Production WW DIN 1988 200 / En dessous de 60 degrés dans les grandes installations ?

  • Erstellt am 04.03.2021 10:21:18

Hausi99

04.03.2021 10:21:18
  • #1
Bonjour.
L’ordonnance sur l’eau potable Din 1988 200 stipule que les installations à partir de 2 unités doivent fonctionner avec de l’eau chaude à 60 degrés (même avec des stations d’eau chaude modernes).

Cependant, le passage 9.7.2.3 laisserait apparemment une échappatoire pour les grandes installations souhaitant fonctionner avec une eau chaude inférieure à 60 degrés (par exemple eau chaude à 55 degrés, circulation à 50 degrés, immeuble de 5 logements).

Chauffe-eau central d’eau potable avec un échange élevé d’eau :

En fonctionnement, un
échange d’eau dans l’installation d’eau potable pour eau chaude potable dans un délai de 3 jours assuré,
permet de régler la température de fonctionnement à 50 °C. Il faut éviter des températures de fonctionnement inférieures à 50 °C. L’exploitant doit être informé, dans le cadre de la mise en service et de la formation, des éventuels risques sanitaires (prolifération des légionelles).

Est-ce que cela signifie qu’une grande installation (par ex. 5 logements) peut fonctionner avec une consigne d’eau chaude à par exemple 55 degrés, en assurant un échange d’eau chaude dans un délai de 3 jours ?
Est-il suffisant ici que tous les habitants le confirment mutuellement ?

Dans le cadre d’un fonctionnement économe en énergie, une production d’eau chaude inférieure à 60 degrés est judicieuse.
(PS : Une légionelle devrait être indifférente au fait que l’eau chaude soit produite à 55 ou 60 degrés. Cette plage de température empêche une propagation, mais pas une destruction absolue. Le risque est d’ailleurs plutôt faible avec une station d’eau neuve pour attraper des légionelles, à condition qu’un échange régulier d’eau chaude soit assuré.)

Y a-t-il des expériences pratiques à ce sujet ?

Merci beaucoup !
 

nordanney

04.03.2021 10:32:30
  • #2
Le fonctionnement du ballon d'eau chaude entre 45 et 50 degrés est la pratique courante. Qu'il s'agisse d'un ballon d'eau potable, d'un ballon d'hygiène ou d'une station d'eau potable.
 

Hausi99

04.03.2021 10:45:49
  • #3


Cependant, l'ordonnance sur l'eau potable Din 1988 200 stipule autre chose !
Les petites installations (donc maison individuelle) peuvent fonctionner en dessous de 60 degrés.
Mais les grandes installations (à partir de 2 unités) doivent respecter cette ordonnance. Donc réchauffement à 60 degrés.
Cependant, il existe apparemment une zone grise, qui sous certaines conditions permettrait également aux grandes installations (avec circulation et plus de 3L) de fonctionner en dessous de 60 degrés.
Cela peut être courant (plutôt dans les maisons individuelles), mais pas dans les immeubles résidentiels.
 

Hausi99

04.03.2021 10:57:50
  • #4
Bonjour.
Pourquoi est-on bloqué ?
Je n'ai mis ni publicité, ni autre chose !
 

nordanney

04.03.2021 11:04:29
  • #5
Y avait-il un lien ? Cela suffit. Désolé, dans ma réponse, je ne faisais référence qu'à la maison individuelle. Yep. Ça va. Quel est ton plan ou pourquoi demandes-tu ?
 

Hausi99

04.03.2021 11:08:15
  • #6
Je n'ai réglé que la DIN 1988 200. Sans lien, etc.

Oui, je parle de mon immeuble collectif de 5 unités !
Ici, je souhaite (comme probablement vous) produire de l'eau chaude à moins de 60 degrés, car cela permet d'économiser de l'énergie (tampon). La formation de tartre est moindre.
Mon plan est (si cela est autorisé sous certaines conditions) de produire mon eau chaude à 55 degrés ! Et non à 60 degrés.
Cela signifierait une température de tampon plus basse, moins de tartre dans l'échangeur thermique, malgré tout suffisamment d'eau chaude, sans augmenter le risque résiduel de légionelles !
 

Sujets similaires
28.08.2013Nouvelle maison individuelle, gaz ou pompe à chaleur, objectif KfW5529
13.09.2014Immeuble multifamilial : disposition des unités d'habitation, des arbres, etc.35
03.11.2015Garage souterrain d'un immeuble multifamilial sous une maison individuelle isolée13
04.08.2016Nombre d'unités d'habitation selon le code de la construction14
12.11.2016Consommation de granulés extrêmement élevée (200 kg en 3 jours) dans une maison multifamiliale Kfw70 !37
16.03.2017Longue attente avant l'arrivée de l'eau chaude17
20.04.2017Plan d'aménagement pour une maison multifamiliale16
15.05.2020Immeuble multifamilial avec 6 logements - État actuel et prochaines étapes13
20.09.2020Évaluation de la faisabilité : Conception d'une maison multifamiliale par l'architecte ?11
04.11.2020Planification d'une maison multifamiliale - optimiser les coûts73
02.09.2021Planification d'un immeuble collectif 1200 €/m²58
04.05.2021Immeuble multifamilial sans participation du conjoint - question de propriété28
05.07.2021Coûts supplémentaires pour les unités d'habitation98
20.08.2021Eau chaude 60 degrés en raison du risque de légionelle12
28.09.2022Consommation d'électricité exorbitante construction de maison maison individuelle expériences68
12.08.2022Réduire la température de l'eau chaude dans la maison individuelle12
15.04.2023Interprétation du nouveau chauffage et de l'eau chaude pour une maison de vacances de 197013
26.05.2025Quel chauffage pour une maison multifamiliale, pompe à chaleur non éligible aux subventions ?23
18.12.2023Coûts de construction d'une maison multifamiliale avec 10 unités d'habitation, entièrement sous-solée19

Oben