सक्रिय ठंडक बिना व्यक्तिगत कक्ष नियंत्रण के

  • Erstellt am 02/09/2020 12:43:31

RoomService

02/09/2020 12:43:31
  • #1
नमस्ते साथियों,

हम संभवतः अपने नए एकल परिवार के घर को बिना व्यक्तिगत कमरे के नियंत्रण के साथ पूरा कर पाएंगे। सौभाग्य से, हम इसे अपने निर्माण कंपनी के साथ इस प्रकार चर्चा कर पाए हैं।

विशिष्ट रूप से एक हवा-से-जल हीट पंप CHA मोनोब्लॉक का उपयोग किया जाएगा। चूंकि मुझे अपने हीटिंग ठेकेदार पर केवल सीमित भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ दो-तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा:

1. बिना ERR के हीट पंप की डिजाइन में विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खासतौर पर मुझे यह जानना है कि हम कहाँ सबसे उपयुक्त स्थान पर एक इनडोर सेंसर लगाएँ? कम से कम मेरी समझ के अनुसार, हीट पंप के नियंत्रण के लिए एक ऐसा सेंसर आवश्यक है। क्या हमें अन्य बिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए?

2. हीट पंप सक्रिय रूप से ठंडा भी कर सकता है। इस गर्मी में हम ठंडा करने की क्षमता का भी उपयोग करना चाहेंगे। इस बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या हर हीटिंग सर्किट के लिए एक टॉ वैचर लगाना आवश्यक है? क्या तापमान जब कमरे में सेट तापमान से काफी अधिक हो तो हीट पंप स्वचालित रूप से ठंडा करने के मोड में चला जाता है?

और अंत में: यदि ERR के साथ किया जाए। तो कौन से मॉडल सुझाए जाते हैं, जो ठंडा करने की क्षमता भी रखते हैं, पर ज़्यादा महंगे न हों?

उम्मीद है, प्रश्न इतने समझने योग्य हैं और कोई "अजीब" नहीं हैं।

आपके उत्तरों के लिए पहले से ही बहुत धन्यवाद।
 

nordanney

02/09/2020 13:22:38
  • #2

बिलकुल नहीं। अगर हीटिंग सही ढंग से सेट है तो इसकी क्या जरूरत।

मैंने अब तक कूलिंग फंक्शन पर ध्यान नहीं दिया है। मेरे अनुसार यह वास्तव में फायदे का सौदा नहीं है - 1-2 डिग्री और ठंडा फर्श? तब सीधे एक एयर कंडीशनर लगवाना बेहतर होगा।
 

Tolentino

02/09/2020 15:56:55
  • #3
मेरा हीज़ी ने खुद से प्रस्ताव दिया था कि मुख्य कक्ष में फ्यूहरर के साथ एक ERR स्थापित किया जाए ताकि ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन किया जा सके। वह या तो हमेशा पूरी तरह चालू रह सकता है या मैं स्थापना के बाद स्टेलमोटर्स हटा देता हूँ और ERR को दीवार पर सुंदरता से मरने देता हूँ...
 

T_im_Norden

02/09/2020 16:45:55
  • #4
यह [Außentemperaturgeführt] होना चाहिए, इसलिए केवल [Außenfühler] ही।
बाकी सबका कोई मतलब नहीं है।
 

Mycraft

02/09/2020 17:48:17
  • #5
1. किया जा सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है।
2. जो तुम करने वाले हो, उसे पैसिव कूलिंग कहते हैं और इसका एक्टिव कूलिंग से कोई लेना-देना नहीं है।
 

rdwlnts

02/09/2020 18:49:15
  • #6
लुफ्ट-वस्सर-वेयरंपुम्पे केवल सक्रिय ठंडा कर सकती है। सोले-वस्सर-वेयरंपुम्पे अधिसक्रिय भी कर सकती है। वुल्फ CHA इसलिए केवल सक्रिय।

2. हाँ, ठंडा करना हीटिंग के समान ही काम करता है बस उल्टा। रोज़ बिंदु या तो हर जगह मापें या वहां जहाँ तापमान सबसे कम हो या वायुमंडलीय आर्द्रता सबसे अधिक हो, जैसे ठंडा बेडरूम बाथरूम के पास...
ERR को सबसे अच्छा निष्क्रिय करें।
 

समान विषय
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
21.10.2015वायु-जल हीट पंप - नेस्ट थर्मोस्टैट77
26.08.2015लागत विवरण हीट पंप - पृथ्वी कलेक्टर के साथ हीट पंप23
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
06.02.2017वायु-से-वायु हीट पंप के अनुभव?45
24.12.2017300 लीटर गर्म पानी के टैंक के लिए सही तापमान क्या है?17
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
16.09.2018हीट पंप के रिवर्सिबल संचालन का अनुभव10
01.02.2019कंट्रोल वाली आवासीय हवा परिसंचरण के साथ कूलिंग: एयर-टू-वाटर हीट पंप के बजाय सोल-अर्थमल पंप?30
22.11.2019हीट पंप / प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया चाही गई!46
14.04.2020वायु/जल हीट पंप सक्रिय शीतलन15
09.10.2020एयर-वाटर हीट पंप के कूलिंग फंक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क?22
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
29.06.2021शीतलन अवधारणा नया निर्माण - स्प्लिट एयर कंडीशनर / वायु-से-जल हीट पंप शीतलन कार्य / संयोजन25
06.08.2021सक्रिय और निष्क्रिय एयर-वाटर हीट पंप: कूलिंग में अंतर18
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
25.07.2022गृह जलवायु नियंत्रिण के साथ हीट पंप29
26.07.2023एयर-टू-एयर बनाम एयर-टू-वॉटर हीट पंप KFW55 घर - कूलिंग फ़ंक्शन महत्वपूर्ण48
31.03.2024कौन सी सोल पानी हीट पंप Viessmann, Niebe या Stiebel WPE-I 10 H12