KlaRa
14.10.2021 14:28:43
- #1
Non, il veut dire qu'une salle de bain est prévue dans les combles à l'endroit où se trouve déjà la salle de bain de l'étage inférieur.
La question est : est-ce que malgré la salle de bain, un parquet est prévu comme revêtement de sol dans les combles ?
D'un autre côté : dans la salle de bain, une étanchéité est de toute façon nécessaire, peut-être peut-il se passer d'un frein-vapeur supplémentaire ?
Selon les indications supplémentaires, une autre salle de bain (déjà existante) se trouve en dessous de la salle de bain prévue.
La construction du plafond devrait être équipée d'un frein-vapeur afin que l'humidité élevée ne puisse pas "remonter" vers le haut.
Sinon, il est juste que la chape dans la nouvelle salle de bain (dans les combles) ainsi que les surfaces murales doivent absolument être étanchéisées. Peu importe à quel groupe d'exposition à l'eau cela appartient (W0-I ou W1-I). Purement pour des raisons de sécurité.
-----------------------------------------------
"D'accord, il faut donc un frein-vapeur sur la chape sèche, puis l'isolation acoustique de choc, et enfin les lames."
En principe : OUI.
Mais si la surface de la chape n'est pas suffisamment plane (voir DIN 18202 tableau 3 ligne 3), les lames peuvent plus tard "balloter" lorsqu'on marche dessus.
Il faut donc vérifier la planéité avant la pose et, le cas échéant (ce qui serait ma recommandation), appliquer un enduit de ragréage en surface.
Sur cela, mettre alors le frein-vapeur et la "protection contre les grincements" (généralement confondue à tort avec une isolation acoustique de choc. Il s'agit plutôt d'une isolation acoustique des bruits d'impact !).