Bonjour à tous !
J'ai essayé pendant longtemps de trouver des informations sur les valeurs Lambda pertinentes, mais malheureusement sans succès. En effet, je construis ma maison en béton cellulaire, mais je ne sais pas si je dois utiliser la conductivité thermique λ10,dry (W/mK) 0,072 ou la valeur de référence de la conductivité thermique λ (W/mK) 0,08.
C'est important du point de vue de l'épaisseur du mur extérieur. Si je calcule avec la valeur à sec, un mur de 30 cm d'épaisseur serait suffisant (valeur U = 0,230), avec la valeur de référence, ce serait (valeur U = 0,255).
Merci beaucoup pour votre temps !
Cordialement
Johann
J'ai essayé pendant longtemps de trouver des informations sur les valeurs Lambda pertinentes, mais malheureusement sans succès. En effet, je construis ma maison en béton cellulaire, mais je ne sais pas si je dois utiliser la conductivité thermique λ10,dry (W/mK) 0,072 ou la valeur de référence de la conductivité thermique λ (W/mK) 0,08.