Température intérieure plus basse après la mise en service Ventilation contrôlée avec récupération de chaleur

  • Erstellt am 24.01.2020 13:15:33

chrisw81

24.01.2020 13:15:33
  • #1
Bonjour à tous,

jeudi, notre ventilation contrôlée de l'air intérieur (Vaillant recoVair 260 E avec récupération de chaleur) a été mise en service.
Nous avons un thermomètre intérieur et depuis la mise en service, la température est environ 1 (peut-être un peu plus) degré plus froide qu'avant.
Il fait nettement plus "frais" dans toutes les pièces (même dans celles non chauffées).
Ma question est la suivante : la récupération de chaleur ne parviendrait-elle pas à réchauffer suffisamment l'air qui entre ? Avez-vous également constaté un tel effet ?
Je veux dire, ce serait compréhensible, car un échange d'air permanent a lieu, mais la conséquence serait alors de chauffer davantage, ce qui ne contredirait-il pas l'avantage des maisons passives en matière d'efficacité énergétique ?

Merci pour vos avis.
 

nordanney

24.01.2020 13:26:35
  • #2

Non, absolument pas. Mais j'aurais tout de même mis la pression à mon chauffagiste. C'est pour cela qu'il y a la récupération de chaleur - peut-être que chez vous, l'échange d'air est trop élevé ou que la récupération de chaleur ne fonctionne pas.
 

Mycraft

24.01.2020 13:27:37
  • #3

Non, bien sûr que non, la récupération de chaleur ne récupère qu'une certaine quantité de chaleur en partie. Ce qui est perdu s'appelle alors les pertes de ventilation et est pris en compte.


Oui bien sûr, la physique est la même pour tous. On ajuste simplement le chauffage et la ventilation l'un par rapport à l'autre et c'est tout.

Avec la ventilation contrôlée des locaux, l'air semble simplement « plus frais » parce qu'il l'est vraiment et c'est inhabituel.


Non, absolument rien ne se contredit ici. Tu n'as pas non plus besoin de « chauffer plus » mais seulement autant pour compenser toutes les pertes de chaleur qui se produisent à travers les ponts thermiques, la ventilation, les murs, les fenêtres, le toit, etc.



Probablement, cet effet ne vient pas de la ventilation contrôlée des locaux mais simplement des pièces non chauffées, qui augmentent la charge de chauffage et les pièces chauffées ne parviennent tout simplement pas à maintenir la température, car elles « trimballent » aussi les pièces non chauffées.
 

andimann

24.01.2020 14:05:44
  • #4
Salut,
si ton installation a un bypass pour la récupération de chaleur (pour que tu puisses faire entrer de l’air frais dans la maison la nuit en été), vérifie si par hasard il n’est pas encore ouvert. Nous avons eu le même cas avec notre installation et nous nous demandions pourquoi l’air des conduits de ventilation semblait si froid.

Bien à toi,

Andreas
 

chrisw81

24.01.2020 14:10:53
  • #5

Oui, il y a un tel bypass, je peux vérifier à nouveau. Mais il ne devrait normalement pas être actif à ces températures actuelles.
 

boxandroof

24.01.2020 17:22:04
  • #6
Mesurez-moi la température à la vanne avec un thermomètre IR, de préférence là où se trouve un chemin de tuyauterie court depuis la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung]. Où se trouve la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] ?
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
02.04.2012Ventilation avec récupération de chaleur dans les constructions neuves11
09.04.2012Ventilation résidentielle contrôlée décentralisée vs centralisée ? Points pour le calcul de la maison KfW20
24.12.2012La ventilation résidentielle contrôlée est-elle pertinente dans ce cas ou pas?10
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
03.07.2013GAZ / SOLAIRE ou GAZ / Ventilation + Récupération de chaleur20
24.06.2014La ventilation résidentielle contrôlée décentralisée est-elle si chère ?38
03.06.2015Ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur --- un casse-tête ?12
28.12.2014Interstice de porte Ventilation résidentielle contrôlée Interstice de ventilation pour échange d'air17
15.09.2022Ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur : les pièces sont-elles réglables individuellement ?20
07.01.2016Ventilation contrôlée des logements oui - récupération de chaleur non - justification dans le texte !79
18.04.2016Pompe à chaleur air-eau, ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur ?17
26.04.2016Chambre chaude dans la maison avec ventilation incluant la récupération de chaleur24
08.10.2016Nouvelle construction Poroton T7 MW 36,5 sans ventilation résidentielle contrôlée45
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
27.11.2017Système de ventilation avec récupération de chaleur, température du lieu d'installation11
14.09.2020Expériences avec un système d'extraction central sans récupération de chaleur30
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
05.09.2024Climatisation split et ventilation domestique contrôlée avec récupération de chaleur44

Oben