Adrianm
28.07.2017 13:10:32
- #1
Schéma de pose chauffage au sol 250 m² salle (complexe)
Bonjour à tous,
je suis nouveau ici.
Je sollicite votre aide et vos conseils pour mon projet de remplacement des radiateurs par un chauffage au sol.
Il s’agit d’une salle d’environ 250 m², hauteur sous plafond entre 2,50 et 7,50 mètres (moyenne 4,85 mètres).
Chauffage actuel : radiateurs entre les piliers de plafond, environ 18 kW à 85° incluant de désagréables courants d’air froid, air descendant aux fenêtres, etc. Une température de l’air de 23° était nécessaire pour que personne n’ait froid. S’ajoutait un effet cheminée via une cage d’escalier ouverte du rez-de-jardin vers la salle.
Ma solution :
chauffage au sol posé intégralement dans la salle, avec une marge extérieure d’1 mètre à 10 cm d’espacement (à cause des fenêtres), à l’intérieur avec un espacement de 15 cm soit 25 kW.
Mur extérieur dans la cage d’escalier équipé d’un chauffage mural (espacement tuyau 15 cm) pour éviter l’effet cheminée. Chauffage mural aux murs extérieurs du rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée devant être chauffé 1 degré de moins que la salle au 1er étage pour éviter l’effet cheminée.
Situation actuelle :
le sol a été déposé, sur la dalle béton armé de 40 cm d’épaisseur reposent des plaques isolantes en liège de 8 cm sur lesquelles les tuyaux de chauffage vont être posés.
Le schéma de pose prévu est visible sur le dessin joint, longueur du tuyau autour de 90 mètres par circuit de chauffage.
Isolation des murs : panneaux en fibres de bois, toiture : isolation en liège.
100 W par m² calculés par le conseiller énergétique de la ville.
Questions :
1.) Schéma de pose ?
Début du circuit de chauffage sur le croquis / gaine ouverte au-dessus de la chaufferie derrière un pilier.
2.) Diamètre du tuyau 16 ou 20 mm ?
3.) PEX-c tube 5 couches ou tube multicouche alu ?
Le projet actuel est un tuyau de sécurité PEX-c 5 couches 16x2 Viessmann.
Merci beaucoup de votre aide
Cordialement
Adrian
Bonjour à tous,
je suis nouveau ici.
Je sollicite votre aide et vos conseils pour mon projet de remplacement des radiateurs par un chauffage au sol.
Il s’agit d’une salle d’environ 250 m², hauteur sous plafond entre 2,50 et 7,50 mètres (moyenne 4,85 mètres).
Chauffage actuel : radiateurs entre les piliers de plafond, environ 18 kW à 85° incluant de désagréables courants d’air froid, air descendant aux fenêtres, etc. Une température de l’air de 23° était nécessaire pour que personne n’ait froid. S’ajoutait un effet cheminée via une cage d’escalier ouverte du rez-de-jardin vers la salle.
Ma solution :
chauffage au sol posé intégralement dans la salle, avec une marge extérieure d’1 mètre à 10 cm d’espacement (à cause des fenêtres), à l’intérieur avec un espacement de 15 cm soit 25 kW.
Mur extérieur dans la cage d’escalier équipé d’un chauffage mural (espacement tuyau 15 cm) pour éviter l’effet cheminée. Chauffage mural aux murs extérieurs du rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée devant être chauffé 1 degré de moins que la salle au 1er étage pour éviter l’effet cheminée.
Situation actuelle :
le sol a été déposé, sur la dalle béton armé de 40 cm d’épaisseur reposent des plaques isolantes en liège de 8 cm sur lesquelles les tuyaux de chauffage vont être posés.
Le schéma de pose prévu est visible sur le dessin joint, longueur du tuyau autour de 90 mètres par circuit de chauffage.
Isolation des murs : panneaux en fibres de bois, toiture : isolation en liège.
100 W par m² calculés par le conseiller énergétique de la ville.
Questions :
1.) Schéma de pose ?
Début du circuit de chauffage sur le croquis / gaine ouverte au-dessus de la chaufferie derrière un pilier.
2.) Diamètre du tuyau 16 ou 20 mm ?
3.) PEX-c tube 5 couches ou tube multicouche alu ?
Le projet actuel est un tuyau de sécurité PEX-c 5 couches 16x2 Viessmann.
Merci beaucoup de votre aide
Cordialement