Bonjour.
L’ordonnance sur l’eau potable Din 1988 200 stipule que les installations à partir de 2 unités doivent fonctionner avec de l’eau chaude à 60 degrés (même avec des stations d’eau chaude modernes).
Cependant, le passage 9.7.2.3 laisserait apparemment une échappatoire pour les grandes installations souhaitant fonctionner avec une eau chaude inférieure à 60 degrés (par exemple eau chaude à 55 degrés, circulation à 50 degrés, immeuble de 5 logements).
Chauffe-eau central d’eau potable avec un échange élevé d’eau :
En fonctionnement, un
échange d’eau dans l’installation d’eau potable pour eau chaude potable dans un délai de 3 jours assuré,
permet de régler la température de fonctionnement à 50 °C. Il faut éviter des températures de fonctionnement inférieures à 50 °C. L’exploitant doit être informé, dans le cadre de la mise en service et de la formation, des éventuels risques sanitaires (prolifération des légionelles).
Est-ce que cela signifie qu’une grande installation (par ex. 5 logements) peut fonctionner avec une consigne d’eau chaude à par exemple 55 degrés, en assurant un échange d’eau chaude dans un délai de 3 jours ?
Est-il suffisant ici que tous les habitants le confirment mutuellement ?
Dans le cadre d’un fonctionnement économe en énergie, une production d’eau chaude inférieure à 60 degrés est judicieuse.
(PS : Une légionelle devrait être indifférente au fait que l’eau chaude soit produite à 55 ou 60 degrés. Cette plage de température empêche une propagation, mais pas une destruction absolue. Le risque est d’ailleurs plutôt faible avec une station d’eau neuve pour attraper des légionelles, à condition qu’un échange régulier d’eau chaude soit assuré.)
Y a-t-il des expériences pratiques à ce sujet ?
Merci beaucoup !
L’ordonnance sur l’eau potable Din 1988 200 stipule que les installations à partir de 2 unités doivent fonctionner avec de l’eau chaude à 60 degrés (même avec des stations d’eau chaude modernes).
Cependant, le passage 9.7.2.3 laisserait apparemment une échappatoire pour les grandes installations souhaitant fonctionner avec une eau chaude inférieure à 60 degrés (par exemple eau chaude à 55 degrés, circulation à 50 degrés, immeuble de 5 logements).
Chauffe-eau central d’eau potable avec un échange élevé d’eau :
En fonctionnement, un
échange d’eau dans l’installation d’eau potable pour eau chaude potable dans un délai de 3 jours assuré,
permet de régler la température de fonctionnement à 50 °C. Il faut éviter des températures de fonctionnement inférieures à 50 °C. L’exploitant doit être informé, dans le cadre de la mise en service et de la formation, des éventuels risques sanitaires (prolifération des légionelles).
Est-ce que cela signifie qu’une grande installation (par ex. 5 logements) peut fonctionner avec une consigne d’eau chaude à par exemple 55 degrés, en assurant un échange d’eau chaude dans un délai de 3 jours ?
Est-il suffisant ici que tous les habitants le confirment mutuellement ?
Dans le cadre d’un fonctionnement économe en énergie, une production d’eau chaude inférieure à 60 degrés est judicieuse.
(PS : Une légionelle devrait être indifférente au fait que l’eau chaude soit produite à 55 ou 60 degrés. Cette plage de température empêche une propagation, mais pas une destruction absolue. Le risque est d’ailleurs plutôt faible avec une station d’eau neuve pour attraper des légionelles, à condition qu’un échange régulier d’eau chaude soit assuré.)
Y a-t-il des expériences pratiques à ce sujet ?
Merci beaucoup !