Membrane d'étanchéité talquée S4 V60 au sous-sol sous la chape ?

  • Erstellt am 25.11.2012 15:44:18

mirk909

25.11.2012 15:44:18
  • #1
J'ai une question qui a sûrement déjà été posée plusieurs fois.
Je dois poser un tapis d'étanchéité sur la dalle au sous-sol. Lequel me recommandez-vous ? Un S4 V60 talqué ? Le pose-t-on sur le carton sous la première couche de tuiles ou le colle-t-on jusqu'à la hauteur du sol fini (16 cm) vers le haut ? Même dans les coins ? Donc, sur le mur ? Quelle est la taille du recouvrement ?
Beaucoup de questions... Merci!!!!!
 

Homi

28.11.2012 21:00:31
  • #2
Moin moin, un v60 normal talqué est parfaitement suffisant. 10 cm de recouvrement et souder sur le carton qui se trouve sous la première couche de pierre. Avant cela, tu devrais nettoyer correctement ce carton, sinon rien n’y collera. Tu n’as pas besoin de coller la v60.
 

mirk909

28.11.2012 21:46:57
  • #3
Serait-il professionnellement incorrect, comme pour le roofing sur le toit, de remonter les coins et de souder sur toute la surface jusqu'à sous la construction du plancher ?
 

Homi

03.12.2012 18:16:56
  • #4
Oui, car il est difficile de coller une bande d’étanchéité à 90 degrés dans un angle... Sur le toit, on ne le fait pas non plus, il faut toujours un coin en dessous. Le carton déchire plus facilement dans les angles...
 

mirk909

03.12.2012 21:13:46
  • #5
et qu'est-ce que j'applique comme primaire d'accrochage pour que la membrane d'étanchéité adhère au béton !?
 

Homi

10.12.2012 09:08:21
  • #6
Autrefois, on appliquait un revêtement bitumineux... Si tu peux bien réaliser les raccords sur les côtés, ce n’est cependant pas nécessaire. Membrane d’étanchéité sur le carton sous la maçonnerie puis seulement souder les joints (recouvrements) entre eux. C’est fini.
 

Sujets similaires
25.05.2015Hotte / toit ou mur14
03.03.2015Isoler le toit avec du papier cuisine/papier toilette12
24.05.2015KfW 55 avec maison en bois - valeurs U : mur 0,18 - toit 0,1617
05.05.2016Isoler le toit : flocons, panneaux ou laine17
07.03.2020Chambre d'enfants à l'étage supérieur ouverte jusqu'au toit25
20.09.2016Élever les murs au-dessus du toit ?!43
10.03.2017Conception de la toiture / Utilisation du 2ème étage obligatoire en cas de 2 étages complets23
20.10.2017Toit avec photovoltaïque ou autre type d'investissement, des expériences ?19
12.09.2017Toit construit trop plat - L'entreprise de construction ne reconnaît pas le défaut12
21.10.2017Étanchéité de la dalle de fondation avant la mise en place du toit19
20.04.2018Toit couvert de fausses tuiles - maison acceptée.12
29.10.2018Toit, toit plat, toit à deux versants, toit en appentis - Combien coûte chacun ?22
25.03.2019Le plafond est soudainement trop petit pour la ventilation résidentielle contrôlée !54
02.07.2019Distance entre les pannes et le mur extérieur ou le toit16
08.08.2019Chevauchement d'un étage avec l'escalier11
02.12.2019Maison individuelle (2 étages + sous-sol habitable + grenier aménagé) environ 200 m² - modifications162
07.12.2019Garantie bancaire du couvreur en raison de défauts sur le toit16
27.02.2020La barrière vapeur sur le toit est-elle perméable à la diffusion ? Oui ? Non !16
10.04.2020Eau de pluie du toit - drainage dans le sol pour l’évacuation ?12
30.10.2023Toit soudainement très fuyant, après le couvreur14