KfW55 avec brique de 36 cm (im)possible ?

  • Erstellt am 11.07.2016 15:24:06

bluminger

11.07.2016 15:24:06
  • #1
Bonjour.

Nous prévoyons de construire une maison individuelle avec un architecte, objectif KfW55.
Selon l'architecte, avec 36,5 briques, ce n’est pas un problème. Avec ces dimensions, tout est maintenant également conforme pour le permis de construire.
Le bureau d'études structures est maintenant sceptique et le conseiller énergétique a dit que ce n’était pas possible du tout.

Fondamentalement, donc, la question est : quelqu’un l’a-t-il déjà réalisé avec succès ?

Ce qui doit encore être installé : pompe à chaleur air-eau, ventilation contrôlée avec récupération de chaleur.

Merci.
 

nordanney

11.07.2016 15:28:46
  • #2
Marcher fait beaucoup
La classification KfW dépend non seulement des briques, mais de toute la maison. Fenêtres ? Chauffage ? Ventilation contrôlée de l'habitat ? Photovoltaïque ? Solaire thermique ? Isolation de la toiture ? Etc.

Des réponses concrètes avec les mesures respectives mises en œuvre suivront certainement...
 

Bauexperte

11.07.2016 15:34:29
  • #3

Oui ; de manière récurrente.

Comme l’a déjà écrit nordanney, un bâtiment à haute efficacité énergétique - construit selon la norme KFW 55 - ne se compose pas seulement de l’enveloppe extérieure. Une pompe à chaleur air-eau, une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur sont déjà de bons éléments ; si la pierre est choisie en conséquence (par exemple remplie), les fenêtres et l’isolation du toit sont correctement prises en compte, il ne manque probablement que l’isolation sous la dalle de béton. Au cas où et si tu ne souhaites pas construire sur le Brocken.

Cordialement, expert en construction
 

Final

11.07.2016 15:36:50
  • #4
Nous avons eu une conversation avec un entrepreneur général actif dans toute l'Allemagne et là, on serait parti sur du Kfw55 avec 36,5 briques (bien qu'il faille prendre un Tx (je crois 8 ?) au lieu de la brique standard 9(?)).
Donc, cela devrait déjà fonctionner en principe.
 

wpic

11.07.2016 15:57:03
  • #5
C'est le bureau d'études structure qui en décide dans la preuve de protection thermique, qui prend en compte tous les éléments extérieurs transmettant la chaleur ainsi que le générateur de chaleur (chauffage, énergies renouvelables) dans le bilan global. En général, avec 36,5 cm, cela risque d'être déjà difficile selon la nouvelle réglementation sur l'économie d'énergie de 2016. Pour une construction de mur monolithique, le matériau de construction doit alors avoir une conductivité thermique nettement inférieure à λ = 1,0. Pour les matériaux en béton cellulaire, des problèmes de statique peuvent éventuellement apparaître, et les briques à trous, en tant que matériaux, peuvent ne plus être suffisantes car elles ne supportent les charges que dans une seule direction (matériaux anisotropes). Une isolation acoustique insuffisante peut être associée à des matériaux de mur très légers, ce qui est un sujet important en milieu urbain ou en périphérie de village avec une charge de trafic.
 

daniels87

11.07.2016 16:04:36
  • #6
Nous construisons une maison KfW55 avec un mur en briques de 36,5 cm. Pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée avec récupération de chaleur. Chez nous, 2 cm supplémentaires d'isolation périphérique étaient nécessaires, ainsi qu'un petit détail. Mais pas beaucoup. Je crois que c'est même un T9.
 

Sujets similaires
10.12.2009Promotion pour KFW55 et pompe à chaleur sol/eau15
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
15.09.2022Ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur : les pièces sont-elles réglables individuellement ?20
07.01.2016Ventilation contrôlée des logements oui - récupération de chaleur non - justification dans le texte !79
09.05.2016Conformité à l'ordonnance sur l'économie d'énergie de 2016 avec le chauffage suivant14
18.04.2016Pompe à chaleur air-eau, ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur ?17
26.04.2016Chambre chaude dans la maison avec ventilation incluant la récupération de chaleur24
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
22.09.2016Offre maison KfW70 - maison KfW55 déjà avec ventilation résidentielle contrôlée supplémentaire - La maison KfW70 est-elle trop hermétique ?12
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
30.12.2016Pompe à chaleur géothermique avec ventilation contrôlée de l'espace habitable ou sans18
23.01.2017Le chauffage urbain ne répond pas aux exigences KfW55 ?!13
24.04.2017Expériences Maison individuelle KfW55 - Confier les corps de métier soi-même ?20
28.05.2018Pompe à chaleur air-eau ou gaz + ventilation résidentielle contrôlée dans une maison individuelle de 135 m² ?19
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
01.02.2019Ventilation contrôlée des espaces de vie avec refroidissement : pompe à chaleur géothermique à saumure au lieu d’une pompe à chaleur air-eau ?30
24.07.2019Ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KFW 55 pour bungalow avec pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée de l'habitat, photovoltaïque en option47
08.07.2020LWZ 8 CS Premium combi composé d'une pompe à chaleur air-eau, d'une ventilation contrôlée des espaces de vie et d'un ballon d'eau chaude15
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10