आया जिसमें किसी ने एयर-टू-वाटर हीट पंप पर बहुत अधिक भुगतान किया और यह एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में काम आया ;(
मैं व्यक्तिगत रूप से एक जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम सोनार के माध्यम से लेना चाहूंगा, लेकिन इसकी कीमत हमें 7500 € अधिक पड़ती है साथ ही कर्स्ट चट्टान के कारण ड्रिलिंग फिक्स प्राइस पर गारंटी नहीं दी जा सकती। तो या तो पहली ड्रिलिंग सफल हो या हमें बदकिस्मती से और अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।
इसलिए हम एयर वॉटर हीट पंप पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस हीटिंग सिस्टम के बारे में हमेशा नकारात्मक बातें सुनी जाती हैं, लेकिन क्या कोई है जो इस सिस्टम का उपयोग करता है और उससे संतुष्ट है तथा लागतें नियंत्रण में हैं या जहां होनी चाहिए? मुझे पता है कि यह पूरी बात स्थान, तापमान आदि पर निर्भर करती है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ अनुभव होंगे।
मेरा मानना है कि सबसे पहले एक सक्षम हीटिंग सिस्टम इंस्टालर होना चाहिए जो इस हीटिंग सिस्टम को अच्छी तरह जानता हो। मेरा मंगलवार को हमारे हीटिंग इंस्टालर के साथ एक बैठक है जिसने पहले कई एयर वॉटर हीट पंप लगाए हैं।
उसने मुझे पहले से ही Stiebel Eltron 16 ट्रेंड के बारे में बताया था, जो शायद बहुत अच्छा है और सब्सिडी में भी शामिल है।

आपके विचार/अनुभव सुनना अच्छा रहेगा, भले ही यह इस विषय पर कईवीं बार की चर्चा हो।
 

nordanney

06/11/2015 10:34:46
  • #2
खराब हीटिंग सिस्टम नहीं होते, केवल खराब नियोजित हीटिंग सिस्टम या गलत डिज़ाइन होते हैं

बस एक छोटा सा मसाला: हम नीडरराइन के एक नए आवासीय क्षेत्र में रहते हैं। कुल चार निर्माण चरण होंगे जिनमें लगभग 320 घर होंगे (आधी से अधिक पहले ही बाजार में आ चुके हैं और लगभग पूरी तरह से बने हुए हैं)। पहले निर्माण चरण में ऊर्जा प्रदाता ने गैस की पेशकश की थी - 80 घरों में से (अगर मुझे सही याद है) केवल चार ही गैस नेटवर्क से जुड़े थे। लगभग सभी अन्य घरों ने हीट पंप चुना (कुछ अपवाद थे जिनमें पेलेट या आंगन में गैस टैंक था, लेकिन वे बहुत कम थे जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं)। दोनों प्रकार के हीट पंप—भू-तापीय और वायु-जल हीट पंप (सभी संभावित निर्माता)। हीटिंग सिस्टम के उपयोग में शिकायतें बहुत कम हुईं, और ऊर्जा खपत भी ज्यादातर सीमित रही।

जैसा कि तुमने सही लिखा है, एक सक्षम हीटिंग तकनीशियन को ढूंढना बहुत जरूरी है।
 

HilfeHilfe

06/11/2015 12:25:50
  • #3
यहाँ पर भी परसों Kampa घरों के बारे में Plus minus में एक रोचक Beitrag था
 

Watcher78

06/11/2015 12:37:15
  • #4
बिल्कुल वही मैंने भी देखा है और इसलिए सोच में पड़ गया। दूसरी ओर मुझे यह कल्पना भी नहीं हो सकती कि यह तकनीक इतनी खराब हो। जैसा कि nordanney ने लिखा है, शायद एक सक्षम हीटिंग इंस्टालर को पकड़ना जरूरी है, ताकि सिस्टम सही से काम करे। इसलिए मैं संतुष्ट एयर हीट पंप मालिकों से जानना चाहता था। आशा करता हूँ कि ऐसे लोग होंगे?!
 

Saruss

06/11/2015 12:47:59
  • #5
लेकिन रिपोर्टों में सावधान रहें, यह न हो कि वहां हवा-से-हवा हीट पंप के बारे में हो, क्योंकि इसके साथ अधिक लोग समस्याएं रखते हैं, सही तरीके से डिजाइन किया गया हवा-से-पानी हीट पंप एक लंबे समय से सिद्ध तकनीक है जो आमतौर पर काम करती है और बहुत महंगी भी नहीं होती।
 

Legurit

06/11/2015 13:32:25
  • #6
हम सोल-जल-हीट पंप बना रहे हैं और अब तक इससे ज्यादा तनाव है जितना मुझे पसंद है... अब कुएँ वाला इस महीने के लिए समय नहीं है -.- मैं अब एयर-वाल्टर-हीट पंप के बारे में भी सोच रहा हूँ। [Lt. Rechnung] हमारे पास वार्षिक हीटिंग ऊर्जा की आवश्यकता 7700 kWh है। मान लेते हैं कि यहाँ और 30% गर्म पानी के लिए जुड़े हैं तो हमें 10000 kWh हीटिंग ऊर्जा चाहिए। [Angenommene Jahresarbeitszahl bei der Sole-Wasser-Wärmepumpe sind 4,7 - nehmen wir mal 4,5 an.] एयर-वाल्टर-हीट पंप का वार्षिक कार्यांक अनुमानित 3 है। मासिक हीटिंग खर्च सोल-जल-हीट पंप के लिए 45 € और एयर-जल-हीट पंप के लिए 67 € है। इससे सालाना 260 € का अंतर होता है। कुएँ की खुदाई की लागत लगभग 10 हजार € होगी... साल 40 में हमारा ब्रेक-ईवन होगा... बिना ब्याज के। समझ नहीं आता कि हम अभी भी खुदाई क्यों करना चाहते हैं। तो संक्षेप में - अगर एयर-जल-हीट पंप सही प्रकार से डिज़ाइन किया गया हो और बिना हीटिंग स्टिक के चलता हो, तो मेरी राय में इसके खिलाफ कुछ नहीं है। जितनी नरम जलवायु में आप रहते हैं और जितना अधिक आप इंसुलेट करते हैं, उतना ही बेहतर (जब बाहर -10° हो तो एयर-जल-हीट पंप काफी कमजोर पड़ जाते हैं)।
 

समान विषय
06.01.2012भूमि ताप बनाम एयर-टू-वॉटर हीट पंप12
11.02.2015वायु गर्मी पंप और बिजली की खपत50
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
23.10.2015पूर्वनिर्मित घर हीटिंग: गैस / एयर हीट पंप / फर्श हीटिंग22
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
10.02.2016क्या एयर सोर्स हीट पंप श्वार्ज़वाल्ड में कड़े सर्दियों के लिए पर्याप्त है?14
24.02.2017LWW, गैस या भू-तापीय ऑपरेटिंग लागत के अनुभव35
23.09.2017साल्ट समाधान हीट पंप के लिए रिंग खाई कलेक्टर18
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
19.03.2021हवा-से-जल हीट पंप को जल प्रवाह वाली चिमनी स्टोव के साथ मिलाएं57
11.02.2025KFW 40, सोल-वॉटर हीट पंप लाभकारी है या हवा-पानी बेहतर है?15