Chers membres du forum,

notre maison préfabriquée est en cours de construction. Nous avons un escalier escamotable dans les combles. Au préalable, nous avons beaucoup réfléchi à l’endroit exact où le positionner à l’étage. Comme nous n’avons pas de sous-sol et que les combles ont une hauteur d’environ 1,6 m, nous ne voulons pas les utiliser uniquement comme espace de rangement, mais par exemple aussi pour un [Modellbahn].

Voici maintenant notre problème : la position de l’escalier escamotable a été modifiée unilatéralement par notre fabricant de maison et tournée de 90 degrés. En principe, l’escalier devait s’ouvrir dans le couloir de l’étage. Malheureusement, il s’ouvre maintenant en direction de l’escalier (l’escalier entre le rez-de-chaussée et l’étage). L’espace entre la dernière marche de l’escalier escamotable et l’escalier vers le rez-de-chaussée n’est que d’environ 45 cm. Cela signifie qu’en particulier lorsque l’on descend prudemment l’escalier depuis les combles, il faut faire très attention à ne pas poser le pied trop en arrière. Ou lorsqu’on descend des caisses des combles, il ne faut pas trébucher. Sinon on risque de marcher dans le vide et de tomber dans l’escalier vers le rez-de-chaussée. Un autre point est que, lorsque l'escalier est ouvert, il est difficile d’accéder à l’étage. C’est-à-dire qu’on ne peut pas laisser l’escalier ouvert.

Après avoir contacté notre fabricant de maison, on nous a dit qu’il est convenu dans le [Bemusterungsprotokoll] signé que la position de l’escalier escamotable serait toujours adaptée aux conditions statiques optimales. Et que cette modification est donc légale. Toutefois, la position figure dans tous les plans que nous avons signés comme initialement convenue. Le changement de position ne nous a donc pas été communiqué et n’a pas été approuvé par nous.

J’ai donc les questions suivantes : est-il techniquement acceptable qu’il n’y ait que 45 cm d’espace entre les escaliers ? Nous voyons ici un risque d’accident extrême. Le changement d’escalier constitue-t-il un défaut ? Après tout, la position actuelle n’a pas été discutée avec nous et les modifications apportées ont des conséquences importantes pour nous quant à l’utilisation des combles. Pouvons-nous diminuer le prix d’achat si l’escalier reste comme cela/doit rester ainsi ?

Cordialement, Stefanie
 

Milambar

01.06.2014 21:07:19
  • #2
Moin.. veuillez chercher votre dernier plan statique que vous avez signé. L'escalier est-il là comme vous le vouliez ou comme il est actuellement ?

Si b) le service commercial a raison.
Si a) alors ne payez plus d'argent et ne l'acceptez pas, car cela ne correspond pas aux plans statiques convenus.
 

steffima

01.06.2014 21:25:20
  • #3
Merci pour ton retour. La modification de l’échelle escamotable de sol n’est mentionnée dans aucun plan. Même le chef de chantier ne savait rien de ce changement.
 

Bauexperte

02.06.2014 10:53:49
  • #4
Bonjour Stefanie,


Dans des situations comparables, une "marche" de 1,00 m est obligatoire ; je ne vois pas cela différemment pour un BET ... je n’ai cependant pas encore eu ce cas précis pour le savoir exactement.


Pourquoi la première question va-t-elle toujours dans le sens d’une réduction ?

Il ne devrait pas être facile d’amener le BET à l’emplacement prévu – des découpes appropriées dans la dalle des solives ont déjà été réalisées – je privilégierais néanmoins cette variante. Rien que pour cela, car je n’aimerais pas me casser le cou ; cela signifie bien sûr pour ton cocontractant qu’il devra dépenser de l’argent.

En première étape, tu devrais te faire présenter/prouver la « nécessité statique » de changer la position – ici ton cocontractant est obligé – puis tu verras la suite ; il se pourrait bien qu’il ait effectivement agi correctement. Jusqu’à ce que cela soit clarifié, les travaux supplémentaires dans le domaine des revêtements/plâtrerie/enduits intérieurs devraient bien sûr être interrompus.

Cordialement, expert en construction
 

steffima

19.06.2014 18:19:01
  • #5
Nous avons reçu un retour de notre fabricant de maisons préfabriquées : l'escalier de cave a été modifié par le service de planification sans consultation du service de statique. Après vérification par le service de statique, nous avons reçu le retour que la position initiale de l'escalier de cave est en fait possible. Cela va encore être modifié. Nous sommes très soulagés.
 

Sujets similaires
09.10.2014Isoler le grenier / plaques OSB11
23.01.2015Maison de plain-pied + grenier pour 2 personnes14
12.01.2016Appareil de mesure pour panneaux OSB de grenier15
02.06.2016Multiprise satellite au grenier ou au sous-sol ?22
27.08.2016Hauteurs de fenêtres différentes au rez-de-chaussée et à l'étage14
04.01.2017Combles non aménageables14
21.02.2017Différence du plan d'aménagement entre le rez-de-chaussée, le toit et le plain-pied17
06.11.2017Grenier, quel type de revêtement de sol poser ?13
10.11.2017Paiement supplémentaire pompe à chaleur air, désastre, partie contractante, fournisseur d'électricité11
29.11.2018Volet roulant étage supérieur - plastique ou aluminium ? Expériences ?12
25.07.2019Isoler le grenier, éviter les erreurs ?22
07.07.2020Salle technique dans le grenier, problèmes d'isolation phonique ?36
29.05.2020Première impression Division ou question concernant les murs de l'étage supérieur12
23.08.2025Avancement des travaux : maison jumelée avec sous-sol WU et grenier aménagé814
27.05.2021Comment empêcher la moisissure d'atteindre le grenier ?31
15.01.2022Plan d'étage pour une maison jumelée, évaluation du rez-de-chaussée20
05.03.2022Isolation supplémentaire du plafond de l'étage supérieur avec un grenier chaud : utile / nécessaire ?10
28.05.2025Plan d'étage : qui a la chambre principale au rez-de-chaussée ?54
02.10.2024Chauffage par le sol au rez-de-chaussée : isoler ou pas ?16

Oben