gnika77
16.04.2019 09:36:37
- #1
Alternativement, un deuxième compteur est installé derrière celui du fournisseur. On peut le loger assez compactement dans le coffret à première vue.
J’espère que tu comprends alors que ton propre compteur S0 mesurera des valeurs assez différentes de celui du fournisseur. Les compteurs S0 habituels sont conçus uniquement pour un certain type de charges. Si tes charges ne correspondent pas à ces spécifications, ton compteur S0 sera probablement très inexact. C’est tout à fait probable dans une maison. Les compteurs des fournisseurs sont généralement conçus pour un spectre beaucoup plus large de charges et les mesurent en général plus précisément. Si tu installes un compteur intermédiaire personnel, veille à ce que les charges inductives et les charges des dispositifs de démarrage avec variateur soient mesurées correctement.
Sinon, cherche "Smart Meter messen oft falsch". Cela devrait te permettre de comprendre la problématique des résultats différents avec deux compteurs.
Cordialement, Nika