Installation de plomberie défectueuse ?

  • Erstellt am 12.07.2018 07:14:19

Haribobo

12.07.2018 07:14:19
  • #1


Bonjour.
Nous construisons actuellement une maison préfabriquée avec Allkauf Haus et avons le pack Freetime.
Lundi, l’installation initiale de la plomberie a été réalisée et terminée hier midi.
Malheureusement, tous les tuyaux ont été posés là où un mur en plaques de plâtre doit être installé pour la douche. Malheureusement, je n’ai pas pu faire cela à l’avance, car l’entreprise ne le voulait pas ainsi. Quelqu’un a dit que les tuyaux étaient mal posés.
Son affirmation était :
Je remettrais en question la pose de la canalisation d’eaux usées directement. Les coudes à 87 degrés sur le sol pour les lavabos sont complètement mauvais. On ne fait pas ça. La réduction pour la douche est aussi dans le mauvais sens. Une entreprise spécialisée a-t-elle fait ça ? Alors c’est dommage !

Quelqu’un peut-il confirmer ces affirmations ? Alors je pourrai en parler dès cet après-midi !

Cordialement,
Sven
 

matte

12.07.2018 07:52:28
  • #2


Bah, tu peux arrêter avec ce genre de commentaires ? Ça n'aide vraiment personne. Si tu n'as rien de productif à dire, s'il te plaît, épargne-nous ce genre de choses...
 

Chilledkroete

12.07.2018 09:10:54
  • #3
Pour le DN50, les dérivations à 90° ne posent pas de problème.

Ce qui constitue toutefois un problème, c’est l’isolation acoustique :

S’agit-il ici de tuyaux d’évacuation Skolan db ? Si oui, l’isolation acoustique acquise à prix élevé est annulée par ce type de montage : le tuyau doit être complètement découplé par une isolation. C’est-à-dire qu’il doit y avoir l’isolation rouge entre les bandes d’agrafage noires également.

Le raccord pour la douche est monté à l’envers, l’ouverture doit toujours être en haut pour les réductions, mais cela ne peut pas toujours être respecté partout...
 

Domski

12.07.2018 09:17:48
  • #4
Où fixes-tu correctement les cadres d'installation ? Sur le plâtre côté douche, ça ne tiendra pas, et le bois là-haut ne fait que empêcher que ça bascule. Combien d'espace as-tu pour ta cloison sèche de douche + carrelage et combien en as-tu besoin ?
 

Haribobo

12.07.2018 09:25:01
  • #5

Honnêtement, je ne sais pas ce que c’est comme tuyaux... malheureusement, je n’ai aucune connaissance dans ce domaine.


Là où les tuyaux reposent sur le sol, il faut une cloison sèche d’une épaisseur de 10 cm. Malheureusement, ce n’est pas possible actuellement, car les tuyaux et tout le reste sont là et je n’ai pas de place pour ça. Les tuyaux se trouvent à la limite d’un mètre, c’est aussi la largeur de notre élément WEDI.
Si je déplace la cloison sèche plus à gauche, à côté des tuyaux, il ne reste plus que 80 cm, ce qui est nettement trop peu !
 

Haribobo

12.07.2018 09:43:03
  • #6
Quelqu'un aurait-il par hasard une image de l'apparence correcte du tuyau dans la douche ?
 

Sujets similaires
10.09.2010Allkauf Haus propose-t-il un sous-sol complet pour 9999 € ?!18
14.08.2012Construire une maison ? Terrain en vue19
14.05.2016Condition de financement de la maison Allkauf50
13.02.2014Éclairage de douche pour douche à l'italienne14
14.02.2015Caniveau de douche au niveau du sol avec chauffage au sol44
09.02.2015Douche au niveau du sol avec chauffage par le sol10
27.02.2016Où poser les conduites pour la ventilation résidentielle contrôlée dans le plafond du dernier étage21
17.10.2017Salle de bain supplémentaire via le promoteur immobilier ou juste poser les tuyaux ?10
26.09.2019Est-il permis de poser des tuyaux KG dans du gravier ?11
07.08.2025Quelle étagère dans la douche du nouveau bâtiment57
14.12.2021Planification financière réaliste pour une maison préfabriquée KFW40 ?38
11.11.2021Comment sceller les tuyaux ou une ouverture entière11
31.05.2022Annulation du rendez-vous de montage chez Allkauf Haus - coûts ou indemnisation ?36
23.02.2024Installation ultérieure de baignoire ou douche ?27