Coucou,

la dernière prise électrique pose des problèmes étranges, dont je suis sûr que l'un d'entre vous reconnaîtra la cause.

C'est une double prise en saillie dans les combles. En bas, dans le tableau électrique, l'électricien a mis automatiquement le disjoncteur correspondant. C'est aussi le bon : quand je mets le disjoncteur sur off, le testeur de phase en haut ne s'allume pas. Quand je le mets sur vert / on, le testeur de phase s'allume nettement dans un trou, et faiblement dans l'autre. J'ai toujours pensé qu'il ne s'allumait que dans un seul trou de la prise ?

Bref, j'ai branché une multiprise triple sur cette prise, dont la LED s'allume aussi. Dès que je branche une lampe sur la multiprise et que je l'allume, la LED de la multiprise s'éteint. La lampe ne s'allume pas.

Si je branche la lampe directement sur les deux prises en saillie, elle clignote faiblement à intervalles d'une seconde. Loin d'être allumée. C'est une ampoule LED GU10.

Est-ce que je reçois trop peu de courant dans les combles ? À quoi cela pourrait-il être dû ?

Le courant est là (la LED de la multiprise s'allume et l'ampoule clignote au moins faiblement), mais pourquoi si peu ?

J'ai déjà inversé les branchements des prises (bleu à droite et marron à gauche, même si en courant alternatif cela ne devrait pas changer), ça ne marche pas non plus ou le problème est le même qu'auparavant.

Peut-être qu'il y a une erreur de câblage dans le tableau ?

Merci et bonnes salutations ensoleillées
 

PhiIipp

08.02.2022 10:35:16
  • #2
Cela ressemble à une erreur grave dans l'installation, ou alors tu as un consommateur défectueux dans le circuit électrique.
La légère luminosité du testeur de phase dans l’[anderes Loch] ne devrait pas être là. Il y a une tension où elle ne devrait pas être.
Avec le testeur de phase, tu n’avanceras malheureusement pas plus.

Si cela ne cause pas trop de complications, je proposerais que tu coupes tous les fusibles sauf celui concerné (c’est toujours embêtant avec les radios-réveils et ces machins) et que tu débranches tous les consommateurs du même circuit depuis le grenier.
Ensuite, réessaie avec le testeur de phase et la prise/lamp et recontacte-moi.
 

danixf

08.02.2022 10:36:35
  • #3
À ta place, je couperais rapidement le disjoncteur et je ferais venir l'électricien. Il doit mesurer la ligne. Est-ce une construction neuve ou la ligne a-t-elle été récemment installée ? Alors je me demande ce qu'il a mesuré... Cela peut bien sûr aussi être un appareil défectueux... Mon prédécesseur a raison. Débranche tout d'abord tout et vérifie encore une fois, et si l'erreur persiste, fais un rapport.
 

Mycraft

08.02.2022 10:54:13
  • #4
Tu as certainement une erreur de câblage quelque part, par exemple une rupture de fil ou une connexion lâche. Avant que cela ne cause de plus gros problèmes -> faire venir un électricien et corriger l’erreur.
 

annab377

08.02.2022 14:40:53
  • #5
Oui, c’est une construction neuve. La conduite (3x1,5mm2) monte sur la façade extérieure jusqu’au grenier.

Il n’a probablement rien mesuré là-bas, car il a seulement installé le disjoncteur. En haut, au grenier, il n’a rien mesuré ni installé. C’est moi qui ai raccordé la prise en surface au câble 3x1,5mm2.

Merci pour votre aide, ce ne sera donc probablement pas si simple. J’espère qu’il n’y a pas de rupture ou de dommage au câble.

Je vais tester :
a) mesurer la continuité du câble depuis le disjoncteur (la résistance devrait être de 0 ohm sur les trois conducteurs)
b) brancher un consommateur (lampe) à la place du câble au disjoncteur et voir si elle s’allume normalement (si oui, alors le problème vient probablement du câble après le disjoncteur).
 

seat88

08.02.2022 14:54:20
  • #6


Tu l’as connectée ? Ah, cela pourrait être là l’erreur ?
 

Sujets similaires
07.07.2014Proposition de positionnement pour projecteur encastré LED29
31.03.2015Spots LED au plafond dans la construction de maisons préfabriquées14
02.10.2016Quels spots LED encastrables / prix ?14
01.02.2017Conversion à l'éclairage LED - Financement13
10.07.2017Spot LED au lieu de spot halogène23
12.09.2019Électricité dans le garage : tableau électrique, circuit, prises21
27.03.2019Coût des spots LED - Ça peut être aussi cher ?14
03.11.2019Conception d'éclairage avec des spots LED pour couloir13
15.04.2020Raccorder le tableau de distribution dans le conteneur de chantier14
19.06.2020Un circuit supplémentaire / disjoncteur différentiel est-il vraiment nécessaire pour le bureau ?40
25.07.2021Bande LED montant parallèlement à l'escalier12
03.10.2021Éclairage principal avec des bandes LED : est-ce utile ?43
21.08.2021Planification de l'éclairage - mélange de spots, de bandes et de lampes13
19.11.2021Éclairage d'escalier avec bande LED13
07.11.2021Quel type de câble est nécessaire du tableau électrique à la connexion de la cuisinière ?13
23.03.2023Éclairage LED d'escalier : distances pour escaliers courbes21
03.12.2022Raccordements domestiques, boucher le tableau électrique ?12
09.07.2023Estimation du coût de l'électricien - Nouvelle installation22
12.03.2025Conception de l'éclairage pour un appartement à plusieurs étages avec éclairage indirect à LED50
25.04.2025Projecteurs LED mini pour auvent de terrasse37

Oben